Если собирать на анаэробе - монопенисуально.
И у вавина того же есть не только шарики под пайку. Вентили под пайку есть и у Блю Оушена и у турков. Тоже, кстати, вполне вменяемые по качеству.
AlexMax написал :
Объясните мне, почему? Я не в теме. Если Вавин (не последний производитель, кстати) выпускает шарики и вентили для своих систем водоснабжения и отопления, значит он полагается на их надежность. Так?
Если следовать Вашей логике, то шаровые краны - "ф топку", поскольку это не вентиль, у которого можно заменить буксу.
Когда высказываетесь подобным образом, не забывайте писать ИМХО.
Без обид, хорошо? Простая констатация факта.
Вавин продали мексиканцам за дёшево.У шаровых только два рабочих положения открыт-закрыт.Если износились уплотнители штока ПП шаровых конструктивно их поджать нельзя, в отличии от вентилей и латунных шаровых.Простая констатация факта
ВВарить шаровой ПП кран быстрей чем установить латунный ИМХО
Объясните мне, почему? Я не в теме. Если Вавин (не последний производитель, кстати) выпускает шарики и вентили для своих систем водоснабжения и отопления, значит он полагается на их надежность. Так?
Если следовать Вашей логике, то шаровые краны - "ф топку", поскольку это не вентиль, у которого можно заменить буксу.
Когда высказываетесь подобным образом, не забывайте писать ИМХО.
Без обид, хорошо? Простая констатация факта.
Nitro написал :
только при их монтаже оставляйте в обе стороны кусочки трубы сантиметров на несколько(если место позволит),чтобы тоже не думать при их замене.
А как можно оставить сантиметры трубы? не представляю, и сантехнику не смогу объяснить...
Краны будут возле оборудования (фильтров, насоса, водонагревателя), которые будут подключены с американками, но поставить латунные краны сразу на входах оборудования не получится без дополнительных уголков, и нужно сдвигать краны от входов непосредственно, т.е. придется ставить их на расстоянии от разъемов оборудования. Добавлять еще муфты переходные на резьбу, американки до и после кранов - это немало добавляет в стоимости, и опять же соединение не герметичное...
Напрягает необходимость крутить краны регулярно, т.к для функционирования водопровода и оборудования, если все будет нормально работать, в этом не будет нужды. Не так-то они удобно будут расположены, чтобы их непринужденно покрутить можно было раз в 2 месяца...
Шаровые латунные краны ставьте с американкой,чтобы при их замене не думать,но нормальные ппр-краны стоят неплохо,только при их монтаже оставляйте в обе стороны кусочки трубы сантиметров на несколько(если место позволит),чтобы тоже не думать при их замене.
что лучше установить на ППР-водопроводе, ППР-краны или латунные краны?
Только латунные.
Водопровод себе сделала из ППР, однако все краны установила латунные.
По одной простой причине. Если что случится с латунным краном, то его довольно легко демонтировать и заменитть на новый кран.
А вот что вы будете делать лет через десять, например, если не ранее, когда навернётся кран ППР. Кран ППР так просто с трубы не снять.
Придется отрезать сам кран с частью трубы. А потом паять. Причем сначала муфту, чтобы добавить кусок трубы (нарастить на обрезанную часть). Потом кусок трубы, потом кран. И хорошо, если это место будет в нормальном доступе. Да ещё и утюг туда войдет.
Так что раз сто подумайте, а оно вам это надо...
Лучше поставить латунные краны, чтоб потом сильно НЕ мучиться.
ИМХО это право...
Рассматривали, применяли. Сейчас в этом у нас нет экономической целесообразности. Фитинги при монтаже ППР применяем в основном Экопласт, трубу - нашу, концерна "Розма", она гораздо дешевле Вавина, при таких же эсплуатационных качествах, БлюОушен по цене практически сравним с Вавином, берем отдельные позиции типа коллекторов или МРВ 32на 3\4.
Хотя, больше используем МП под пресс.
Blue Оcean краны, трубы и фитинги этой марки не рассматривали?не плохое качество материала и шар внутри из латуни, а у труб шов армировки внутри пропаян по всей длинне,т.е. монолитная армировка без шва получается.
adr08 написал :
краны эти нужно обязательно поворачивать раз в ... (месяц? год)
раз в пару месяцев будет достаточно
adr08 написал :
Какой срок службы у них, при нечастых закрываниях, профилактических
сопоставим со сроком службы всей системы
adr08 написал :
И что лучше - ФВ-пласт или Экопластик
оба чехи, оба очень неплохие. По отдельным позициям лучше ФВ, по отдельным - экопласт. Хотя, можно смело брать любые - качества и тех и тех хватит за глаза.
Прочли то, что нашлось в поиске, и не сложилось определенного понимания: что лучше установить на ППР-водопроводе, ППР-краны или латунные краны?
и шаровые краны или вентили?
Рекомендации, что стОит использовать ППР-краны Акватерм нам не подойдут - дорого.
По маркам ППР планируется (выбор окончательно не сделан)
FV-plast (рядом можно приобрести, и легко докупать)
или
Экопластик (везти дальше, и докупать неудобно - нужно ждать привоза под заказ),
цены близкие получаются.
Использование ППР-кранов привлекает отсутствием резьбовых соединений, т.е. мест потенциального протекания. Но если они сами ненадежны/недолговечны, то лучше с резьбой...
По цене, с учетом американок и муфт с переходом на резьбу, наверное, дороже будет. Хотя если диаметр крана ППР нужен больше, чем диаметр трубы, то цены там сильно добавляются при переходе на след. диаметр.
Подскажите, у кого есть опыт работы с этими марками ППР?
Насколько стоит использовать краны ППР этих марок?
По количеству кранов много выходит: 7-8 кранов на трубу 32 мм (сам кран на 40 мм нужен, да? чтобы не заузить проход) и перед потребителями порядка 10 шт на трубу 20мм (здесь брать кран с диаметром 25 мм, так?).
Про краны FV-plast на сайте есть сообщение, что с металлическим штоком они - не "свернутся" при повороте. Т.е более надежные.
Второй вопрос, если все же ППР, чешские, то ставить нужно не вентиль, а именно кран, верно? Про Экопластик было мнение, что краны у них намного лучше вентилей.
А если латунные, Бугатти - то шаровой кран (усиленный полнопроходной) или вентиль? вентили этой марки, вроде, и не видели в продаже...
Заранее благодарю за информацию!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.