Товарищи, помогите советом и определить, что за зап. часть подтекает и на что ее менять? Имеем дачу с достаточно давно установленной системой водоочистки. Вода по видимому очень богата железом, в итоге там где идет вход после насоса в первый бак системы очистки, стоит такой вот то ли датчик, толи клапан, который усиленно начал подкапывать, что немудрено при его состоянии...
Что за деталь? Можно ли где-то найти для замены? Сложно ли самостоятельно это проделать?
Вот симметрично установленная там же аналогичная запчасть, но не подверженная коррозии (на выходе что ли стоит, еще не понял до конца схему комплекса этого):
Вы побольше фотку пришлите, просто очень уж интересно, куда эти черные провода идут.
(Распайка с мозгами, из которой торчат 3 белых провода)
Если смотреть на "Водомет-ДОМ", Климовского Джилекса - то это блок управления, который коммутирует:
-сеть
-насос
-датчик давления (КамАЗовский датчик давления масла)
По фото видно что провода от клапана идут в эту распайку...
И, по возможности, пришлите внутренности этой распаечной коробки...
К сожалению это все со стороны стены находится и ширины объектива не хватает объять все разом, потому только в виде мозаики Вот распаечная коробка о которой речь!
Если в итоге поясните мне что здесь вообще к чему - буду счастлив просто, а то достался этот комплекс вместе с дачей, а информации что к чему и как, как обслуживать - нет никакой ((
Погуглил фотографии эл.магнитных клапанов - похож в принципе, хотя строго аналогичной фотографии и модели так и не нашел. :-( Зачем срабатывают одновременно - тоже не могу сказать, фотографии не позволяют оценить функционал второго клапана. Первый (который подвергся коррозии) стоит от входа воды, а второй (который целый) вроде на обратке от бака с чистой водой...
Мыслю это не клапан, а шаровой кран с электроприводом, под крышкой шестерни наверняка и торчит ручка ручного управления.. Может быть достаточно открутить крышку с моторчиком и промазать там герметиком, нужно понять откуда сочится. Можно заменить любым электрокраном, например, от Нептуна, только посмотреть надо рабочее напряжение.
i23e написал :
Это действительно похоже на него... 2 контакта сомкнуты, это говорит о том, что срабатывают они одновременно.
2 сомкнутых контакта это масса, а вторые разнесены и клапана работают не зависимо, скорей всего есть датчики уровня или давления и от их команды клапана либо открывают воду либо закрывают. Нужно нарисовать всю схему установки от входной трубы до выходной. Если клапан течет возможно слишком высокое давление на входе и его нужно ограничить редуктором.
Мне кажется причиной подтекания - разрушение корпуса этого клапана, так как вода дюже агрессивная, хозяева говорят о очень большом содержании железа, почему и пришлось в свое время городить систему очистки эту. Видимо клапан надо ставить для более агрессивных сред (бывают такие)? Или менять регулярно, а тут годами стоял и ржавел потихоньку... Я его трогать боюсь пока, так как корпус на глазах рассыпается если начинаешь трогать.
Мне кажется он из пластика, а ему пофиг железо в воде. Разрушается под руками, это накипь отваливается, если во входном трубопроводе давление хотя бы 1 атмосфер, то однозначно руками его не сломаете, а вот под прокладку при высоком давлении сочится может.
Байпасс написал :
... я бы разобрал, почистил, прокладку поменял...
О! Оно!! И правда пластиковая. Т.е. я правильно понимаю, все винты открутить, разобрать, прокладку посмотреть на состояние, вырезать из чего-то замену, почистить все и собрать?
Комрады, спасибо вам большое!! Теперь хоть понимаю что за деталька и где искать для замены, если там все же механическое повреждение. Кстати по потенциальной замене - я так понимаю можно подобрать что-то аналогичное, если что? С дюймовой резьбой для подключения. Правда вот электрические параметры не нашел пока, должны же быть аналогичны..
Можно я еще один вопрос закину, по той же системе? Понимаю что без схемы он будет звучать несколько глупо, но может поможет кто идеей?
Воду для этой системы подает погружной насос в колодце глубоком на участке. Соответственно кроме отвода в дом, к озвученной выше системе очистки, наверху колодца сделано пара отводов в пластиковые трубы, идущие по участку, для полива там и прочих хоз нужд. Соответственно по умолчанию отводы на участок закрыты, все работает вроде исправно (по крайней мере без явных проявлений).
Как только открываю краны запорные у отводов на участок начинается следующее: с периодичностью раз в пять минут манометр, стоящий на устройстве, которое я так понимаю регулятор давления (на фото видно), перед входом в систему очистки воды, показывает прыжок давления и в этот момент срабатывает установленный рядом контактор КМИ-11210, который я так подозреваю отключает насос. Через некоторое время, сколько-то секунд, КМИ возращается в исходное положение и через 5 минут (примерно) все повторяется.
Мне показалось даннная ситуация неправильной, хозяева говорят что не помнят что бы КМИ так постоянно щелкало. Что может быть причиной, куда рыть?
Это нормальное явление! У Вас гидроаккумулятор на 50 литров, в нем давление при поливе/потреблении воды снижается, естественно, насос включается, чтобы заполнить гидрик по новой. Если Вы потребляете большие объемы воды, поменяйте или добавьте гидроаккумулятор большей емкости (например 100 литров)
И еще: у Вас сильно "Плачет" расширительный бак (Справа), оберните его утеплителем... Конденсат - вредная пакость, тем более стекает он на фланец.
Я наверно один факт не дополнил в своем объяснении: все это происходит когда ни один из потребителей на участке не подключен, т.е. водопровод на участке я открыл, но ни один из финишных кранов не открывал. Правильно понимаю, что можно подразумевать пробой водопровода на участке, куда уходит вода?
И по поводу гидроаккумулятора как причины (правильно понимаю что гидроаккум - это слева то что стоит?), т.е. получается что открываем краны, вода из гидроаккумулятора начинает уходить обратно на участок, при снижении давления до определенного уровня (?) включается насос, заполняет гидроаккумулятор и когда он полный, т.к. клапан системы очистки на входе закрыт, то происходит скачек давления и срабатывает защита?
Расширительный бак справа - это и есть система очистки воды, как я понимаю. Ее надо обернуть? Какой утеплитель использовать (бак здоровый) Она и правда все время в конденсате...
Гидроаккумулятор - слева.
Если у Вас ничего не потребляет воду, а насос включается - значит вода уходит обратно в колодец.
(Вывод: отсутствует/сломался обратный клапан) - Находится он как правило у насоса.
При заполнении гидрика до определенного давления - реле давления отключает насос, при этом никаких гидроударов быть не должно...
Бак справа - изолируйте, к примеру, Энергофлексом (Energoflex Black Star Duct) - Обязательно самоклеющийся, иначе замучаетесь.
i23e написал :
Если у Вас ничего не потребляет воду, а насос включается - значит вода уходит обратно в колодец.
(Вывод: отсутствует/сломался обратный клапан) - Находится он как правило у насоса.
Но в таком случае это бы происходило всегда, однако если отводы на участок закрыты в колодце - таких ситуаций не происходит, т.е. можно говорить что обратный клапан в порядке?
i23e написал :
При заполнении гидрика до определенного давления - реле давления отключает насос, при этом никаких гидроударов быть не должно...
Однако я не замечал подобного срабатывания именно КМИ при нормальной работе системы (при закрытых отводах на участок), в этом случае за включение/отключение насоса отвечает возможно другое реле давления?