Прорезь получена от коронки алмазного бура. Ширина прорези 6-7 мм, глубина 220 мм.
Прежде всего, надо зачистить прорезь от пыли продувкой пылесосом и каким-нить ершиком.
1.Есть вариант снаружи с помощью верхолаза законопатить льном, замешанным в цементе. Затем изнутри так же законопатить.

  1. Есть вариант заделать снаружи и изнутри инъекционным составом химического анкера Fischer FIS VS 300 T (см ).
  2. Есть вариант снаружи глубоко загнать инъекционный состав, снаружи законопатить льном с цементом. Затем изнутри загнать инъекционный состав в шов.

После затвердевания это все изнутри запенить, заштукатурить.

Что еще можно тут придумать?
Цементно-песчаные растворы туда глубоко не проникнут.
Герметики полиуретановые или монтажная пена не особенно прочны.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Ренат 2607 написал :
Цементно-песчаные растворы туда глубоко не проникнут.

Легко. Берете любой мало-мальски нормальный плиточный клей (тот же СМ11 от Церезит), специально обученного человека. Разводите клей, готовый раствор помещаете в тубу из-под герметика и наносите из тубы. Раствор более пластичный, из-за этого он нормально выдавится. Можно помочь раствору, затолкав его поглубже палочкой (электродом, подходящим куском полосы). Тут вопроса как такового и нет.

Ренат 2607 написал :
Герметики полиуретановые или монтажная пена не особенно прочны.

Герметик дает усадку. А вот пена вполне подойдет, надо только защитить ее от солнца. А зачем в дырке прочность?

Ренат 2607 написал :
Прорезь получена от коронки алмазного бура. Ширина прорези 6-7 мм, глубина 220 мм.

прорезь что-ли кольцевая?
Не понял, прорезь каких размеров? и почему вы пишите- изнутри и снаружи? сквозная?
в любом случае смысла заполнять на всю глубину нет, наполовину достаточно любым пластичным раствором+ правильно, написали - конопатить можно.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Прорезь кольцевая. Бурили изнутри коронкой наружного диам. 275 мм. Половина окружности вышла на фасад, половина попала в ненесущий кирпичный пилон. Глубина прорези - 1 кирпич.
По результатам обсуждения, что лучше:

  1. Плиточный клей загонять через тубу пистолетом снаружи и изнутри.
  2. Конопатить льном с цементом.
  3. Залить инъекционный состав химического анкера.
  4. Запенить, снаружи заделать плиточным клеем.
    Все-таки. хочется добавить прочности. чтобы лет 70 ничего с фасада не падало.