#3134239

Имею такую ситуацию: стояк у соседей, от него ко мне приварен отвод, на высоте 40 см от пола. Вода идет сверху вниз.
Все трубы - оцинковка.
У меня последовательно смонтировано (сверху вниз): уголок, кран шаровой, сгон около 12 см, муфта (1/2"), далее короткий изогнутый участок трубы (мимо проходит горизонтальная труба гор. воды) и тройник на горизонтальной трубе, идущей в ванну и на кухню.
Можно ли установить вместо упомянутого вертикального сгона с муфтой два уголка и установить фильтр и счетчик горизонтально - получается П-образная конструкция "на боку". Все - оцинковкой.
МП - не обсуждается.

можно, если место позволяет

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1451

Если между отводами есть 160мм, фильтр можно ставить вертикально и после него делать вбок и обратно.

Во-всех Химках нет ни кого с фотоаппаратом?

По идее счётчики воды можно ставить как угодно. Только перед ним фильтр не ставьте вверх ногами.

ДК написал :
Во-всех Химках нет ни кого с фотоаппаратом?

Это не Москва.Это уже область.

Мастер Игорь написал :
По идее счётчики воды можно ставить как угодно. Только перед ним фильтр не ставьте вверх ногами.

главное- счетчик наоборот не поставить.

AV52629 написал :
главное- счетчик наоборот не поставить.

Супер! Правильно! Я об этом даже не подумал.Для нас же это уже автоматически-как 2 жды 2.

Мастер Игорь написал :
Супер! Правильно! Я об этом даже не подумал.Для нас же это уже автоматически-как 2 жды 2.

даже специализируясь только на водосчетчиках несколько лет ухитряются. бабушка передает в расчетный центр 9999 и начинается....

Регистрация: 27.06.2013 Владивосток Сообщений: 418

Опломбируют ли счетчик, если перед ним поставить сгон 250 мм (надо приподнять немного счетчик на гор. воде, на фото указан черной стрелкой)?

ZYIsaVn, поставьте сначала его без сгона, потом, когда опломбируют, переставите вместе с пломбой.
Ставится как обычный боченок

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 27.06.2013 Владивосток Сообщений: 418

master.msk
Собирать-разбирать не хотелось бы, уже делать сразу напостоянно. Может быть можно вместо сгона кусок трубы с нарезанной резьбой воткнуть, тогда неразъемных соединений не будет, вот только если подумают, что счетчик я вместе с этой трубой откручу, чтобы воровать воду, - но ведь в этом случае можно счетчик к стояку пломбой прикрепить?

ZYIsaVn, можно прикрутить счетчики, сразу вызвать плобировщика, потом открутить счетчики и поставить где надо. Наличие разводки не обязательно, да и вообще, им, имхо, побарабану, лишь денег взять

ZYIsaVn написал :
вместо сгона кусок трубы

Можно, почему нет...Вы хороший мастер паковать резьбы?

https://t.me/Santehnik_Moskva

ZYIsaVn написал :
Опломбируют ли счетчик, если перед ним поставить сгон 250 мм

Ставил счётчик опломбировал только сам счётчик, так перед ним было 1,5 метра трубы, разъёмное соединение и не опломбированный косой фильтр и ни чего приняли и считают по нему. Всё зависит от ваших пломбировщиков. По всякого рода ГОСТам и СНиПам счётчик должен ставиться для удобного обслуживания и снятия показаний!
А вот то, что у вас фильтры грубой очистки без ушка для пломбы могут и придраться, хотя опять же зависит от ваших пломбировщиков, лучше сходите к ним и узнайте какие у них требования.

Где в вашей схеме хомуты, которые будут держать всю эту конструкцию? Если отвод ещё может выдержать, то вероятность перелома уголка или резьбы отвода сильно высока!!!

master.msk написал :
поставьте сначала его без сгона, потом, когда опломбируют, переставите вместе с пломбой

А что делать если пломбировщик примотает счётчик, фильтр, к первому запорному крану? Тоже всей линейкой снимать? Тем более у ZYIsaVn есть повороты которые не позволят открутить всю линейку, если опломбируют только фильтр и счётчик.

master.msk написал :
им, имхо, побарабану, лишь денег взять

Сейчас деньги брать сложнее, т.к. пломба и ввод в эксплуатацию бесплатно в соответствии с Федеральным законом №416 О водоснабжении и отведении; В соответствии с пост. 354, пункты 81(9), 81(14); А так же неоднократные иски прокуратур разных регионов России.

ZYIsaVn написал :
вместо сгона кусок трубы

А почему бы и нет. Тем более предложенное разъёмное соединение практически ни даёт ни какого удобства, т.к. чуть выше будет разъёмное соединение на счётчике, а фильтр грубой очистки всё равно не даст легко демонтировать.

ZYIsaVn написал :
только если подумают, что счетчик я вместе с этой трубой откручу, чтобы воровать воду

А как же презумпция не виновности. Думать они могут всё что угодно, но почему-то считается, что потребитель всегда не прав, другое дело, что доказать обратное сложно, но некоторые доказывают свою не виновность, даже когда поставщик настаивает на воровстве потребителем...

ser000 написал :
А что делать если пломбировщик примотает счётчик, фильтр, к первому запорному крану?

А сделать нормальные отводы от стояка, в нужном месте, и не извращаться

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 27.06.2013 Владивосток Сообщений: 418

ser000 написал :
А вот то, что у вас фильтры грубой очистки без ушка для пломбы могут и придраться, хотя опять же зависит от ваших пломбировщиков, лучше сходите к ним и узнайте какие у них требования.

Завтра узнаю, жаль, конечно если есть, денег на фильтры потратил, не знал эти тонкости. Я посмотрел, может можно просверлить в фильтре дырочку наискосок через грань гайки тоненьким сверлом (повыше прокладки), проволочка вроде сможет залезть, смотря какая конечно.

ser000 написал :
Где в вашей схеме хомуты, которые будут держать всю эту конструкцию?

Будут, - ещё не успел нарисовать

ser000 написал :
есть повороты которые не позволят открутить всю линейку, если опломбируют только фильтр и счётчик.

Там я получше посмотрел, получается, что если трубу вместо сгона ставить, то её придется по внешней стороне пускать: сразу от крана в уголок ввернуть трубу сантиметров 70 вверх, и затем уже наверху ставить фильтр грубой очистки и счётчик. Вот здесь и можно подумать, что можно открутить от счетчик или сверху от трубы, или от нижнего уголка, - вот и предложить им припломбировать счётчик ещё и к стояку, чтобы нельзя его было крутить вкруговую.

ser000 написал :
Сейчас деньги брать сложнее, т.к. пломба и ввод в эксплуатацию бесплатно в соответствии с Федеральным законом №416 О водоснабжении и отведении; В соответствии с пост. 354, пункты 81(9), 81(14); А так же неоднократные иски прокуратур разных регионов России.

А если денег не дать, то вообще не придут или будут особенно придираться?

ZYIsaVn написал :
А если денег не дать, то вообще не придут или будут особенно придираться?

Там же в пост354 указано, что если не пришли можно на основании копии поданного заявления с отметкой о приёме начинать рассчитываться по показаниям прибора: > 81(2). В случае если исполнитель не явился в предложенные в заявке дату и время для
осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию или иные согласованные с потребителем дату и
время и (или) предложенные исполнителем новые дата и время были позднее сроков, установленных
пунктом 81(1) настоящих Правил, прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты
направления в адрес исполнителя заявки, отвечающей требованиям, установленным пунктом 81
настоящих Правил, и с этой даты его показания учитываются при определении объема потребления
коммунальных услуг.

  1. ...
    ...
    В заявке указывается следующая информация:
    сведения о потребителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
    удостоверяющего личность, контактный телефон, для юридического лица - наименование (фирменное
    наименование) и место государственной регистрации, контактный телефон);
    предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;
    тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;
    сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;
    показания прибора учета на момент его установки;
    дата следующей поверки.
    К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета (за исключением новых
    приборов учета).".

Регистрация: 27.06.2013 Владивосток Сообщений: 418

master.msk написал :
А сделать нормальные отводы от стояка, в нужном месте, и не извращаться

Это конечно лучше было бы, получается один отвод где-то на метр выше приварить, а старый заварить. Думал, что так меньше возни будет, да и дешевле, а теперь вот думаю, придётся инструмент для нарезки резьбы покупать (труба имеется), хотя инструмент может потом ещё для чего-нибудь пригодится.

ZYIsaVn написал :
придётся инструмент для нарезки резьбы покупать (труба имеется),

дорого выйдет для одного раза, если нормальный клупп, можно и без трещетки. Тем более, что не делали эту работу
С дешевыми клуппами проблем много может быть. Проще всего найти сварщика с инвертором, у местных слесарей спросите.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 27.06.2013 Владивосток Сообщений: 418

master.msk написал :
дорого выйдет для одного раза, если нормальный клупп, можно и без трещетки. Тем более, что не делали эту работу
С дешевыми клуппами проблем много может быть. Проще всего найти сварщика с инвертором, у местных слесарей спросите.

Позвонил по услугам сантехработ, поспрашивал, сказали, что работа по врезке отвода с нарезкой резьбы стоит от 2000-3000 руб., сантехник ЖЭУ цену не говорить, а говорит, что надо идти смотреть... Набор клуппов SPARTA 773335 (с трещоткой) стоит 1260 рублей.

ZYIsaVn написал :
если перед ним поставить сгон 250 мм

Не сгон а боченок/ две коротких резьбы/.Хоть метр ,хоть два. Только никаких американок и евроконусов до счетчика.