Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420
#4874282

Koshkarov написал :
Это невозможно, там диаметр резьб разный

Это возможно. После переходника то уже 1/2, или нижние концы подводок.

Koshkarov написал :
Я знаю что это такое "час"

А кто сомневается? Это просто так, для юмыру.

Koshkarov написал :
Сегодня утром решил попытать счастье - запальник не зажёг, газ не идёт.

Вы определитесь что горит, что нет, а то нам так трудно угадывать.

10-40-99@mail.ru

Serx написал :
в самой колонке от этого струйка газа из запальника с искрой не может встретиться. Можно спичкой попробовать

Газ не идёт, звука нет.

Serx написал :
По воде надо на выходе (кран гор.воды) иметь хотя бы литров примерно 6 в минуту. С меньшим расходом колонка не включится.
Хорошо, если 12-15 л/мин (учитывая мощность колонки).

Попробую сегодня вычислить.

Koshkarov написал :
Значит и тяга в норме, а то я подумал может забито что, дымоход например?

Не, запальник может гореть и при плохой (отсутствующей) тяге. Но если в этом случае включить колонку, то она через некоторое время отключится, т.к. при плохой тяге верхняя часть колонки начинает перегреваться, на что реагирует датчик тяги (в нём от тепла размыкаются контакты).
У вас с пьезо колонка? Может, из-за ветра в дымоходе завихрения, а в самой колонке от этого струйка газа из запальника с искрой не может встретиться. Можно спичкой попробовать.

По воде надо на выходе (кран гор.воды) иметь хотя бы литров примерно 6 в минуту. С меньшим расходом колонка не включится.
Хорошо, если 12-15 л/мин (учитывая мощность колонки).

Serx написал :
полученные значения привести к виду литров в минуту и озвучить здесь.

Только вечером, я на работе.

Serx написал :
Тогда б запальник не загорался при неисправном датчике, т.к. он последовательно в эл.цепи термопара - эл.маг.клапан (клапан приоткрывается для подачи газа на запальник по действием эл.тока).

Значит и тяга в норме, а то я подумал может забито что, дымоход например?

Serx написал :
Тогда б запальник не загорался

Сегодня утром решил попытать счастье - запальник не зажёг, газ не идёт.
P.S. На улице был сильный ветер, может обратная тяга или нечто подобное.

Koshkarov написал :
Точно? Может датчик тяги запылился, там таблеточка какая - то. Хотя я его перемыкал.

Тогда б запальник не загорался при неисправном датчике, т.к. он последовательно в эл.цепи термопара - эл.маг.клапан (клапан приоткрывается для подачи газа на запальник по действием эл.тока).

Koshkarov написал :
А как напор проверить - литры в минуту?

Взять емкость (например, 3-литровая банка) и засечь время наполнения (секундомер в телефоне есть) 1) из крана хол.влды, 2) из крана гор воды; полученные значения привести к виду литров в минуту и озвучить здесь.

Всё правильно подключил

Славик64 написал :
А Вы с газ/воду не перепутали?

Это невозможно, там диаметр резьб разный

Славик64 написал :
PS Кстати. Вы от запальника "ушли"? Ручку прокрутили на основное пламя?
Приходилось и такие "поломки" чинить.

Во всяких положениях пытался, от запальника конечно на лето/зима переключал, крутил регулятор температуры (медленно). никакой реакции.

Славик64 написал :
Тогда вперёд. Разбирайте. Сдувайте пыль с теплообменника , с горелки . Это колонке не повредит!

Идеальная чистота (колонкой почти не пользовались), даже черноты нет, вот я и подумал на пыль.

Славик64 написал :
Поставьте нижнюю ручку где то на час(или 13*00).

Я знаю что это такое "час"

Serx написал :
Если горит, с датчиками (тяги, перегрева) всё нормально.

Точно? Может датчик тяги запылился, там таблеточка какая - то. Хотя я его перемыкал.

Koshkarov написал :
напор нормальный

А как напор проверить - литры в минуту?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Serx написал :
Всё таки проверьте, не перепутаны ли при подключении воды вход и выход.

Тоже за это, хотя эти колонки и так работают , разве что газ маленький бывает.
А Вы с газ/воду не перепутали?

Koshkarov написал :
напор нормальный

Поставьте нижнюю ручку где то на час(или 13*00).

Koshkarov написал :
может запылилась?

Эта колонка как автомат Калашникова - с песка вытащишь будет работать! От пыли может только неправильный огонь быть, но никак не отсутствие его.

Koshkarov написал :
Руки у меня не из центра ног растут, что подскажите - всё смогу сделать сам

Тогда вперёд. Разбирайте. Сдувайте пыль с теплообменника , с горелки . Это колонке не повредит!

В лягушку пока можно не лезть.

PS Кстати. Вы от запальника "ушли"? Ручку прокрутили на основное пламя?
Приходилось и такие "поломки" чинить.

10-40-99@mail.ru

Koshkarov написал :
Запальник горит

Если горит, с датчиками (тяги, перегрева) всё нормально.

Koshkarov написал :
После прекращения подачи газа в колонку, через несколько секунд происходит щелчок.

Так и должно быть: гаснет запальник, остывает термопара, газ.клапан закрывается и слышится щелчёк.

Koshkarov написал :
подключил правильно

Всё таки проверьте, не перепутаны ли при подключении воды вход и выход.

Забрал у отца (2 этаж) прекрасно работающую колонку Электролюкс GWH350RN. Установил у себя в доме (1 этаж). Запальник горит, напор нормальный, тяга в норме, подключил правильно, но основная горелка не загорается (датчик ни один не проверял т. к. не знаю как. Датчик тяги коротил - результата нет). После прекращения подачи газа в колонку, через несколько секунд происходит щелчок. Могу добавить только одно - колонка лежала примерно месяц в квартире где проходил нехилый ремонт стен - может запылилась? Очень прошу помочь, через два дня приезжает жена из командировки. Если не будет горячей воды, то мне придётся эту колонку съесть.
P.S. Руки у меня не из центра ног растут, что подскажите - всё смогу сделать сам.
Заранее спасибо.

С уважением
Кошкаров Олег Владимирович

Добрый день! Подскажите пожалуйста температуру датчика тяги Electrolux GWH 275 RN? Мне сказали 145-? Правильно? И, еще, могу поставить неоригинальный датчик на 140 градусов? Заранее спасибо!

Регистрация: 23.09.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 3

Serx; Не подмешиваю, одной горячей пользуюсь, хотя нельзя сказать что вода была сильно горячая. Тяга хорошая.
Пока ей занимался, подарили новую - Бош, поставили, работает пока прекрасно,
но еще по привычке прислушиваюсь к её работе, надеюсь не скоро ей придется заниматься.

Огромное спасибо вам за помощь, было очень интересно.

Егор В., пламя запальника хорошее.
Контакты на датчиках проверяли?
А вы к гор.воде холодную не подмешиваете? Из-за перегрева может отключаться.
Тяга хорошая?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

может пламя недостаточное?

Термопара греется хорошо.

щелк - пламя запальника потухло

На днях было такое, пока не поменял эмк ничего не получалось.

10-40-99@mail.ru

Регистрация: 23.09.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 3

Serx; Запальник прочистил, поменял термопару на новую
Включил на "малый огонек", минут 8 мыл посуду, минут 10 душ, уже думал работает... но минут через 3-5, когда все закончил, опять щелк - пламя запальника потухло.

Подвинул термодатчик под самое пламя, но не хочет теперь даже включаться: запальник зажигается, но при повороте в режим "малый огонь" гаснет.
Видимо дело в ЭМК, туда лезть боязно.

Сделал снимок, может пламя недостаточное?)

Егор В., проверьте, омывается ли термопара пламенем запальника. Если нет, то надо прочистить запальник. Если пламя запальника хорошее и омывает термопару, то проверьте контакты в электрической цепи термопара - датчики тяги и перегрева - элктромагнитный клапан (ЭМК).
Щелчёк - это ЭМК перекрывает газ из-за недостаточного тока, выдаваемого термопарой от нагрева её пламенем запальника, или плохих контактов в эл. цепи.
А может термопара издыхает.
Также ЭМК срабатывает на отключение при перегреве и плохой тяге (датчики от тепла размыкают эл.цепь). Но похоже, это не ваш случай, раз говорите, что запальник с трудом загорается.

Регистрация: 23.09.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 3

Добрый день, в квартире колонка Electrolux GWH 250 L от старых хозяев.

  1. Фитиль зажигается, жду от 30 сек до 5 мин, поворачиваю ручку до режима "малый огонек" - фитиль гаснет.
  2. Иногда при повороте фитиль не гаснет и колонка работает, можно принять душ,
    но как только перестаю пользоваться горячей водой, где-то через минуту что-то щелкает и фитиль гаснет - запустить её снова очень проблематично как в п. 1

В чем может быть дело?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Igor2009,Привет!

Igor2009 написал :
В моей проблеме оказались виновными и маленькое входное давление, и заросший накипью теплообменник.

Тут один говорил об ентом

Славик64 написал :
Скорее всего теплообменник забит накипью!

Славик64 написал :
чисто интуитивно! Давление воды точно хорошее? То что 20 литров замерили, это еще не все. Можно 10 литров получить в секунду опрокинув ведро, но давление будет 0!

10-40-99@mail.ru

Славик64, Привет! В моей проблеме оказались виновными и маленькое входное давление, и заросший накипью теплообменник. В общем закончили ремонтировать трубы в подвале и напор стал нормальным (не сказать что сильный, но хватало с запасом), и одновременно с этим забились фильтры мусором, я их почистил и после этой чистки напор опять чуть стих (видимо часть мусора во время промывки фильтра попала в колонку). Я решил прочистить и радиатор и вуаля напор стал огонь!

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Буду знать! Спасибо!

10-40-99@mail.ru

Славик64, да в туле производят именно для этих колонок! 3100-3600 цены. Импортные около 6-8 тысяч стоят
там где лягушку покупал сразу сказали что у них в наличаи теплообменники за 3100 (а вот лягушка была одна)

вот, нашел в нете сайт производителя у нас в городе

цитата)))
Теплообменники для газовых колонок ELECTROLUX, VAILLANT, AEG российского производства имеют увеличенную толщину калорифера, в отличие от оригинального, изготовленного в Китае. Это продлевает срок службы и надежность изделия. Теплообменники имеют сертификат соответствия и паспорт изделия. Производят теплообменники для газовых колонок ELECTROLUX на заводе в г. ТУЛА.

у нас не только ружья, самовары и пряники, а еще и теплообменники))) Тула, ёмаё

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

у нас в городе их производят

У вас производят теплообменники на эти колонки? И можно купить?

за лягушку отдал 2600

ДА, у нас они еще несколько лет назад стоили 2500. На рынке разбирали колонки и по частям продавали.

10-40-99@mail.ru

мне кажется краны абсолютно ничем не отличаются, как фумлента
у меня на прошлой квартире с 1987 по 1995 газ к плите был подведен зеленым шлангом от советской стиральной машины (на концах был "обжат" несколькими витками медной проволоки сечением 0.75), а мы даже и не смотрели никогда что там и не знали ничего)))) Ремонт стали делать и увидели, переделали на жесткую трубу
Причем подключали плиту наверняка люди из горгаза (точно утверждать не могу ибо сам был еще ребенком)

Славик64 написал :
Вот этой колонке еще больше лет! Пыль сдул и продолжает жить!

я тоже думаю что в принципе в колонке ломаться нечему (если брак исключить), теплообменник у меня хуже выглядит (колонка от предыдущего хозяина, сколько ей лет не знаю), но если что - поменяю, у нас в городе их производят, причем говорят, что они крепче родных, просят 3100 за него (за лягушку отдал 2600, сделано в германии судя по штрих-коду)

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

водяной кран на газовой трубе нормально работает?

Работает!

взаимозаменяемость кранов

Утверждать не могу, нет такой информации, но т.с. ИМХО, кроме как цветом краски они ничем не отличаются. Так же думаю и про ГП. У меня лет 10 больше на газ колонки стоял водяной шланг(временно поставил и .....).

10-40-99@mail.ru

Славик64, водяной кран на газовой трубе нормально работает?
(Как-то были споры на тему возможна ли взаимозаменяемость кранов)

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Tool написал :
14 лет

Вот этой колонке

еще больше лет! Пыль сдул и продолжает жить!

10-40-99@mail.ru

Igor2009, скорее что-то оттуда вытолкнулось.
Ещё бывает, что залетит в лягушку окалина и выбраться оттуда не может, потому что в узком месте лягушки проход с толщину спички.

стержень входит 7см - специально по старой располовиненной лягушке смотрел сколько он должен пройти
краны все нормальные, если их снять и замерить напор из трубы, то картина не меняется
сегодня вот стало чуть лучше само сабой, выливается 4.5л/мин...

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Igor2009 написал :
В выходной штуцер стержень входит без проблем

До кудава? Как раз до узкого места, а мусир дальше

Вот скока надо просунуть -

почти 6 см.

10-40-99@mail.ru

Если перед лягушкой напор хороший, а после неё падает, значит система ХВС тут не виновна.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Надо спрсить у кого нить с пятого. Хотя бы с другого стояка, можно даже с другого подъезда. Если это плохой общий, то на пятом это сильно заметно будет.

А какой кран у вас стоит на стояке? Туда ничего не могло попасть? Или недооткрыт.

10-40-99@mail.ru