Добрый вечер! Нужен кабель для подключения тельферного кнопочного поста с шестью кнопками - соответственно нужен кабель с семью жилами. Кабель КГ выпускают максимум с пятью жилами. Какой выбрать?
РПШ 7х1.5мм
Огромное спасибо. А может еще подскажите какой автомат применить для питания кран-балки: 4 двигателя общей мощностью около 5кВт, кабель 4 кв. мм? Не мучится и поставить что-то типа ВА47-100 с характеристикой D или все-таки что-то типа ВА88-32?
ВА47-100 на 5кВт за глаза
На четыре двигателя хватит и "С". А вообще, мало информации. Какие движки (номиналы), какие токи КЗ. Может, там вообще лучше хар. "В" поставить. И на каждый движок тепловое реле надо.