Регистрация: 24.03.2011 Одесса Сообщений: 1480
#3114118

BV написал :
не хорошая идея

чем?

BV написал :
над этой кнопкой крышу колпак.

есть, и установлен давно. Но сегодня был жутко проливной дождь, в городе лужи по метру глубиной

Weld написал :
Придется все герметиком залить в звонке.

не хорошая идея. Или поставить кнопку, защищенную от воды. Или над этой кнопкой крышу колпак.

Регистрация: 24.03.2011 Одесса Сообщений: 1480

спасибо

Регистрация: 24.03.2011 Одесса Сообщений: 1480

НЕМЕЦ написал :
Это как?

негде там было ковыряться, чтобы напрямую соединить(пробросить через УЗО и автомат)

НЕМЕЦ написал :
Контакты кнопки, так понимаю?

они скорее всего, больше там замыкать нечему, да и вспомнил, было уже такое пару лет назад, вроде и сделал хорошо, но дождь был мегадождь, позаливало все! Придется все герметиком залить в звонке.

НЕМЕЦ написал :
Значит коротыша или перегрузки не было, АВ срабатывать не с чего.С кнопки возникла утечка на сырые от дождя конструкции дома, УЗО среагировало.

Да. уже дошло

Ток замыкания был меньше тока срабатывания автомата, а утечка на землю -больше тока срабатывания УЗО. Ток срабатывания автомата во много раз больше тока срабатывания УЗО.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Weld написал :
большой нагрузки на эту линию не было

УЗО нагрузка не интересует.

Weld написал :
но за счет недостатка свободного места пришлось модули вытащить

Это как?

Weld написал :
Напрямую быстро коротнул питание напрямую на проблемную линию, обнаружилось замыкание: дождем залило контакты звонка на улице...
Только вот вопрос остался. Почему сработало УЗО, а не автомат(В16А)?

Контакты кнопки, так понимаю? Значит коротыша или перегрузки не было, АВ срабатывать не с чего. С кнопки возникла утечка на сырые от дождя конструкции дома, УЗО среагировало.
Защитите кнопку от воздействия атмосферных осадков.

Регистрация: 24.03.2011 Одесса Сообщений: 1480

Был проливной дождь, "выбило" электричество. 6-м чувством определил, что это не РЭС, а локальная проблема что сразу же подтвердилось при открытии крышки щитка. Сработало УЗО(40А 30мА), автоматы на отводные цепи остались взведенными в рабочее положение. Попытки включить УЗО не увенчались успехом. Методом перебора определил автомат, который "не дружит" с УЗО. (Либо автомат вкл. либо УЗО, вместе не хотят). Экспресс - осмотр "проблемной" линии(она достаточно длинная и на ней много ответвлений) ничего не дал, большой нагрузки на эту линию не было, подозрительного запаха (я имею ввиду горелой проводки ) не обнаружено. Благо щиток всего-то из пары модулей, но за счет недостатка свободного места пришлось модули вытащить. Напрямую быстро коротнул питание напрямую на проблемную линию, обнаружилось замыкание: дождем залило контакты звонка на улице...
Только вот вопрос остался. Почему сработало УЗО, а не автомат(В16А)?
схема подключения такая: