Надо сделать схему, чтобы при нажатии на педаль(микровыключатель внутри) подавалось напряжение в розетку, в которую воткнута нагрузка - электродвигатель 600ВА (220 в). Педаль будет находиться на полу, на который может попасть влага. Исполнение хоть и брызгозащищённое, но не хочется давать туда 220 вольт. Планирую сделать так: трансформатор 220/24 мощностью 0,025 ВА будет через микрик педали питать катушку пускателя ПМЛ 1160М ( ). Цепь управления гальванически развяжу от земли и электросети.
Первичную и вторичную обмотру трансформатора хочу защитить плавкими предохранителями ВПБ6 на 0,16 и 1А соответственно. Правильно ли выбран номинал предохранителей и не сгорят ли они в момент включения пускателя? Мощность катушки в момент включения 68 ватт (как видно из ссылки). Спасибо.
мощность катушки 68 ВА, а трансформатор 25 ВА. Я не уверен, что этот транс потянет эту катушку... Вы уж определитесь - какая мощность у вас там будет...
Плавкая вставка типа ВПБ6 на ток до 7 А способна выдерживать почти 3-кратный номинальный ток в течение 2 сек. (с номиналом свыше 7 А - до 5 сек.). За 2 сек. реле, естественно, успеет сработать, другой вопрос, что при повторном режиме работы предохранитель будет работать постоянно на пусковых токах и будет предварительно перегрет перед очередным пуском - может перегореть.
68/24=2,8 А - логично выбрать предохранитель на 3 А
68/220=0,31 А - логично выбрать предохранитель на 0,4 А
Т. е. трансформатор выбирать по току в момент включения, а не по току в момент удержания сердечника? Да уж, вес коробки со всем этим хозяйством увеличится, да и цена взлетает... Пожалуй, лучше будет с промежуточным реле. Схему набросаю позже.
Вы про насыщение магнитопровода что-нибудь слышали?
Ну, не может магнитопровод передать больше энергии, чем это физически возможно. Будет срезать горбы синусоиды, в итоге, при попытке снять мощность больше номинала, получим ещё более низкое напряжение на выходе.
Хватит ли выходной мощности такого трансформатора для срабатывания конкретной катушки при конкретном сетевом напряжении - только опыт покажет...
Я понял, что мощности трансформатора не хватит. А если сделать с промежуточным реле, например РП-53. Электродвигатель оно, наверное, не потянет, а катушку пускателя - вполне, и трансформатор нужен будет поменьше. Пускатель, естественно, будет на 220 В. Все номиналы обозначены на схеме (извиняюсь за корявость - чертил от руки). Правильно ли подобраны компоненты?
Автор - возьми обычное 12в реле, типа такого как стоят в стиралках - они есть с номиналом и на 16-20 а, и забудь про ПМЛ..
а если перемотать катушку ПМЛа на 12 волть - то и трансформатор нафиг не нужен будет
iyri написал :
И чем он его будет питать? Наберите в поисковике реле с внешним запуском
Питать можно и вот этим: . Правда, придётся искать 4 диода. Впрочем, у меня есть БП для антенного усилителя (валяется без дела) 12в 100мА. Он-то как раз и подойдёт.
Почему-же трансформатор будет не нужен? Если при 24 в. ПМЛ при включении лопает 68 вт, то если перемотать катушку, меньше он не возьмёт. поэтому транс нужен полюбому - цепь управления, хоть 12в она, хоть 24в, питать всё равно нужно. В чём смысл перемотки?
ИМХО проще использовать реле из поста №10 (не требуется городить огород с промежуточным реле, меньше будет щёлкать), а питать катушку одним из описанных в посте №12 вариантов.