Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#188681

Пожалуйста, подскажите!
Есть отвод ½ на нем: кран, фильтр (грязевик), далее счетчик, вроде есть еще обратный клапан. На стене закреплен коллектор на 5 точек с фильтром тонкой отчистки. Хочу все это соединить МП. Расстояние около 0,7м.
Подсоединение к коллектору происходит: уголок для МП (90 гр на 1/2), фильтр, далее коллектор.
Уголок для МП на мой взгляд имеет небольшой внутренний диаметр – в связи с этим меня волнует вопрос а достаточно ли этого диаметра для входа воды в коллектор?

Подсоединяйте к коллектору по меньшей мере 20-ой МП трубой.

так выход счетчика 1/2" и на входе коллектора фильтр, тоже 1/2".

umkas написал :
так выход счетчика 1/2" и на входе коллектора фильтр, тоже 1/2".

И что? Переход на МП чем делать будете? Если на Far-овских концовках, то там 16 труба что 20 - все едино.

не, у меня фитинги NTM на них - 16 мм
надо купить фитинги 1/2"x20 и трубу 20-ку для участка от счетчика - до фильтр+коллектор?

umkas написал :
надо купить фитинги 1/2"x20 и трубу 20-ку для участка от счетчика - до фильтр+коллектор?

Да,и лучше Фаровские,а не китайскую дрянь по 50 руб.