100% сборщик щита сейчас отморозится от переделки )), скажет - что не было конкретного тз и схемы электросети коттеджа. У меня сейчас в воздухе висят два коттеджа по монтажу - хозяева точно не знают где чего будет и расположение потребителей, просят сделать как есть - но мы же знаем, чем это чревато .
Для начала достаточно фото на монтаж розеток, распред коробок (открытых), какой кабель - фото на маркировку, как проложен кабель и закреплен и ОСОБЕННО по горючим основаниям, как проходит сквозь стены.
Ну вобщем всё, касаемо проводки. Желатьельно чтобы на фото можно было что-то разглядеть, а не ломать глаза - то есть фотоаппаратом, а не телефоном В фокусе, с хорошим светом.
Обязательно схема строений на участке, как проложен и какой кабель между ними, как сделан ввод.
Схему помещений дома по этажам - план с розетками и выключателями. Как проходят линии, что на них будет подключено.
jen1982 написал :
не было, там просто чурки сделали электрику, а щит не умеют, вот и попросил знакомого электрика, а мастер чурок обьяснил что поставить в щит
Так как можно собирать щит, не разработав предварительно схему и не согласовав её с заказчиком?
А фотографии монтажа проводки действительно было бы интересно посмотреть ...
jen1982 написал :
не было, там просто чурки сделали электрику, а щит не умеют, вот и попросил знакомого электрика, а мастер чурок обьяснил что поставить в щит
делайте ревизию всего что они там у вас наделали,сечение проводников количество жил,марки кабелей,соединения в коробках,способы прокладки,полная схема эл снабжения необходима,наличие заземления.
avmal написал :
Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным и это не фигня, учитывая, что обслуживать этот щит будут кто-угодно, но только не тот, кто монтировал.
Согласен на 100%. Если бы я увидел такой щит, то я бы снял фото и отправил в раздел Лже-Электрики.
jen1982 написал :
А что сказать электрику чтобы переделел?
Сначала сюда схему (с расписанными потребителями (ток, где находятся, что делают), сечениями проводов), номиналами и типами устройств в щитке, а потом появится то, что сказать
Что насчет заземления ?
Что за черная колодочка вверху?
greg111 написал :
госприёмка не грозит и докапываться до фигни это не солидно..
Голубой провод при любом раскладе не должен быть фазным и это не фигня, учитывая, что обслуживать этот щит будут кто-угодно, но только не тот, кто монтировал.
Желтый - зеленый - красный, нуль голубой.
Вообще я не перевариваю китайские дифавтоматы - после сработки-двух начинается у них непонятное поведение. В вашем случае лучше бы нормальное УЗО поставить.
Еще в щитке крайнее справа УЗО - на выходе нуля 2 провода, явно до нулевой шинки не дотянул провод и переделывать не захотел - зажал два наконечника в зажиме УЗО )))
jen1982, Скажите, ы вас много трёхфазных двигателей в хозяйстве? Если их нет - то зачем ставить трёхфазный вводной автомат и трёхфазное УЗО? Чтобы при проблемах на одной фазе вырубался весь коттедж?
Щит с учетом (вводной) коттедж - сейчас заставляют устанавливать на фасаде, снимать питание по правилам не далее 10 метров. Какой еще перед ним может быть щит?
Вводного автомата не предусмотрено? Не говоря уж про несоблюдение цветной маркировки проводов.
Гмм, интересно выполнено распределение по группам - от УЗО идут поочередно на АВ (фазы А-В-С), оригинально ))
Пишу первый раз здесь
Собрали мне щит в коттедж
Подскажите все ли правильно собрал электрик или пусть переделывает?
Денег было немного так что начинка такая разная немного
Сколько может стоить такой щит вместе с работой?
[
]() [
]()
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.