#3065175

Jobit написал :
В холодном водоснабжении ОК и редуктором растет давление до 12бар.

Всему виной этот байпасик между холодной и горячей водой,вода нагревается и соответственно растет давление....

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

Вот нашел фото моей системы. Делал фото до установки. Манометры еще не вкручены. сейчас вкручены

iv.iv написал :
А редуктор не справляется со своей задачей?

После редуктора нормальное заданное давление.
Редуктор FAR используется 2 месяца неинтенсивно -в квартире делается ремонт

пока сложно сказать. Увидеть бы что и как там подключено

Jobit написал :
После редуктора стоит предохранительный клапан, который сбрасывает давление в случае роста.

А редуктор не справляется со своей задачей?.

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

Basil79 написал :
фотку этого проблемного узла можете выложить?

Фото сделаю завтра и выложу.. Никто не сталкивался с такой проблемой?

фотку этого проблемного узла можете выложить?

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

Добрый день.

В холодном водоснабжении ОК и редуктором растет давление до 12бар. После редуктора стоит предохранительный клапан, который сбрасывает давление в случае роста. Сбрасывает не путем полного открытия, а путем небольшой подтечки через клапан А между ОК и редуктором большое давление остается (между ними фильтр 100мкр - его манометры и показывают давление). Даже начало подкапывать в соединении манометра от фильтра. Что делать? как можно решить эту проблему?