Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3269400

chips написал :
Сегодня уточнил, это не обратка, второй стояк, у нас до 9 этажа подключено к одному стояку, выше к другому. Обратка проходит где-то на лестничной клетке.

На лестничной площадке должна идти подача трубой Д75 потом с техэтажа розлив по стоякам.Врезаться в транзит нельзя ни в коем случае за это надо радиаторы срезать вместе с руками.Лишние приборы разбалансируют систему и могут серьезно мешать циркуляции в стояке если разница давления в подаче и обратке небольшая(например врезка напрямую с трассы без ЦТП).

Регистрация: 08.11.2011 Подольск Сообщений: 53

блин .... засада, уже сделали, с диагональным подключением .... прошелся по квартирам снизу, у некоторых подключено тоже по раздельным стоякам

chips написал :
а почему транзитный не стоит трогать?

Это как рассуждать, подключиться нам до счётчика или сразу к ЛЭП? Если очевидные ёжикам вещи не кажутся таковыми, то доверьтесь пишущим на этом форуме. Покупаете длинный конвектор размером в четыре раза больше одного из имеющихся, подключаете вместо имеющихся и всё.

chips, не ваш контур

Регистрация: 08.11.2011 Подольск Сообщений: 53

а почему транзитный не стоит трогать?

chips написал :
Сегодня уточнил, это не обратка, второй стояк,

Лучше установить в эту линию конвектор, аналогичный тому, что сейчас установлен, но большего размера. Секционные биметаллические радиаторы при подаче носителя снизу стоит подключать только диагонально. Но нет в них особенных преимуществ. Транзитный стояк не следует трогать вааще.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Carbofos написал :
Почему?

Потому что от окон будет дуть холодом, и потоки тёплого воздуха от батарей не будут этому препятствовать - поток от батареи пойдёт вверх, в итоге по ногам будет тянуть холодцом...

Регистрация: 08.11.2011 Подольск Сообщений: 53

Сегодня уточнил, это не обратка, второй стояк, у нас до 9 этажа подключено к одному стояку, выше к другому. Обратка проходит где-то на лестничной клетке. Какой вариан выбрать подключения при подаче снизу, у соседей ниже в виде буквы Н (повернутой) и так я понимаю практически у всех в доме. Как сделать правильно?

BV написал :
Вот так точно не надо...

Почему?

Carbofos написал :
1 радиатор с соответствующим количеством секций ровно посередине межу окнами и не парился...

Вот так точно не надо...

chips, может поискать нормальные конвекторы вместо биметалла?

Какая разница температур прямой стояк / обратка? Не зная этого, как можно ответить на этот вопрос:

chips написал :
Подключают ли радиаторы к обратке?

chips
Мне кажется, что поключиться к обратке можно, только следует учитывать, что по обратке идет теплоноситель, который уже отдал свое тепло, соответственно правый радиатор будет греть хуже, чем левый.
Как мне кажется, в данной ситуации я бы поставил 1 радиатор с соответствующим количеством секций ровно посередине межу окнами и не парился...
Оговорюсь сразу - я не сантехник и это мнение простого обывателя...

Регистрация: 08.11.2011 Подольск Сообщений: 53

Приветствую! Надеюсь автор темы небудет против если я задам вопрос здесь. Подключают ли радиаторы к обратке? Сейчас стоят конвекторы, есть желание их заменить на биметалл. Дом новостройка 18 этажей. Я на 14-м. Наверху вроде как насосы (или внизу точно непонял из разговора сантехников которые обслуживают дом) подают теплоноситель. В одной из комнат два окна и под каждым конвектор, подсоединены к одному стояку Сантехники предлагают сделать два подключения, одну как бы к основному стояку слева, другую справа к обратке. У меня сомнения, можно так?

Мастер Игорь,
Мне, в общем-то, тоже не доводилось ими (кранами на перемычках) пользоваться - то ли хорошо греют воду, то ли теплопотери небольшие...
Даже наоборот - в спальне у меня обычно даже батарея перекрыта - жарко...
Сейчас же - другая ситуация: опасаюсь, что поскольку радиатор сильно отнесен от стояка, а подключение не диагональное, через него может не протягивать без перекрытой перемычки...

sansvar написал :
раньше делал, но последние несколько лет не практикую ... краны на перемычку вообще забыл когда ставил

Я себе сам их поставил ну лет 6-7 назад,но так ни разу и не пользовался,теперь они выполняют просто роль муфт.

Carbofos написал :
Сообщение от sansvar
как минимум два косяка есть

  1. кран на перемычку ставить запрещено.
  2. радиаторы на лоджию (за периметр стен) выносить нельзя.
    Олег, а Вы так никогда не делали?

раньше делал, но последние несколько лет не практикую ... краны на перемычку вообще забыл когда ставил

PS по этому у нас в стране и бардак, так как каждый делает как хочет и всегда ссылается на других, даже если это и неправильно

i23e написал :
Письмо кляузное и сосед станет нищим, так как с него спишут теплопотери здания за определенный расчетный период.

Но письмо - осторожненько, у Вас радиатор тоже не идеально расположен

Ну, я не такой...
Пущай живет, мне проще ГВС в ванной вообще перекрыть (и не платить ДЭЗу за ГВС), а воду греть накопителем...
Да к тому же, если уж начнутся разборки, думаю, что в нашем доме будет вопрос к каждой квартире - где перепланировка, где теплый пол, где еще что-нибудь...
Вот меня сосед сверху пару лет назад заливал, так у него в туалете и в ванной нашли водяной теплый пол, смонтированный на металлопластике в стяжке!!!

А теплопотери - из личных наблюдений: думаю, что их если и считают на дом, то ОЧЕНЬ приблизительно. По нашему дому могу сказать, что в зиму, когда в Москве были морозы под 40, у нас на черной лестнице разморозился стояк отопления, так весь подъезд был залит водой... Вот там были теплопотери... И ничего... Никого даже не отшлепали за открытые настежь двери, разбитые стекла и т.п....
А теплые полы, Вы думаете, сосед сам себе лепил? Нет конечно, и сантехники из ДЭЗа, я уверен, в курсе...

А если серьезно - полностью с Вами согласен, что нельзя самоуправством заниматься, но походив по квартирам у нас в доме понял, что только я один, как ЛОШАРА, пытаюсь соблюдать правила...
ВСЕ НА НИХ ПЛЮЮТ!!!
А чем я хуже???

Carbofos написал :
курьер планируется на среду...

THX

Carbofos написал :
Олег, а Вы так никогда не делали?

Я думаю делал, но не по своей воле, а, скорей, по настойчивости заказчика.

Carbofos написал :
Вот один из моих ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫХ СОСЕДЕЙ сделал водяной теплый пол

Письмо кляузное и сосед станет нищим, так как с него спишут теплопотери здания за определенный расчетный период.

Но письмо - осторожненько, у Вас радиатор тоже не идеально расположен

i23e,
курьер планируется на среду...

sansvar написал :
как минимум два косяка есть

  1. кран на перемычку ставить запрещено.
  2. радиаторы на лоджию (за периметр стен) выносить нельзя.

Олег, а Вы так никогда не делали?

sansvar написал :

  1. кран на перемычку ставить запрещено.
  2. радиаторы на лоджию (за периметр стен) выносить нельзя.

Согласен, нельзя, НО:
Я живу там уже 8 лет, и у моих соседей и сверху и снизу ИМЕННО ТАК И СДЕЛАНО давным-давно. Так что я всего лишь следую за ними по пятам. Кран - всего лишь страховочная мера, планирую его использовать только в крайнем случае - если не будет протягивать через радиатор. А в штатном режиме - предусмотрел теплый пол электрический...
Так что кран - скорее вынужденная мера...
Вот один из моих ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫХ СОСЕДЕЙ сделал водяной теплый пол чуть не по всей квартире от стояка ГВС, так у меня, если я рано встаю, нужно воду сливать минут пять, чтобы тепленькая потекла, поскольку он, сцуко, кран на стояк поставил...
Вот это, я считаю, верх неуважения и похеризма...

Не ругайтесь сильно - я не фашист...

sansvar написал :
как минимум два косяка есть

  1. кран на перемычку ставить запрещено.
  2. радиаторы на лоджию (за периметр стен) выносить нельзя.

Бгыгы, Олег, тут из собственного удобства
Тут уж плевать на правила.

Когда холодно, кран на байпасе закрыть, чтоб в радиатор все пошло по полной
Схема такая-же, как у меня в голове: чихать на соседей

PS: я не плохой сосед, просто подъезд у нас дичает постепенно, даже здороваться перестают потихонечку.

В кунцево как надумаю делать ремонт тотальный, тоже так сделаю, ибо квартира очень маленькая - двушка в панельной девятиэтажке...

Carbofos написал :
То, что видно - выкладываю.

как минимум два косяка есть

  1. кран на перемычку ставить запрещено.
  2. радиаторы на лоджию (за периметр стен) выносить нельзя.

Строители слишком быстро работают - уже часть труб зашили...
То, что видно - выкладываю.

По порядку:
1) Нижняя труба.
2) верхняя труба.
3) стояк целиком.
4) место под радиатор (еще будет утепляться с тыла).
5) трубы по стене.

Зачооот, фотку-то в студию

Ура!
Свершилось!
Вопрос с переносом решился. Благодаря Сергею (тел. моб. 9057431265).
Исходя из результатов выполненной работы, смею однозначно рекомендовать данных специалистов.
Фото выложу чуть позднее.
Сергей, спасибо огромное и удачи!

cineman,
Согласен. Спасибо.

Соответственно, по заветам cineman, вопрос к профессионалам:
Кто-нибудь готов взяться за это дело и сколько это будет мне стоить?
Отключение и слив стояка (если он сейчас с водой) на необходимое время работ я обеспечу.
Работу необходимо выполнить в период с 06.08.12 по 10.08.12.
Объект работ находится возле м. Варшавская.

Варианты исполнения:
1) Газосварка, чтоб все было, как полагается, схема - в 10 посте.
2) Нержавейка под пресс.

Carbofos написал :
Неражвейка под пресс - это вот Viega?

Это может быть и Геберит. Дело не в фамилии, а в наличии нужного материала и возможности аренды инструмента. Думаю, что проще нанять кого то из столпов этого форума. Жадные сантехники из ЖЭКа могут оказаться дороже, чем нормальные профессионалы.

cineman написал :
Думаю, что нержавейка под пресс не вызовет ни у кого возражений. Единственная проблема - наскрести сумму залога на пресс-инструмент.

Неражвейка под пресс - это вот Viega? Такая?

Труба 22 мм. 102708
Размер 22 мм.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

А нержавейка на резьбах почему не устраивает? Дешевше вроде бы, по словам master.msk. Тоже присматриваюсь к такому варианту, за указание на предпочтительную монтажную систему был бы благодарен.