Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.10.2011 Челябинск Сообщений: 492
#3169206

На днях запустил такую систему после трехлетней спячки . "Топал-эко" называется. Там четыре камеры. Поставил два компрессора, поплавки . Скомутировал всё. Запустил..
Вода в приёмной камере опустилась на рабочий уровень и сейчас компрессоры по переменке работают безостановочно. По мере переключения компрессоров, сточные воды , соответственно, перегоняются из камеры в камеру.
Вроде с точки зрения бактерий, которым кислород нужен постоянно - это правильно и компрессоры не должны останавливаться.
Но вот заглянул в соседский точ такой же колодец , там компрессоры молчат и в приёмная камера практически сухая, тогда как остальные три полные.. При этом зловоний никаких не выделяется.
Правда была у него пару недель назад авария. Клемная коробка компрессоров коротнула. Вонь тогда стояла невыносимая.. Сейчас питание в самой коробке есть, но компрессоры молчат.
Может намудрил чего ?! Или я чего намудрил...
Подскажите ?

Должны работать постоянно/попеременно. У Вас всё правильно.
Описание процесса вроде есть на сайте производителя.

Регистрация: 30.10.2011 Челябинск Сообщений: 492

SCB,
Да нет там нифига...
За ответ- спасибо! Успокоили...
Меня удивляет почему у соседа тогда вонь из системы отсутствует...