BravoOrlov написал :
Я бы снаруже провел по стене в гофре пластиковой(можно в пластиковой трубе(красивее будет)). И вошел бы на кухню снаружи. Кстати, я так уже делал, в ситуации подобной вашей. С точки зрения электробезопасности это допустимо, а с точки зрения оптимальности - необходимо. Видете близе к потолку и никаких проблем не будет.
Проблемы будут, поскольку это запрещено. "14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается." ( СП 31-110-2003 )
Ага и покрасить потом в цвет стены, чтобы не выделялось. А бывают трубы белого цвета? Попробую прикинуть вариантик в ближайшее время по месту. Спасибо за подсказку
BravoOrlov написал :
Я бы снаруже провел по стене в гофре пластиковой(можно в пластиковой трубе(красивее будет)). И вошел бы на кухню снаружи. Кстати, я так уже делал, в ситуации подобной вашей. С точки зрения электробезопасности это допустимо, а с точки зрения оптимальности - необходимо. Видете близе к потолку и никаких проблем не будет.
Посмотрел ваш первый рисунок. Прокладывайте гофру не горизонтально, а паралельно лестнице. На кухню она у вас войдет на уровне метра и ниже - то что вам нужно.
Мысль уловил. О таком варианте не подумал. Примерно так?
Я бы снаруже провел по стене в гофре пластиковой(можно в пластиковой трубе(красивее будет)). И вошел бы на кухню снаружи. Кстати, я так уже делал, в ситуации подобной вашей. С точки зрения электробезопасности это допустимо, а с точки зрения оптимальности - необходимо. Видете близе к потолку и никаких проблем не будет.
Посмотрел ваш первый рисунок. Прокладывайте гофру не горизонтально, а паралельно лестнице. На кухню она у вас войдет на уровне метра и ниже - то что вам нужно.
Фиолетовый - по штробе в подъезде вдоль лестницы на кухню - разламывать 10 метров штробы по-моему убийственно. Имеется ввиду не новую делать, а раскорчевать имеющуюся. Изобразил её на корявой картинке.
Голубой - от щитка в гофре в предбанник - в трубе под ванной через туалет на кухню.
Зеленый - от щитка в гофре в предбанник - дальше по плинтусу на кухню. Тут расход кабеля намного больше.
Может посоветуете как лучше всё-таки сделать, а то я уже измучися весь? По всякому плохо как-то...
не знаю как у вас в селе . а у нас пользуются СП 31-110-2003, где написано 14.11 В лестничных клеткахоткрытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.****
Можно ли проложить кабель NYM в кабель канале совместно с антенным и интернетом, телефоном и т.д.?
Сходил в магазин, поинтересовался наличием и стоимостью кабелей, оставновился предварительно на NYM 5*2.5 для прокладки двух независимых линий. Нормально будет для перечисленных потребителей без духовки и варки (их оставим на имеющемся кабеле, ему всего 20 лет)?
rumistik написал :
Ещё вопрос, если вести кабель открыто от считка до квартиры, нужно ли его обязательно прокладывать в гофре или трубке?
Всегда веду в пластиковой гофре. Никаких проблем. Кабель канал не люблю - не аккуратно, не красиво, не надежно. В подьезде всегда гофру делаю. Можно металорукав для суеверных.
Ну вообще то по правилам кабель на лестничной площадке должен быть защищен от мех.повреждений - то есть в металлической трубе, лотке или под штукатуркой. Но на практике (в нашем селе ) чаще всего подключаем в пластиковом кабель канале, если нет возможности проштробить.
Провод на взгляд ПВ3, сечение при диаметре около 5мм -4мм.кв при диаметре около 6мм -6мм.кв. Лучше провести новую проводку, при старой (которой не известно сколько лет) оборудованием сможете пользоваться по очереди. Кабель ВВГнг-ls можно вести в электротехнических плинтусах ( ) по ламинату.
Подсажите, как быть. На кухне со стороны рабочей стены были обнаружены всего 2 розетки. Одна для плиты - 2*многожильный медный провод (кто сможет по картинке примерно определить его сечение? Диаметр с изоляцией - примерно 5мм.) - защищен автоматом на 40А + земля аллюминий 4 квадрата; вторая розетка - обычная 2*2,5 - на ней же ещё висит свет в кухне, ванной, туалете и розетка на противоположной стене.
На кухне планируется варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, посудомойка, СВЧ, холодильник, чайник, телевизор.
Я так понимаю без протяжки нового провода из щитка не обойтись. Тянуть - это целая проблема, щиток далековато и тащить придется через ванную и туалет (при этом провод в подъезде пойдет в открытую). Или можно выкрутиться, например - оставить этот медный провод как вводной, а с него уже на кухне через мини-щиток сделать разводку через свои автоматы?