andrewkhv написал :
а я думал, что счетчики умные сейчас и программируются на нужный коэффициент. ок, будем знать, что нет.
так может электронные и программируются , конечно..Хотя у меня на предприятии с потреблением в 2 500 000 кВтЧ в сутки стояли супер-пупер электронные счетчики, программируемые,с кучей режимов, с регистрацией напряжения сети, с суточными графиками нагрузки - а разница показаний умножалась на бумажке на коеффициент.. почему-то..Может по той причине, что число 2 500 000,00 просто не умещалось бы на ЖКИ экране счетчика..
andrewkhv написал :
Счетчик трансформаторного включения умножает значение силы тока на коэффициент трансформации тт
никак нет. ничего он не умножает, по одной простой причине - он не знает на какое число надо умножать.. Проще говоря он ( счетчик ) не знает какие вы поставили ему ТТ - 100/5 или 250/5..Умножать приходиться самому..
4eh написал :
.При совке почти все счетчики были на 5а - но никто их не называл "счетчиками трансформаторного включения
Потому что они были счетчиками прямого включения на 5А.
Счетчик трансформаторного включения умножает значение силы тока на коэффициент трансформации тт, так что при прямом включении он от лампочки будет мотать, как от пары утюгов. если кто хочет финансово поддержать энергетиков, смело делайте как тс! они вам еще и спасибо скажут
avmal написал :
Именно 672 назывались счётчиками трансформаторного включения
таких счетчиков небыло
Были СО,СА3, СА4, СР3,СР4..Это сейчас каждый кооператив свой счетчик выпускает, и называет как ему вздумается..
Какая по вашему разница между счетчиком СА4 И672 и СА4 И678 на 5а ?? В том что на первом из них прибит шильдик, на котором должны быть написаны Коеффициенты ТН и ТТ ?
не знаю такого счетчика.. Если он не 100вольтовый - то это просто пятиамперный счетчик, и включать его можно как с ТТ так и без ТТ..При совке почти все счетчики были на 5а - но никто их не называл "счетчиками трансформаторного включения"
andrewkhv написал :
я имел в виду необходимость добавить перемычки
я не приборист, но помоему перемычки идут в комплекте со счетчиком..Нет такого понятия "счетчик трансформаторного включения"( Счетчиком трансформаторного включения можно назвать счетчик , напряженческие катушки которого выполнены на 100в - стандартное напряжение всех ТН . Вот именно у такого - перемычек не будет ).Есть понятие СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКА - прямая или через ТТ.Счетчик - он и есть счетчик..То что он на 5а - еще не говорит о том, что его нельзя включать в схему напрямую.Посему перемычки должны быть по умолчанию..А в инструкции должно быть написано - при подключении через ТТ удалить перемычки бла-бла-бла..
я имел в виду необходимость добавить перемычки 9-10, 11-12, 13-14, которые, как я понимаю, изначально отсутствуют в счетчике трансформаторного включения
andrewkhv написал :
но ведь схемы подключения разные. он вообще будет работать?
Да схемы разные..Одна прямая , а другая через ТТ.Только внутренности у счетчика одни и те же остаются - три токовыхи три напряженческих катушки.Посему работать будет..
Anat78 написал :
при нагрузке до 7,5 ампер будет считать, при большем сгорит
при непродолжительной нагрузке свыше 7,5 А (примерно до 15-25 А) тоже будет считать, но уже погрешность измерения будет гораздо выше (неизвестно в какую сторону) и показания не будут соответствовать классу точности.
Если длительно его гонять в таком режиме, то задымится и сгорит, ибо не предназначен.