1-комнатная квартира панельный дом, электроплита.

ввод SE 2п/40А, ВВГнг3*6

щит - IEK ШРН 24 + 2колодки 6*9 вниз на изоляторах и на рейку
счетчик 1ф, 1тар (рейка)
ABB Рубильник 3п /40A
свет - ВВГнг 3*1,5: авт.SE 1п/10А -2шт.
1,2 розетки - ВВГнг 3*2.5: авт.SE 1п/16А -2шт
3,4 розетки кухня, ванная - АВДТ 1+N 16А C 30мА -2шт.
5 элктроплита - АВДТ 1+N 32А C 30мА, ВВГнг3*4
6 духовой шкаф - сделать отдельную линию с АДВТ 16 или подключить к группе розеток кухни? вариант парралельного подключения с эплитой возможен, если да при каких условиях?
схему сейчас скидаю, приложу
поехали (привязка к цифрам) в ванной погорячился конечно там одиночные не групповые сорри

дабы сократить кол-во читаемых символов, говорим дружно благодарственные слова Cs-Cs за его участие и отсекаем лишнее

еще вопрос запосчу, спецы гляньте как правильно ввод
видимо первый - меньше по наружке идет, но склоняюсь ко второму т.к. есть уже отверстие, лишние сообщения неприветствую с площадкой лестничной, и внутри по этой стене будет теплозвукоизоляция и гисокартонная конструкция от греха подальше думаю лучше по наружке чем у двери сверху, если по второй картинке сделаю примут ввод?

схема с потребителями с учетом изменений добавил УЗО на розетки

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

nik_asket написал :
5 элктроплита - АВДТ 1+N 32А C 30мА, ВВГнг3*4

на плиту положено 3х6,0

nik_asket написал :
1,2 розетки - ВВГнг 3*2.5: авт.SE 1п/16А -2шт

все розетки обязаны быть под узо

nik_asket написал :
свет - ВВГнг 2*1,5

должно быть 3х1.5, узо желательно

Регистрация: 06.04.2012 Челябинск Сообщений: 9

andrewkhv, спасибо

andrewkhv написал :
на плиту положено 3х6,0

все розетки обязаны быть под узо

должно быть 3х1.5, узо желательно

1 по плите понял заложу 3*6
2 получается дополнительно на группы 1,2 перед автоматами должен стоять еще и УЗО?
3 по свету опечатка исправлю, схему чуть позже приложу отдельно

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

nik_asket написал :
2 получается дополнительно на группы 1,2 перед автоматами должен стоять еще и УЗО?

так точно.

nik_asket написал :
сделать отдельную линию с АДВТ 16 или подключить к группе розеток кухни?

делайте отдельную линию.

Регистрация: 06.04.2012 Челябинск Сообщений: 9

andrewkhv написал :
делайте отдельную линию

ясно будет отдельная,
в первый пост добавляю освещение

По импульсным реле - это ко мне:

1 Н.О. = 1 Контакт Нормально Открытый (если реле выключено - разомкнут, открыт; если реле включено - замкнут)
2 Н.О. = 2 контакта на замыкание
1 Н.О. + 1 Н.З. - два отдельных контакта: один замыкает, другой размыкает (скажем, включить одну цепь, выключить другую вместо неё)
1 перекл. - тут всё просто: положение контакта меняется: 1-2, или 1-3, например
2 перекл. - аналогично, два разных (для двух разных цепей)
2 последовательных. Тут сложнее. К импульсному реле это обычно применительно так. Есть два контакта на замыкание. А и Б. В импульсном реле они могут работать так:
0 (ничего не включено); А (только контакт А); Б (только контакт Б); А+Б (сразу оба включены); 0 ...

Регистрация: 06.04.2012 Челябинск Сообщений: 9

Cs-Cs, спасибо буду разбираться как вторую и третью группу по свету организовать, страничку вашу читал, но непонятки остались

Ща. У нас тут ещё один чел на форуме спрашивал. Если тему не удалили - найду ссылку.
Вы спрашивайте про реле, если что. Очень грубо - одна группа света (лампа, люстра) - одно реле.

Вот. Тут человеку тоже были импульсники посоветованы. Он разобрался и сделал.

Регистрация: 27.08.2011 Москва Сообщений: 301

nik_asket написал :
1-комнатная квартира панельный дом, электроплита.

ввод SE 2п/40А, ВВГнг3*6

3x10

Регистрация: 06.04.2012 Челябинск Сообщений: 9

lob, будете смеяться в обслуживающей организации выдали тех.условия - авт.40А ввод ВВГнг 3*4, плита 3*4, щит не выше 1,7м. туда я больше ни ногой, еще пришлось им и денег заплатить за это добро, где-то видел что 3*6 допускается, считаете лучше перезаложиться и забыть чем мандражировать, остальные промолчали видимо не критично, а еще на духовой шкаф 3*2,5 достаточно?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

nik_asket написал :
на духовой шкаф 3*2,5 достаточно

если у духовки шнур с вилкой, то достаточно линии 3х2.5 с обычной розеткой с заземленим, под автоматом С16

nik_asket написал :
где-то видел что 3*6 допускается,

в СП-31-110 не то, что допускается, а вообще ТРЕБУЕТСЯ.

А ввод можно и 10 квадратов, лишним не будет.

Регистрация: 06.04.2012 Челябинск Сообщений: 9

резюмирую, еще раз прошу посмотреть по сечениям и нагрузке автоматики,
есть ли тонкие(толстые) места, как что можно оптимизировать?
итого получаем (согласно последней схемы с потребителями)

  1. ввод
    SE 2п/40А,
    ВВГнг 3*10

щит
счетчик
ABB Рубильник 3п /40A

  1. электроплита
    ВВГнг 3*6
    АВДТ 1+N 32А C 30мА,

  2. духовой шкаф
    АВДТ 1+N 16А C 30мА

  3. розетки - ВВГнг 3*2.5:
    гр 1,2 авт.SE 1п/16А -2шт защищены УЗО 2П 40A 30МA
    гр 3,4 розетки кухня, ванная - АВДТ 1+N 16А C 30мА -2шт.

  4. свет - ВВГнг 3*1,5: авт.SE 1п/10А (в идеале тоже под узо, + импульсные реле)
  5. ввод с площадки прокомментируйте пожалуйста так понял оба варианта проходные

Дифы чьи будут? Если ABB - то не берите DS941.

Регистрация: 06.04.2012 Челябинск Сообщений: 9

Cs-Cs написал :
Дифы чьи будут? Если ABB - то не берите DS941.

все точно по схеме
рубильник ABB
автоматы, узо, дифы SE
мм в связи с этим вопрос кто SE пользует дифы 4места занимают а узо 2 правильно?
если так тогда в щиток на 24 мал будет, буду смотреть АВДТ двухместные шнайдер или легранд как-то так получается

по вводу с лестничной площадки кто-нибудь выскажетесь какой лучше? второй вариант проходной?

nik_asket, Вы вообще, если есть возможность, не выбирайте сам щиток впритык. Скажем, получился в 20-22 модуля - не берите 24, а берите смело 36 (три рейки по 12 модулей).
По поводу ввода. Вести его можно как угодно. Обычно в коробе под потолком по стене. А примут или нет - это надо спрашивать тех, кто будет принимать.

Регистрация: 06.04.2012 Челябинск Сообщений: 9

раз больше изменений и дополнений нет, беру схему и резюме как руководство к действию, спасибо всем принявшим участие в обсуждении, тем кто контролировал процесс), отдельное грац шаману Cs

Регистрация: 06.04.2012 Челябинск Сообщений: 9

если вдруг последний заглянет, а мож. еще кому сгодится
уточните по надёжности как активный пользователь сия творения
в приведенной ссылке указано - Износостойкость (число срабатываний) 300тыс.
с ваших слов - "У ABB электромеханика там сгорать или глючить нечему"
но нет ведь ничего вечного, а если с реле случится что, остаемся без света?

ваш пост за номером шесть внес ясность

  • это
    посмотрел на тамошние катринки вариантов куча остается выбирать

вар1. - Е255 -2 последовательных.
Есть два контакта на замыкание. А и Б.
0 (ничего не включено); А (только контакт А); Б (только контакт Б); А+Б (сразу оба включены)
чтобы найти удовлетворяющую композицию запаситесь терпением, не для слабонервных )))

вар2. - Е252 - 2 Н.О. (А + Б вкл.) (А +Б выкл.) все просто, но не впечатляет

самое интересное провода, правильно я здесь понял?

  1. кнопок можно сколько угодно зацепить последовательно друг за дружкой и на релюшку
  2. от каждго источника по проводу до релюшки получается до щита

вар3. - Е251-1 Н.О. ставим их две штуки, на каждый А свои три кнопки (т.е. по две на место) и свое реле, попадаем на кучу кабеля, кнопок, и бабулек, зато при полном фарше и комфорте

вар4 - Е256 - 1Н.О.+1Н.З. включен либо А либо Б - нам это без надобности, забываем
если чего не так поправьте