Когда собирал щиток в квартиру, где на данный момент живу, здесь же на мастерграде посоветовали- по противопожарным требованиям на 100мА
megrad написал:
Тогда 3 АВ- один на освещение, один на розетки,
один на плиту.
Я думал
С на 16А:
1)-3) комнаты 4)-7) сплиты 8) духовка 9) микроволновка 10) холодильник 11)посудомойка 12) столешница 13) оставшиеся розетки кухни+ коридор+ балкон+ лоджия 14) ванная 15) стиралка+сушилка
С на 32А- варочная панель
Как поступить с освещением? На один С на 10А, или как-то разбить?
Доброго дня, трудяги)
Давненько не был на форуме, не было необходимости.
Но вот так получилось, что купил "трёшку")) А значит с новыми силами в новый бой)
Не хочется "раздувать" щиток до невероятных размеров поэтому хочу сделать максимально безопасно и функционально с обоснованным минимумом элементов в щите.
Ну и, соответственно, новые вопросы:
1) В однушке у меня на входе стоит УЗО 63А 100мА и затем два УЗО 30мА на кухня+ванная и комната+коридор. Возможно ли на всю трёшку поставить одно УЗО, скажем, 63А 30мА?
2) Так ли нужен дифавтомат на варочную поверхность, или достаточно и безопасно обычного автомата?
Michаel написал :
на холодильник, микроволновку, духовой шкаф, группа розеток над столешницей, группа розеток кухонный стол+телевизор.
смотрите - холодильник в плане нагрузки фигня - но капризный по потреблению-если отдельная группа,то 6А за глаза.СВЧ-от 1 до 2 кг - выделять имеет смысл если что-то мощное или навороченное.Духовка -да,разумно на отдельную группу под 16А(весит от 3,3 до 4 ).Рабочая поверхность + стол + ТВ - легко и непринуждённо под 16А,если нет извращений по 5 кВт(есть такие бытовые приборы).А посудомойку планируете?Тогда её под отдельный АВ 16А.Итог:3 группы под 16А +6А холод +32А на варочную +желательно свет отдельно под 6А.
Michаel написал :
Стиральную машину на УЗО+автомат 16А
Можно УЗО 16А 10мА + АВ 16А(я спрыгнул на Шнайдеровское 25А10мА тип А-запас ж... не е...).
Вот на фига там три группы.Одну,ну 2 могу представить - но три ?
Michаel написал :
Свет- кухня+ванна автомат 10А, комната+прихожая+кладовка автомат 10А
Одно УЗО на весь свет и 3 АВ по 6А(ну не будет у Вас киловатта на холле или в комнате,в кухне разосраться надо чтоб напихать на киловатт- и в потолке штук 15 засадить и в мебели и в бра настенных).З.Ы.Сопромат - наше всё!!!
serj12 написал :
Не обижайтесь,просто абсурдность этой ситуации видна невооружённым взглядом - ну нет в квартире таких токов как 80 А.63 А за глаза.Ведь все 5 групп одновремено не будут работать - 50 А непозволит
Да какие обиды, тем более на земляков (сам родом из Волгограда, Горхоз заканчивал) То что таких токов нет сам вижу, поэтому и спрашиваю. Конечно все группы одновременно работать не будут. Столько розеток ставлю больше для удобства.
Barguzin написал :
Только зачем столько автоматов ?
Спасибо! Не хочу мощные потребители типа духовки, микроволновки, холодильника объединять. Над столешницей отдельная группа из трех розеток, розетка для телевизора+розетка над столом тоже отдельно.
Не обижайтесь,просто абсурдность этой ситуации видна невооружённым взглядом - ну нет в квартире таких токов как 80 А.63 А за глаза.Ведь все 5 групп одновремено не будут работать - 50 А непозволит
На квартиру достаточно одного общего (противопожарного ) УЗО после счетчика на 100мА . Раз вводной общий автомат 50А то УЗО 63А 100мА . На гоуппы потребителей в квартиры УЗО 30мА в комнаты . Выбираем по сумме тока автоматов которые будут стоять после него но не больше общего УЗО . Больше 50А не пойдет , сработает общий автомат .В ванну , можно поставить УЗО 10мА . На освещение комнат можно узо не ставит .В УЗО нет защиты от перегрузки у дифавтомата есть . Поэтому УЗО ставим немного больше по току чем автомат чтоб не грелись и не подгорали контакты .
На кухню на 5 автоматов 16А получается УЗО 63А 30мА . Только зачем столько автоматов ?
serj12 написал :
Это как?У Вас ВВОДНОЙ АВ НА 1-0-0 А?!КРУТО!
Я попросил совета, не для того чтобы ёрничали(
Перед счетчиком стоит автомат 50А. Планирую после счетчика поставить УЗО на шаг больше т.е. УЗО 63А 300мА. Собираюсь на кухню и на комнату+прихожую+кладовку поставить отдельно по УЗО. На несколько групп розеток в кухне будет 5 автоматов по 16А. Поэтому и спросил, что если просто перемножить 5х16=80. Четыре автомата по 16А будет на группы розеток комната+прихожая+кладовка 4х16=64. Отдельно УЗО на стиральную машину УЗО 25А 10мА и отдельно на варочную панель УЗО 40А 30мА
Ночи доброй!
Подскажите может ли сила тока УЗО, которое стоит на группу розеток быть больше, чем сила тока УЗО, которое ставиться после счетчика? Например на вводе в квартиру стоит УЗО 63А 300мА, а на группу розеток- 80А 30мА
Алекс_777 написал :
будет 5 розеточных груп по 16А автоматы.Какое узо поставить одно на эти 5 автоматов.Читал ,что узо должно быть выше номиналом автомов
Недочитал...А вводной АВ будет исходя из этой логики на 80 А?Если вводной на 25 А то 40 А на УЗО,если 40или50 - то 63 А.
Алекс_777 написал :
Доброго дня.В щитке будет 5 розеточных груп по 16А автоматы.Какое узо поставить одно на эти 5 автоматов.Читал ,что узо должно быть выше номиналом автомов.На ст машинку будет отдельный автомат 16 и узо 25 10мА.
Доброго дня.В щитке будет 5 розеточных груп по 16А автоматы.Какое узо поставить одно на эти 5 автоматов.Читал ,что узо должно быть выше номиналом автомов.На ст машинку будет отдельный автомат 16 и узо 25 10мА.
serj12 написал :
А вводной менять нужно впервую очередь потому что на нём висит вся Ваша квартира и от него зависит как это будет:спокойно или с приключениями.
Не спорю!
От щитка в квартиру провода идут по полу в стяжке под плиткой( Менять, значит плитку подымать.
Вопрос остается открытым- можно ли провода объединить на шины?
Michаel написал :
И теперь самый интересный вопрос
Тоже случай был : ввод от застройщика в квартиру 2 кабеля ВВГ по 2,5мм2 и 1,5мм2 на свет.Клиент говорит - может оставить,г...но вопрос,оставить так оставить.Вскрываем штукатурку,что бы перекинуть на потолок и - о чудо - в двух местах кабель передавлен до жилы и замотан скотчем.Вопрос с вводным закрыли раз и навсегда.Вы непредставляете сколько всяких чудес скрыто от нас в стенах и потолках.А вводной менять нужно впервую очередь потому что на нём висит вся Ваша квартира и от него зависит как это будет:спокойно или с приключениями.
Доброго всем утра!
Если баян, прошу помидорами не кидаться- на сколько хватило сил изучил посты...
Новостройка. Однокомнатная квартира. Счетчик стоит в щитке на площадке, перед ним автомат 50А. В квартиру по полу в стяжке заходят 4 провода один 4 кв. 2- 2,5 кв и один 1,5 кв. Планировал поставить после счетчика (уже в квартирном щитке) УЗО и от него уже плясать с разводкой по комнатам. На кухне хочу поставить отдельные автоматы 16 А на холодильник, микроволновку, духовой шкаф, группа розеток над столешницей, группа розеток кухонный стол+телевизор. Само собой к варочной панели отдельный провод и автомат. Итого на кухонную группу розеток 6 автоматов. Стиральную машину на УЗО+автомат 16А (или дифавтомат). В комнате 3 группы розеток, соответственно 3 автомата 16А. Свет- кухня+ванна автомат 10А, комната+прихожая+кладовка автомат 10А. И теперь самый интересный вопрос как все эти пожелания реализовать? Если бы в квартиру был введен один провод, то проблем бы не было вообще. Возможно ли все четыре провода изначально запитать на 3х шинах (земля, ноль, фаза), дальше поставить УЗО 63А 100мА и дальнейшую разводку?