Естественно. Но и 2% вполне приемлемое значение.
медь
10 мм2 - 1,25%
16 мм2 - 0,78%
25 мм2 - 0,50%
алюминий
16 мм2 - 1,28%
25 мм2 - 0,82%
А если сечение увеличить потери сократятся?
медь 6 мм2 при 10 кВт, 40 м, 220 В даст чуть более 2% потерь напряжения. Поэтому рационально выбрать ВВГ (в земле ВБбШв) сечением 6-10 мм2.
Если по воздуху - используйте СИП-4 - он бывает 16 мм2 и 25 мм2 алюминия - вам подойдёт любой.
Доброго дня! Возник вопрос следующего характера.
Есть необходимость установки генератора мощностью около 7-10 киловатт. Возле дома его ставить не очень хочется есть идея его поставить в дальнем углу участка. Длинна кабеля от дома до генератора составит порядка 40 метров.
Как считаете насколько критично такое расстояние с точки зрения потерь и какой кабель можно использовать для таких целей?
Спасибо заранее за ответы!