Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3138919

)))

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Вадим3709 написал :
кстати вилка этой переноски горячяя была когда я ее вытащил

Что ж, поздравляю! Вы нашли причину проблем. И совсем без нашей помощи.

кстати вилка этой переноски горячяя была когда я ее вытащил

)))))) ну да похоже на то. )))))))))))))))

Вадим3709 написал :
переноску обычную )))))

это китайское г-но с сечением жил по 0,5мм2 и рассчитанное на елочную гирлянду?

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Вадим3709 написал :
А может быть проблема в том что кухня запитывается через переноску обычную ))))) ( пока этап проверки, использую переноску)

Семён Семёныч... С этого начинать надо было, и тему бы не пришлось создавать.

DIVAS написал :
Причину просадки напряжения надо напряжометром искать.

Пирометром. Включил ТЭНы, перекурил, "посмотрел" на коробки, розетки и в щиток - 20 минут с перекуром.

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Причину просадки напряжения надо напряжометром искать.

Втыкаем в розетку напряжометр, смотрим напряжение. Берём что-нибудь мощностью 3 кВт (пару чайников или обогревателей) и втыкаем туда же, ещё раз смотрим напряжение. Записываем оба значения.

Берём помощника, просим его по команде включать-выключать ту же нагрузку в ту же розетку. Идём в щиток и замеряем напряжение на вводе с выключенным обогревателем. Записываем. Просим включить обогреватель и снова замеряем-записываем напряжение.

Сравниваем результаты. Если падение напряжения под нагрузкой 3 кВт в розетке и на вводе отличается на 2-3В (в пределах погрешности напряжометра), то от ввода до этой розетки всё нормально. Если разница существенно больше, то нужно искать проблему.

Если на вводе падение напряжения под нагрузкой незначительно по сравнению с падением в розетке, то проблема в вашей проводке к этой розетке. Далее искать тем же методом, выявляя участок с наибольшим падением напряжения.

Вадим3709 написал :
А может быть проблема

Проверяйте "орехи" в стояке:

и клеммы счётчика. Проблема обычно там.

Крышка клеммной коробки опломбирована, потому можно как-то оценить по её нагреву или шипению. Даже если не определяется - всё равно вызывайте РЭСовцев, ответственность за состояние соединений на границе эксплуатационной ответственности несут они.

А может быть проблема в том что кухня запитывается через переноску обычную ))))) ( пока этап проверки, использую переноску)

Регистрация: 16.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 238

BV написал :
сопротивление 1,41 ом

У меня 1.55 получилось...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Вадим3709 написал :
нет, без батарейки. Желтая прозрачная такая

это ток утечки через помехоподавляющие конденсаторы. на корпусе образуется потенциал 1/2 сетевого напряжения. при прикосновении рукой может слегка покалывать, а может вообще не чувствоваться. ток очень мал, но он тем не менее может быть достаточным для зажигания неонки в отвертке-пробнике

Вадим3709 написал :
напряжение в сети примерно 220 Вольт, при включении нагрузка 1500 Вт ( точечные светильники и свч вместе взятые) напряжение падает до 210 Вольт

Если просаживается, значит где-то в проводке греется. Надо понять насколько и где.
1500/220*10 = 68вт - если равномерно по проводке - не страшно, если в одном месте - пожар.
На тему срабатывания автоматов - ток 6,81А, падение 10в, = сопротивление 1,41 ом, ток КЗ =156А, группа С 5-10 In проходит.
Если падение будет 20в - то уже надо автоматы группы B.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Вадим3709 написал :
190-200 вольт будет достаточно для норм работы техники?

нет. допустимое отклонение напряжения +-5% в длительном режиме и 10% в кратковременном.
При напряжении менее 198 В некоторые электроприборы вообще работать не будут.

нет, без батарейки. Желтая прозрачная такая

Регистрация: 16.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 238

Вадим3709 написал :
Да еще один вопрос не совсем по теме. Прикасаюсь индикаторной отверткой к корпусу СВЧ, он нач светится, хотя рукой ничего не ощущается, напряжения между корпусом и нулем нету( между корпусом ибатареей отопления)))))) тоже нету) Вопрос чего светится индикатор??

Отвертка, конечно, светодиодная с батарейкой?

Да еще один вопрос не совсем по теме. Прикасаюсь индикаторной отверткой к корпусу СВЧ, он нач светится, хотя рукой ничего не ощущается, напряжения между корпусом и нулем нету( между корпусом ибатареей отопления)))))) тоже нету) Вопрос чего светится индикатор??

так все равно 60 ватт это много(представьте паяльник), но это если концентрированное падение, если на всей линии то это немного, у меня больше падение, сеть алюминий старый по столбам.

Переделка зарядных устройств и не только

20 вольт просадки этоя взял грубо если большую нагрузку подключить, а так при 1500 Вт просадка 7-10 Вольт.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Вадим3709 написал :
падение напряжения на 10-20 вольт это не так уж и много

при нагрузке 1500Вт и напряжении 220В ток около 6,8А. Просадка на 20В означает (грубо, без учета снижения значения тока) около 130Вт потерь. Хорошо, если они рассредоточены по всей питающей линии, а если приходятся на пару-тройку контактов?

ну что же, я думаю падение напряжения на 10-20 вольт это не так уж и много ( читал на форуме что бывают падения и 50-70 вольт). 190-200 вольт будет достаточно для норм работы техники?

Вадим3709 написал :
начит я так понимаю это подтверждает то что проблема в старой проводке ( которая будет меняться в скором времени

  • правильно понимаете, но одной вашей квартирой проблемы не закончатся - все соединения в щитах вплоть до ГРЩ, а может еще и подстанции.
    ПС. Кто и когда протягивал соединения алюминия вне квартиры, да и будет ли? А алюминий, знаете, имеет свойство "течь" со временем, сколько "от ноги" его не зажимай.

Сегодня проверил напряжение в розетки из которой запитываю кухню, так вот при включении в нее микроволновки уже происходит падение напряжения, значит я так понимаю это подтверждает то что проблема в старой проводке ( которая будет меняться в скором времени ).

Вадим3709 написал :
коробки уже замазаны

весело

Переделка зарядных устройств и не только

не переживайте, все наладится.. Со временем..

скрутка с пайкой, фото увы невозможно, коробки уже замазаны

Вадим3709 написал :
В чем может быть проблема такого падения напряжения????

  • причина скорее кроется в старых домовых сетях и необслуженных контактах (скрутки и прочие сопли), чем в новой проводке.
    ПС: А как выполнены соединения в новой проводке? Фото желательно.

На кухне сделан ремонт и поменяна проводка с алюминия на медь, так как ремонт поэтапный, то кухонная проводка пока подключена через автомат 16 Ампер в розетку в коридоре возле входа в квартиру. напряжение в сети примерно 220 Вольт, при включении нагрузка 1500 Вт ( точечные светильники и свч вместе взятые) напряжение падает до 210 Вольт, при этом это заметно по свету на тех же точечных светильниках.
В чем может быть проблема такого падения напряжения????