I. Штатный электрик предложил использовать общий автомат 32А и 4-е автомата по 16А на линии.
II. Предполагаю использовать следующую схему в щитке:
Проводку предполагается вести в несколько этапов, постепенно заменяя действующие линии и соответственно меняя разводку в щитке
1 этап

2 этап

3 этап не показан

Линии Б,В подсоединяются как и ранее линия Г к заземлению и УЗО 4 в щитке

III. Используемое оборудование и материалы

  • Провод ВП1 1x4 в щитке
  • ВВГнг-LS 3х2,5пл(ок)(А)(N,PE)-0,66 Nexans(Россия) к потребителям
    (1) Acti 9 iC60N Автоматический выключатель 2 полюса 32A кривая C (откл. способность 6кА) A9F79232
    (2А,Б,В,Г) Acti 9 iC60N Автоматический выключатель 1 полюса 16A кривая B (откл. способность 6кА) A9F78116
    (3) Acti 9 УЗО iID 2П 25A 10mA A-тип A9R20225
    (4) Acti 9 УЗО iID 2П 40A 30mA A-тип A9R21240
    (5) УЗМ50м
    "Шина ""N""нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х7групп ИЭК YND10-2-07-100

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Как-то очень смело зачислили ноль в PEN-проводники. Надо бы взглянуть, что там в этажном щите. Укажите назначение новых линий. Что-то не видно разделения на свет и розетки.

Как-то очень смело зачислили ноль в PEN-проводники. Надо бы взглянуть, что там в этажном щите.

В щитке все плохо. PE пока без подключения к потребителям.

Что-то не видно разделения на свет и розетки.

IV.Предполагаю следующую разбивку по линиям
A. - Постоянно работающих потребителей нет

  • Периодически работающие потребители: стиральная машина(на кухне), электроподжиг плиты, кухонный комбайн, кофеварка, СВЧ,
    Розетки плиты, стиральной машины, фартука кухни, розетка между ванной и туалетом
    Б. - Постоянно работающие потребители: телевизор(W max = 0.46), холодильник (Wср = 0.04), освещение кухня, коридор, санузел (Wmax = 0.2), вытяжка
  • Периодически работающие потребители: кухонный комбайн, кофеварка, СВЧ
  • Розетки кухни вдоль левой стены, маленькой комнаты вдоль правой стены
    В. - Постоянно работающие потребители: компьютер+дополнительное оборудование (Wcp = 0.3), телевизор(Wср = 0.15)
    освещение комнат(W max = 0.2)
    Розетки комнат
    Г. - Постоянно работающие потребители:кондиционер (Wmax = 2.5?), приточно-вытяжная установка (Wmax = 0.11 ), подогреватель приточного воздуха
    Дополнительных розеток нет.
    Блуждающие потребители: пылесос(W max = 2.), электроинструменты, утюг(W max = 1.45) могут быть подключены к линиям А,Б,В
    План квартиры

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

В любом случае мешать розетки и освещение не надо.

Почему? Освещение будет низковольтное и маломощное. Дополнительный квартирный щиток не планирую. Выделять целую линию на освещение будет жирно. К тому же случись что с этой линией - света не будет во всей квартире, а это неудобно.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

oversun написал :
Освещение будет низковольтное и маломощное.

Как это?

oversun написал :
Выделять целую линию на освещение будет жирно. К тому же случись что с этой линией - света не будет во всей квартире, а это неудобно.

Это нормально, если делать сразу нормально и для себя. Что может произойти с этой линией?

Как это?

Светодиоды

Это нормально, если делать сразу нормально и для себя. Что может произойти с этой линией?

Если с ней ничего не может произойти, то почему тогда ее нельзя подключить вместе с другими потребителями?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

oversun написал :
Если с ней ничего не может произойти, то почему тогда ее нельзя подключить вместе с другими потребителями?

Не то, чтобы нельзя - скорее не стоит. Вы ведь не хотите оставаться в темноте при срабатывании защиты, так ведь?

Понятно. Чтоб не остаться в темноте у меня освещение разбито будет по двум линиям. А выделить линию отдельно на свет я не могу. У меня их всего 4.

Есть какие-нибудь нормативы по низковольтной проводке (24В)? Вот к примеру есть у меня метров 400 одножильного провода подходящего сечения в изоляции которому 20 лет. Маркирован как ПЗА или ПЗД. Можно его использовать для прокладки за натяжным потолком?