Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3147768

В общежитии коридорного типа ведётся полная замена электропроводки. На каждом этаже установлено 2 распределителных щитка - в одном АВ освещения, во втором АВ розеток и электрооборудования. На 1-м этаже находится душевая комната, где необходимо выполнить ДСУП. Логически, до сторонних проводящих частей этой душевой должен быть проложен проводник ДСУП от шины РЕ каждого из этажных щитков - силового и освещения.
Достаточно ли в данном случае просто объединить перемычкой шины РЕ двух этажных щитков и проложить до душевой один проводник?
Можно ли дать ссылку на нормативные документы или циркуляр, где рассмотрена подобная ситуация?

Tihon написал :
Логически, до сторонних проводящих частей этой душевой должен быть проложен проводник ДСУП от шины РЕ каждого из этажных щитков - силового и освещения.

Вообще-то от каждой проводящей части душевой прокладывается проводник до коробки ДСУП, от которой проводник проложен к щиту, питающему душевую, или к ГРЩ, если есть желание..

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._