#6167729

И вообще прикольно. Вы его так с2012 года и не поменяли?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вл-80, не нужно пытаься "купить пятяков на грош". Если вышел из строя шаровый краны, то меняйте его и не мучайте себя размышлениями.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10007

Apache написал:
Если кому интересно то краны не протекли когда дали отопление.

Могут потечь когда отключат отопление и наполнят систему холодной водой.

Если кому интересно то краны не протекли когда дали отопление.

молоток написал:
Так было всё железное и чугунное, на века...
Ладно не про трубу, радиаторы сейчас массово алюминиевые, стальные и т.п. Вот для них и нужны отсекающие краны обязательно.

У меня как раз все чугунное. Старые добротные батареи аля 50 годов. Трубы вроде тоже обычные советские.

молоток написал:
Не ворчите, прогресс не стоит на месте, обветшалое со временем требует обновление, не только в плане надежности, но и эстетики.

Да оно не обветшалое. У нас тут просто район такой. После взрыва частенько все меняют и облогораживают. Как не ворчать когда это прогресс приносит геморой? И не дает ничего взамен? Даже батареи точно такие же поставили. Старые из чугуния. Все что добавилось эти гребанные китайские краны

молоток написал:
Так вот, сперва начать с замены коммуникаций, улучшить водоподготовку, а не шаровые краны делать врагами. Поставить фильтра для благополучия оных.

Хм...замена комуникаций вообще то денег огромных стоит. Отличный совет. И мне не нужен современный прогресс и гламур. Меня вполне устраивает старый добрый чугуний. Хотя не такой уж он и старый. В 90-х был полный капремонт дома и все трубы старые добрые советские. Их лет на 50 точно хватит. Если не на 100. Да и какая нафик водоподготовка может быть в батареях? И главное зачем? Когда уже давно есть проверенны временем решения. Нет же, надо прийти и с простой неубиваемой штуки сделать черти что. Зато все так современно, закачаешься. Только вот не работает нифига.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Apache написал:
что только производитель может отличить

Теперь и самому производителю отличить сложно, правда. Выпала доля на счёт бугати, их бренд попал под тотальный контрафакт)) сворачивай лавочку.

Apache написал:
В СССР на батареях отродясь не было кранов и они нафик там не нужны.

Так было всё железное и чугунное, на века...
Ладно не про трубу, радиаторы сейчас массово алюминиевые, стальные и т.п. Вот для них и нужны отсекающие краны обязательно.

Apache написал:
А лучше бы вообще ничего не меняли

Не ворчите, прогресс не стоит на месте, обветшалое со временем требует обновление, не только в плане надежности, но и эстетики.

Apache написал:
Офисные клерки всякие

Расплодившейся офисный планктон, а ведь тупые

Apache написал:
Хлам в наших трубах течет везде

Так вот, сперва начать с замены коммуникаций, улучшить водоподготовку, а не шаровые краны делать врагами. Поставить фильтра для благополучия оных.

Apache написал:
как это все устранять теперь.

На месте где была раньше течь, до запуска отопления лучше это делать. Ведь сама проблема не рассосётся.

молоток написал:
На случай всякий, труба лопнет, унитаз побежит и т.д.

Одно дело поставить кран на ХГС И ГВС а другое дело батареи. В СССР на батареях отродясь не было кранов и они нафик там не нужны. Да и где гарантия что труба лопнет после крана а не до? И трубы наверно надо менять своевременно что бы они не лопались

молоток написал:
Сейчас нормы другие, "по правилам эксплуатации"

Вот видимо по этим дурацким нормам мне эти краны и поставили. И теперь вот теперь из за них проблема. Не было бы кранов и не было бы проблемы. А лучше бы вообще ничего не меняли. Эти батареи еще бы 20 лет простояли и даже не раз

молоток написал:
Не каждый изобретательный

Таких изобретателей выше крыши. Я думаю вся женская половина точно. Ну и часть мужской. Офисные клерки всякие

молоток написал:
Что ж вы так пессимистично, итап добротные доступные краны, надежная продукция, стоут, валтек, джиакомини, далее повышенная ценовая категория.

Не пессимистично а реалистично. Уж как есть. Государство у нас никак не борется с контрафактом. Их больше пиратские американские фильмы занимают. А на краны всем пофигу. Джиакомини у меня закисли на полотенцесушителе. Хорошо хоть не потекли. Хваленые бугати сплошь и рядом подделки. Причем такого уровня что только производитель может отличить

молоток написал:
то такому крану явно не суждено было долго простоять, но он стоит до сих пор, с протечкой через ручку, что не критическая проблема, вы еще не видели как ответную часть шарового крана, посаженую на клей, срывает давлением.

Вы так говорите как будто у вас в трубах течет чистая родниковая вода. Хлам в наших трубах течет везде. После перекрытия воды, на время ремонтных работ, воду надо сливать. Потому что ржавая вода течет с мусором. Без воды трубы моментально ржавеют изнутри. и когда воду включает она смывает всю эту ржавщину по всему стояку. А перекрывают воду довольно часто. Что там в батарейных стояках даже подумать страшно. Особенно в начале отопительного сезона. Ржавщину наверно можно ведрами выгребать

молоток написал:
Достаточно опираться на марки производителей зарекомендовавших своей продукцией

Недостаточно. Так как очень много подделок

Мне вот не понятно как это все устранять теперь. Батареи то отключили. Если мне все поменяют, так или иначе, то как проверить течи? Ждать включения отопления не хотелось бы. Вдруг потоп случится. Или сантехники могут врубить воду на пробу?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Apache написал:
зачем ее отсекать?

На случай всякий, труба лопнет, унитаз побежит и т.д.

Apache написал:
Раньше жили 20 лет без отсекания и все устраивало

Сейчас нормы другие, "по правилам эксплуатации"

Apache написал:
Если жарко вдруг станет лучше открыть окно

Зимой перепад наблюдается, также будете дергать форточку туда сюда

Apache написал:
начинают этими кранами температуру регулировать

Не каждый изобретательный

Apache написал:
А что за проверенные производители? У нас нормального ничего не купишь. Или подделка или хлам китайский.

Что ж вы так пессимистично, итап добротные доступные краны, надежная продукция, стоут, валтек, джиакомини, далее повышенная ценовая категория.

Apache написал:
Или подделка или хлам китайский

Как раз судите по вашему хламу под названием валфекс, утвержаете что у вас суровые условия

Apache написал:
в трубах черти что течет.

то такому крану явно не суждено было долго простоять, но он стоит до сих пор, с протечкой через ручку, что не критическая проблема, вы еще не видели как ответную часть шарового крана, посаженую на клей, срывает давлением.

Apache написал:
Что бы купить нормальный кран надо быть экспертом по ним.

Неоднозначно, не все эксперты, затронь не только эту сферу деятельности. Достаточно опираться на марки производителей зарекомендовавших своей продукцией, на опыт людей сталкивавшихся с этим.

Apache написал:
Если кран год хотя бы простоит, уже счастье.

Качественный кран и не один год простоит, какая бы вода у вас не была.
Крепитесь.

молоток, а зачем ее отсекать? Раньше жили 20 лет без отсекания и все устраивало. Мы не перекрываем батареи. Если жарко вдруг станет лучше открыть окно. Помимо этого всякие ни разу неумные товарищи начинают этими кранами температуру регулировать. А что за проверенные производители? У нас нормального ничего не купишь. Или подделка или хлам китайский. Что бы купить нормальный кран надо быть экспертом по ним. Да и хорошие краны у нас тоже умирают. Так как в трубах черти что течет. Если кран год хотя бы простоит, уже счастье. Так что лучше по возможности ими не пользоваться. Профилактика дело хорошее. Только кто бы знал как ее делать. Я вот теребелю периодически эти краны. Как оказалось зря. Лучше их не трогать. А что то разбирать я не хочу. Не уверен что потом смогу собрать все качественно. Да и как правило такие краны стоят на стояках. Воду там не перекрыть поэтому лучше туда вообще не лазить. Во всякие таким чайникам как я. Вот я слазил и теперь попал на кучу бабок. Все это переделывать теперь станет в очень много денег. Хорошо хоть не залило еще никого

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Apache написал:
Шаровые краны крайне ненадежны

Ошибаетесь, а вы как хотели отсекать воду, вот здесь нужна надежность, надежность запорной арматуры проверенных производителей, а не второсортных. От закисания имеется профилактика.

молоток написал:
Менять шаровый кран на новый.

Думаю его вообще ликвидировать к чертям. Шаровые краны крайне ненадежны. Или закисают или текут. Мне оно без надобности. Не пользуемся. Это поставил жэк когда батареи менял. наверно это самое разумное что можно сделать

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Apache написал:
Ливануло чуток из под ручки на двух кранах в закрытом положении

В зависимости какой шток, бывают не ремонтопригодны, только замена шарового крана, иначе будет постоянно подтекать из-под ручки.

Apache написал:
Краны Valvex

Китай дрянной.

Apache написал:
сантехника вызывать и починять

Менять шаровый кран на новый.

Та же проблема. Решил потеребить шаровые краны, чтоб не закисали. Ливануло чуток из под ручки на двух кранах в закрытом положении. Краны Valvex с длинной ручкой. Видимо надо срочно сантехника вызывать и починять. Пока топить не начали. А когда начнут с этим летом не понятно. Вот же блин. Жили раньше без этих кранов и бед не знали. Понаставят всякого хлама

Вл-80, можно ждать пока шток вообще вылетит и зальёт весь дом! Были случаи. Именно с кранами без поджимной гайки на штоке. Вылетал шток нафик...хоть кран два года никто не трогал. Хорошо шо в подвальном помещении рвонуло. Залило подвал.

Регистрация: 13.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 429

psnsergey,

Аналогично начал подтекать кран по штоку. Подскажите, под давлением я могу выкрутить сальник или нет.
Кран поставлю в состояние открыто.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Alexander_B написал :
стал подтягивать, только-только начал - потекло капитально.... вот вам и бугатти...

Бугатти сейчас десятки видов, совсем дешёвые, подороже, "настоящие, зуб даю" и настоящие. И лежат зачастую на одних и тех же прилавках рядышком. Отличаются они неуловимыми мелочами в своём благородном облике и игрой цен в лукавых глазках продавцов. В общем, лично я бы не стал рисковать, покупая сейчас бренд, не умеющий блюсти себя в чистоте. Сейчас, по-моему, Вальтек куда надёжнее.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Alexander_B написал :
вот вам и бугатти

Вот тут список дистрибьютеров бугатти:
Там их всего шесть, зная название магазина, где вы купили свой бугатти, думаю можно разобраться - настоящий это бугатти или подделка.

Да уж... стал подтягивать, только-только начал - потекло капитально.... вот вам и бугатти... Сантехник сделал жгутик из льна и юнипака и подложил под пластиковое кольцо-сальник.... затянули. не течёт. Будет жить?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Alexander_B написал :
кран в любом случае менять или нет? Т.е. он уже на выброс или будет работать?

Будет работать. В нормальном шаровом, кроме моментов открытия-закрытия, воде преграждают доступ наружу по штоку 2 препятствия: седельные кольца (которыми он вкупе с шаром выполняет главную функцию - перекрывает воду между своими патрубками) и сальник штока. Т.е. даже текущий сальник - не аварийная ситуация, хотя и несколько снижает надёжность. Тем более, если подтянете и шток перестанет течь даже в промежуточном положении. Подтягивайте без фанатизма, только до момента прекращения течи, не далее.

Под замену надо только в одном случае: если выяснится, что краны подделка, или течь не устраняется подтяжкой гайки (что одно и то же: что ж это за конструкция сальника штока, которая не позволяет себя подтянуть?). Но тогда все такие под замену...

Да, вроде бы есть... подтяну, спасибо...
Тогда такой вопрос, раз "штатная ситуация": кран в любом случае менять или нет? Т.е. он уже на выброс или будет работать? Спрашиваю потому, что делал сантехник из УК, собирался сейчас к нему обращаться, но времени заниматься этим нет... В общем, если кран в любом случае под замену, можно и сейчас решать этот вопрос, пока идёт черновая отделка...

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Alexander_B написал :
Можно что-то сделать, кроме замены крана? (он, гад, новый, 750р/штука, а тут и так ремонт идёт...)

Если там на штоке гаечка есть, можно её подтянуть немножко, до устранения течи. Это штатная ситуация. Даже если не получится устранить течь, оставьте на отопительный сезон так, потом летом переделаете, когда воду отключат.

Всем добрый день...
Ситуация, как у топикстартера...
закрываю батареи, т.к. слишком жарко, краны - бугатти, поставлены только осенью, перед отопит. сезоном. Закрываю только верхний кран из двух...
Уезжая, решил открыть краны, один потёк, течёт из-под барашка, только во время открывания-закрывания. В крайних положениях не течёт.
Можно что-то сделать, кроме замены крана? (он, гад, новый, 750р/штука, а тут и так ремонт идёт...)

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

можно но не желательно и то если краны одинаковые

Регистрация: 28.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 54

Ау..
подскажите по вопросу спецы...

Регистрация: 28.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 54

А если краны менять, то старые американки из батарее тоже надо выкручивать и новые вкручивать или можно старые оставить?

вам решать
кстати, ещё проблема с алюминевой батарей
не рекомендуется их на цо
ставьте биметалл
..
что за фирма радиаторов, если уж краны такие в комплекте
такие и радиаторы

Регистрация: 28.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 54

Отлючить-то отключат, но и денег за это возьмут, а так я летом и сам могу...

не полагайтесь на удачу
если есть хотя бы один процент из
ста что может случиться авария
то надо предпренимать меры
тем более сейчас у вас там более менее
теплая погода
думаю стояк отключат без проблем

Регистрация: 28.09.2011 Екатеринбург Сообщений: 54

Ну дак что, какой вердикт в итоге? Менять сейчас (во время отопительного сезона) или подождать до его окончания, а потом по тихому слить воду и самостоятельно поменять?

Я за 2,5 года поменял уже 6 полипропиленовых кранов PROAQUA из примерно 40. Установлены на входе-выходе радиаторов - распиливал и смотрел - течь через сальник (сальник - 2 резиновых колечка). Течет только в открытом положении. Короче, попал...