Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3119481

Bladiclab написал :
Это не реконструкция.

greg111 написал :
это не реконструкция а порнографическая конструкция

Я так и думал

Bladiclab написал :
Заменили на всех этажах?

Это первый этаж, на других не смотрел, да и не знаю открыты ли щиты.

Bladiclab написал :
Также уточнить, не перепутаны ли уходящие нули квартир на нулевых колодках.

Не совсем понял этот момент. Я вообще не вижу там нулевую колодку.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

инъекции АПВ 2,5 квадрата и ИЭК внутрь.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

это не реконструкция а порнографическая конструкция... просто замена модулей. земли нет и занулять нельзя на такоэ.

trmode написал :
несколько месяцев назад производилась реконструкция щитка

Это не реконструкция. Текущий ремонт эт. щитов с заменой АВ, пакетников и участков стоячного провода. Заменили на всех этажах?

trmode написал :
есть ли тут PE?

Нет.

trmode написал :
Для подключения провода, идущего к стиралке, буду, скорее всего, звать электрика из ЖЭКа

И первое что нужно сделать это убрать нулевой шлейф на вводных АВ. Каждой квартире свой нулевой провод с отдельным болтовым соединением. Также уточнить, не перепутаны ли уходящие нули квартир на нулевых колодках. По фото не видно (стыкованные), фазы в эт. щите используются 2, с общим нулем это плохо.

Дом хрущевка, несколько месяцев назад производилась реконструкция щитка, заменили часть проводов и автоматы. Выглядит теперь так:
(постарался снять во всех ракурсах. осторожно, много трафика)
[

]() [

]() [

]() [

]() [

]() [

]() [

]()
Нужно, собственно, подключить стиралку. Мои автоматы верхние левые.
Вопросы: есть ли тут PE? Если да, то куда подключать провод? Куда подключать N провод? Что из этого есть стояк, сечение которого должно быть не менее 16 квадратов? И что за автомат на 25А справа от счетчиков?
Под УЗО места вроде и нет (или можно поставить справа от вводных автоматов?), имеет ли смысл покупка УЗО типа вилка-розетка?
FAQ по заземлению читал. Для подключения провода, идущего к стиралке, буду, скорее всего, звать электрика из ЖЭКа или по объявлению, хочется понимать и проконтролировать.