2 года назад построили мне гараж рядом с домом и вгараже подвал для хранения летних заготовок.
До сих пор не пользовался и даже не спускался в низ, но весной открывал люк и проветривал. В этом году дожил до первых домашних заготовок, спустился в подвал, а потолок весь запотевший. Понял, что строители не сделали вентилляцию. Стены подвала из красного кирпича, потолок ЦСП+арматура+бетон+щебень+арматура+бетон = около 40-50 см. Думаю вентиляцию делать через деревяные крышки подвала (сантехпластик в углах). Подскажите правильную конструкцию, особенно интересует разнос во высоте приточки и вытяжки (от пола в подвале и в крыше гаража)
Спасибо.
2Gorr Почитайте литературу по погребам - там всё есть. Если кратко:
Приточка и вытяжка - в разных углах по диагонали.
Приточка - нижний срез трубы как можно ближе к полу погреба (20-30 см).
Вытяжка - верхний срез трубы как можно выше (тяга будет лучше).
Но даже после этого влага в погребе (у Вас именно он, подвал - это немного другое :-)) может не исчезнуть, если близко грунтовые воды и не сделана гидроизоляция.