Хочу перенести отводы от стояка в другое место (сейчас отводы приварены под произвольными углами, видимо, так делали еще при постройке дома) и сделать все аккуратно и надежно.
Позвонил в нашу управляющую компанию (все-таки, стояк общедомовой, левых людей допускать до него не рекомендуют). Пришел сварщик.
В ходе разговора выяснилось, что вместо заваривания прежних отводов сварщик хочет поставить какую-то "заглушку". Резьбовую, если я правильно его понял. И таких будет три штуки.
Имеет ли смысл соглашаться на это или, все-таки, лучше настоять на заваривании прежних отводов? Все-таки, если эту "заглушку" вдруг сорвет из-за гидроудара, я руками-то вряд-ли стояк с горячей водой заткну. Ну и потом разбираться с соседями ниже не хотелось бы.
Вам ответил лучший сварщик в Москве. Как я и писал можно и заварить или поставить заглушки. Самые дешёвые и нормальные для Вас - чугунные.Да ставьте любые-нормальные. Лет 50 простоят -ну и не плохо.
Более чем.... только не надо крутить до дури и выдавливать дно
PS К слову.... В новых домах делают отдельный отвод стояка на пожарный шланг. => шаровой кран на отвод + кран на окончание шланга. Шланг бухточкой в сантехшкафу.
BV написал :
В новых домах делают отдельный отвод стояка на пожарный шланг. => шаровой кран на отвод + кран на окончание шланга. Шланг бухточкой в сантехшкафу
Сейчас вроде поутихло. Но несколько лет назад -доставали.Пока его не будет и счётчики не пломбировали.И АКТ приёмки не подписывали.(В крутых квартирах )Хоть может это и не нужно- но уже автоматически оставляю отвод для шланга пожаротушения.
За дешевизной не гонюсь, хочу, чтобы надежно было. Буду пытаться всячески убедить заварить, конечно.
Ну а на случай, если не захочет заваривать, видимо, придется купить латунные пробки ВР Tiemme. Латунные Tiemme ведь будут лучше чугунных, которые в ЖЭКе им выдают? Или я ошибаюсь?
Моё мнение. На Ваш век хватит.Хоть чугунные (заглушки класные) , хоть латунные.И даже не нужно из мелочи создавать проблему.И те и другие могут много,много,много лет простоять.
Новиков, логично предположить, что да. Вдруг вы по ночам через пожарный кран стиральную машинку подсоединяете
Т.е. вроде как сначала должен быть счетчик, а потом любые потребители (мойки, стиралки..., пожарные краны)
по времени заваривание отверстия в стояке занимает максимум 30% от времени переварки отвода, в свою очередь переварка отвода занимает примерно 3 минуты, странно что для вашего сварщика этот вопрос настолько принципиален, с учетом того что на резьбе толщина металла минимум в 2 раза меньше чем на трубе, из соображений надежности да и соображений здравого смысла (ибо если отводы нерабочие-тогда зачем они вообще нужны) имхо старые отводы правильнее срезать и заварить...