Трехжильный ВВГнг, 2,5мм2. Давно делал электрику у себя, поэтому порядком подзабыл, как лучше соединять сабжевые моножильные проводники. Обжимал только многопроволочные жилы в щитке с помощью трапеции, но для моножилы она не применима. Хочется надежности: поставил-забыл и чтобы не слишком разорительно (до 1тыр). Поскольку будет муроваться, выбираю между гильзой под обжим либо гильзой со срывными головками болтов. Что предпочесть? Если обжим, то какие клещи? Для щитка брал КВТ - бюджетно и качество более-менее. Думаю взять КВТ СТК-05 (профиль обжима - клин) Это то, что надо? Или есть получше в ту же цену (500р)?
Заранее благодарю за совет! И извините, если вопрос нубский - ооочень давно на форуме не был...
а подумайте, при каком способе будет пятно контакта больше? Мне думается, что при обжиме.
Вообще, я бы припаял - на порядок надёжнее, ибо площадь контакта при пайке обычно получается в десятки раз больше сечения спаиваемых проводников, следовательно и греться это соединение не может от протекающего тока.
Все остальные способы соединения имеют площадь контакта сравнимую с сечением самого проводника и, следовательно, будут греться при протекании тока.
Alexiy написал :
а подумайте, при каком способе будет пятно контакта больше? Мне думается, что при обжиме.
Мне думается, что как при обжиме, так и при прижиме болтами - все одно: проводник прижимается к стенке гильзы = греться не будет.
Alexiy написал :
Вообще, я бы припаял - на порядок надёжнее
Для профи - да. А я только радиодетали паял, так что не в курсе ни припоев, ни мощности паяльника, ни гильз. Про гильзы упомянул, т.к. просто припаять нельзя - хрупко, нужно защитить. Для этой цели, если я верно понимаю, предназначены гильзы ГЛВ с отверстием для пропайки посередине.