По картинке возникло несколько вопросиков, подскажите пожалуйста: 1. можно ли этот самый car19 ставить не в торец коллектора (или после редуктора), а на один из отводов, скажем на последний, коллектора? (в торец коллектора нет возможности) 2. почему только на холодной воде стоит улавливатель? 3. зачем у этого самого шарика наверху приделано что-то вроде ниппеля? 4. что за магистральные фильтры (на 20 бар) стоят, в смысле фирма-модель? (upd: видимо Ценник конечно не хилый. Дешевле ничего такого же нет?)
1. можно, но отвод д.б. не заперт. умнее поставить около ввода в СМ через тройник.2. ХВС расширяется при нагреве 5-25С.3. это и есть ниппель. заводская установка 3,5Бар.4. мастера чужих денег не считают. Заказчик оплатил, так чего переживать?как по мне, магистральные фильтры на гребенках -это бред. ну не видел я, чтобы вменяемые люди пили из бачка унитаза, или с налива СМ.
По картинке возникло несколько вопросиков, подскажите пожалуйста:
можно ли этот самый car19 ставить не в торец коллектора (или после редуктора), а на один из отводов, скажем на последний, коллектора? (в торец коллектора нет возможности)
почему только на холодной воде стоит улавливатель?
зачем у этого самого шарика наверху приделано что-то вроде ниппеля?
что за магистральные фильтры (на 20 бар) стоят, в смысле фирма-модель? (upd: видимо Ценник конечно не хилый. Дешевле ничего такого же нет?)
Пологаю многих тут в условиях жёсткого трубопровода пугают приличные цифры роста давления, сразу на этом фоне мерещатся чуть ли не 10 кратные росты обьёма воды ,для компенсации коих нужны целые цистерны
Я подозреваю что всё иначе, в условиях жесткого трубопровода,даже минимальное расширение воды даёт огромный рост давления, причина основная в жескости
В идеале нужны формулы типа насколько растёт обьём в метре 15 сантиметровой медной трубы при повышении температуры от 5 градусов до 15-20градусов, причём данная формула будет с большим запасом
ssrr написал :
Сильфонная подводка может растягиваться.
У меня весь водопровод Kofulso 15A. Так вот, от нагрева ХВ до комнатной температуры рост давления составлял около 2 бар... Компенсатор должен быть большим и могучим...
Сильфонная подводка может растягиваться. Соответственно при увеличении объема воды будет растягиваться. Из-за этого давление будет меньше увеличиваться, если сравнить с трубой неизменного объема. Вот такое отношение к регулированию давления в трубе имеет сильфоннная подводка.
сильфонная проводка компенсирует геометрическое изменение размеров труб в следствие нагрева / охлаждения..
К регулированию давления в трубе сильфоннная проводка никак не может иметь отношение.
Чтобы такого не происходило и не надо было ставить компенсатор ещё и между ОК и редуктором, ОК (хороший, с малым сопротивлением) на ХВС надо ставить ПОСЛЕ редуктора. Тогда обходимся одним компенсатором или подрывником после ОК, на коллекторе ХВС. Так надёжнее. А если ОК до редуктора и между ними нет компенсатора, то сокращается жизнь редуктора (более дешёвые компоненты не беру в расчёт) из-за регулярных поднятий давления до 10 бар и более (как уж сложится) на его входе.
master.msk написал :
миф установщиков некачественных/неисправных редукторов и каких-то из вышеперечисленных пр.девайсов.
Вы считаете ,что все кроме Вас покупают Г ...?
Вода в медных трубах обретает супер способности и не расширяется
6000 сообщений -это не повод так думать
От не знаю что там - нагрев хв или еще какие темные силы электричества - но я своими собственными глазами видел 12 атм на редукторе. В то время как он настроен на 3. Стравил пару-тройку чайных ложек - и все отлично, сутки без изменений. Точек разбора две - бачок и кран на ванной.
Еще интересный эффект увидел с гибкой подводкой - на редукторе 3 атм. Подключил хв на гибкой к коллектору - метра так два точно хлыст, а то и 2.5 - давление стало 2. Это так и должно быть - или скоро ждать "биг бада бум" ?
ssrr написал :
Если система замкнутая, увеличение давления воды прямо пропорционально увеличению объема воды,
давление увеличится на 0,14%
Вы воду-то с газом не путайте. Коэффициент сжатия воды примерно 0,000046. Соответственно разница объемов 0.14% даст прирост давления на 0,014/0,000046=30 атмосфер, если считать сам трубопровод абсолютно жесткой системой.
master.msk написал :
Сами то хоть вдумайтесь в эти бешенные цифры(с сайта весты-трейдинг чтоли?))
Вдуматься во что я должен?
Почему вода расширяется?
Дык....Создатель так решил...
Я не знаю, что там за цифирь у Весты- я наблюдал с 3 до 8-ми рост. Более чем достаточно. О чём создал тему. Грешить на редуктор не буду- вводной ш.к был перекрыт.
Так что явление роста давления есть.
Так же как восход и закат солнца.
Коэффициент расширения при повышении температуры на 1 градус в зависимости от исходной температуры и давления. Чтобы не подбирать давление - берем последний столбец с самыми большими коэффициентами. Увеличиваем температуру на 20 градусов,
0,0007 * 20 = 0,0014
это 0,14%
Если система замкнутая, увеличение давления воды прямо пропорционально увеличению объема воды,
давление увеличится на 0,14%
bc---- написал :
наличие гибких подводок и пластиковых участков, наличие подключенного бойлера, и даже наличие воздушного пузырька в манометре. Если магистраль заполнена без пузырьков воздуха, и нет гибкой подводки,
master.msk написал :
Сколько в бар. вырастет за ночь например с 20гр?
Да от кучи факторов зависит. Объем водопровода, наличие гибких подводок и пластиковых участков, наличие подключенного бойлера, и даже наличие воздушного пузырька в манометре. Если магистраль заполнена без пузырьков воздуха, и нет гибкой подводки, давление вполне может расти на несколько атмосфер.
master.msk написал :
Тепловое расширение в квартирном водопроводе-миф установщиков некачественных/неисправных редукторов и каких-то из вышеперечисленных пр.девайсов.
Миф про тепловое расширение идет от школьных учебников по физике.
смысл этого "глобуса", прежде всего- гаситель гидроудара от шаровых кранов, насосов, соленоидных клапанов и пр.девайсов.
Тепловое расширение в квартирном водопроводе-миф установщиков некачественных/неисправных редукторов и каких-то из вышеперечисленных пр.девайсов.
Tehnik-san написал :
для этих целей я бы установил 2л мембранный бак из нержавейки
При нагреве от 10 до 20 градусов вода расширяется не в 7 раз меньше, чем при нагреве от 10 до 80 градусов, а в гораздо большее число раз меньше. Не надо переносить опыт отопительных систем на ХВС. Для ХВС этой пипочки хватает вполне, Tile_EXP всё правильно сделал.
Tehnik-san написал :
расти давление именно на участке между ОК и редуктором не может по определению,т.к. рег.давления не держит давление в обе стороны, повышение давления происходит на всем участке от ОК за водомером и до конечных потребителей и почему то никто не обратил на это внимание на протяжении всей дисскуссии
Потому что все разумные люди понимают, что как объём после ОК до редуктора, так и объём после редуктора до потребителей находятся в примерно одинаковых условиях: в объёмы в "сеансе водоразбора" прошла вода, скажем, температурой 10 градусов, а потом окружающий воздух нагрел их с водой до, скажем, 20 градусов. Давление повысится и там, и там. Для того, чтобы по таким данным делать вывод о том, что "редуктор не держит давление", моих аналитических способностей недостаточно.