В холодном водоснабжении ОК и редуктором растет давление до 12бар. После редуктора стоит предохранительный клапан, который сбрасывает давление в случае роста. Сбрасывает не путем полного открытия, а путем небольшой подтечки через клапан А между ОК и редуктором большое давление остается (между ними фильтр 100мкр - его манометры и показывают давление). Даже начало подкапывать в соединении манометра от фильтра. Что делать? как можно решить эту проблему?
Jobit написал :
Что делать? как можно решить эту проблему?
Можно сделать перепускной клапан параллельно в обход обратного клапана. Чтобы стравливать излишнее давление воды в стояк. Номинал перепускного клапана в этом случае должен быть чуть больше Х
Х=(давление гор. стояка)-(давл. хол. стояка)
Х min = 1,5 бар
Ставить клапан с большим номиналом (7 бар и более) не стоит.
iv.iv написал :
Всему виной этот байпасик между холодной и горячей водой,вода нагревается и соответственно растет давление
Только ерунду не надо писать...
Jobit написал :
Никто не сталкивался с такой проблемой?
А это проблема? У меня до 17 бар доходило, зимой, естественно.
Вы радоваться должны: арматура держит мертво
Что касается подкапывания - чисто ваш косяк. Вы же наверняка на делали опрессовку?
ДОКА Не пойму Вы шутите или серьезно? То есть действительно считаете, что не стоит на это обращать внимание и оставить все как есть? (кроме подкапывающего манометра)
Все делал на анаэроб, а манометры вкручивал уже поздней на нитку тангит юнилок. Переделать конечно не проблема. На сколько вообще расчитаны фильтры и редукторы FAR (покупал у оф. дилера) на такое давление? имеется ввиду не разово, а постоянно...
P.S. может быть у фильтра открутить снизу шаровый кран и попробовать вставить туда еще один предохранительный клапан - спускать давление? как Вам такая идея?
Tile_EXP написал :
Можно сделать перепускной клапан параллельно в обход обратного клапана. Чтобы стравливать излишнее давление воды в стояк. Номинал перепускного клапана в этом случае должен быть чуть больше Х
Х=(давление гор. стояка)-(давл. хол. стояка)
Х min = 1,5 бар
Ставить клапан с большим номиналом (7 бар и более) не стоит.
В этом случае придется переделывать многие соединения в системе, а она уже установлена и подключена... Может быть действительно убрать байпас?
Кстати, покупал недавно смесители grohe и обратил внимание, что почти все имеют защиту от перетекания воды.. так может вообще ОК убрать из системы?
Jobit написал :
То есть действительно считаете, что не стоит на это обращать внимание и оставить все как есть?
Ну да, давление статическое, нарастает очень плавно. Максимальное рабочее (на разрыв гораздо больше) давление для фильтра и редуктора - 25 бар.
Не вижу ничего страшного.
Но для самоуспокоения, можете немного ОК повредить. Можно иголкой небольшой дефект прокладки устроить, свою функцию он не перестанет выполнять, а микротечь не даст повышаться давлению.
iv.iv Вода просто нагревается до температуры окружающей атмосферы, байпас здесь ни при чем.
Предупреждая сразу возможные сомнения:до 17 бар повышалось в системе вообще без байпаса.
Дока, он правильно говорит: по байпасу тепло от ГВС переползает на ХВС за счёт теплопроводности металла, соотв. средняя температура замкнутого объёма холодной воды нередко подымается заметно выше комнатной.
растет на сборках до 19.
не вижу повода для расстройства, а про обратник и иголку - интересно )
пс мне сообщили, что компентсаторы калеффи не сертифицированы..
psnsergey написал :
Дока, он правильно говорит: по байпасу тепло от ГВС переползает на ХВС за счёт теплопроводности металла, соотв. средняя температура замкнутого объёма холодной воды нередко подымается заметно выше комнатной.
не происходит на практике подъема темп. выше комнатной. Проще я не смогу объяснить.
psnsergey, iv.iv,
Ну вы и гении. Постоянной циркуляции нет.
Горячая вода остывает, а холодная нагревается и всё это устаканивается на отметке комнатной температуры.
Через байпас горячая вода не нагреет холодную. Достаточно большая удалённость + время воздействия изначально горячей воды на байпас достаточно мало, да и холодная тоже не на месте стоит и не комнатной температуры она, а заметно холоднее.
Tile_EXP написал :
Ну вы и гении. Постоянной циркуляции нет
Блин!Ну это же элементарщина!Вода прошла отрезок трубы с одной температурой и ее там(в этом отрезке)закрыли,она(вода)нагрелась(от комнатной даже температуры)и расширилась соответственно увеличив давления!!!Согласны,или гордость профессионализма не позволит признать?!