Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3241008

Что-то ни как не пойму про Заземление-Зануление.
Имеется загородный домик, рядом проходит ВЛ: 3 фазы и Ноль соответственно,
на дом идет ответвление от ВЛ: 0 и Ф, если использовать Зануление - то при обрыве Нуля (на линии или на вводе) на корпусе прибора (например эл.плиты) появится Фазное напряжение.
А если использовать Заземление (уголок в землю), то при пробое на корпус - получится что Фазный провод через нагрузку кинули на землю - это Шаговое напряжение ?!!

Как организовать Защиту в Загородном доме - так и не дошло, и если "Мокрых" приборов нет - УЗО можно не ставить?

nogeus написал :
на дом идет ответвление от ВЛ: 0 и Ф, если использовать Зануление - то при обрыве Нуля (на линии или на вводе) на корпусе прибора (например эл.плиты) появится Фазное напряжение.

В однофазной сети недопустимо.

nogeus написал :
А если использовать Заземление (уголок в землю), то при пробое на корпус - получится что Фазный провод через нагрузку кинули на землю - это Шаговое напряжение ?!!

  • С неправильно сделанным заземлением может быть опасней чем без заземления. Ошибочное мнение об установке УЗО

nogeus написал :
"Мокрых" приборов нет

.
На форуме неоднократно поднимался вопрос, можно посмотреть в этой теме:

А если на ввод в дом проложен кабель 4x16 AL, его можно подключить к ВЛ (на столб):
Допустим два провода на Нулевой и два на Фазу, а в водном щитке Два Нулевых соотв. будут PE и N?

Откуда вообще на дачах берется Защитный Нулевой проводник - PE ?

nogeus написал :
Откуда вообще на дачах берется Защитный Нулевой проводник - PE ?

Большинство находят его в земле...
Может стоит в тему "HELP по заземлению" заглянуть?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

nogeus написал :
А если на ввод в дом проложен кабель 4x16 AL, его можно подключить к ВЛ (на столб):
Допустим два провода на Нулевой и два на Фазу, а в водном щитке Два Нулевых соотв. будут PE и N?

Откуда вообще на дачах берется Защитный Нулевой проводник - PE ?

У нас НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ не примут дом с трёхфазным вводом без повторного заземления. "Турма сидэт" в ЭСО никто не хочет...
Что за вопрос из серии "Как ходить по городу с голыми... гм, гениталиями"? У Вас есть хоть один сосед с тремя фазами? Вот гляньте, как у него, и повторите. А если без оного - ответственный за электрохозяйство сажоводства [censored censored!!!]. А если это населённый пункт, а не садоводство - смотрим строчку 1.
На 3х фазах ОБЯЗАТЕЛЬНО, на одной - РЕКОМЕНДУЕТСЯ повторное заземление нейтрали на вводе в здание.
Это Ваша защита от импульсных перенапряжений и даже от попадания высокого напряжения на 0,4.
От повторного заземления нейтрали и будет РЕ.
Или это раз дача, то "садоводство"? Ну тогда дача - это место, где всё иначе. Но такую дачу облил бензином, поджёг, перекрестился облегчённо - всё, одним геморроем меньше.
А дом сгорит - всё, БОМЖ.
Почувствовали разницу в подходе?

Одинец
Имел ввиду из 4x16 сделать 2x32.
То как должно быть - я понял.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

nogeus написал :
Имел ввиду из 4x16 сделать 2x32.

Не надо. Живое нарушение - N и PE будут тоньше фазного. Да и тянуть РЕ от ВЛ (а если она ещё и голая - ооо!!!) не советую.
Не изобретайте гибрид паровоза с вертоплётом, а сделайте как надо.
Я (и не только я) тут не раз разбирали ситуёвину "оборвалась нейтраль на ВЛ, и весь ток деревни-квартала-улицы пойдёт через мой заземлитель". Так вот, потолок - 55 Ампер, а в реале Ампер 10-15. для 16 кв.мм алюминия - норма. И зачем больше (300 кВА вам на дом всё равно не дадут).