Cs-Cs написал :
Ну и автоматы можно поставить категории B. УЗОшки лучше запитать до автоматов и собрать их специальной гребёнкой. Может получиться что-то типа вот такого:
а эти специальные гребенки ( двуполюсные ) есть только на АББ и на Легранд ? возмжно их к другим фИрмам прилепить? или есть у других фирм такие?
Вводной автомат и противопожарное УЗО должны находиться в этажном щите. Они защищают не начинку щитка, атот самый вводной кабель, который до щитка и идёт. Иначе в них смысла нету.
Судя по всему-косяк ,при подборе номинала автомата в этажном щите на выделенную линию 2,5 мм2 ?
[.Есть до 4,5кА , до 6кА, до 10кА.С этим начинаю немного понимать но там надо знать длину линии до ТП и сечение провода и там есть какаято формула.Пока это мне очень туго дается.[/QUOTE]
Кто может подсказать с какой характеристикой выше надо выбирать узо.
avmal написал :
Если в Москве, то я бы про такого сказал, что он себя не любит. Если в Каменец-Подольске, то у вас свои автоматы имеются.
На свет 4 автомата не будет узо .1 узо на ванну, одно узо на 5 груп розеток, одно общее узо селективное И надо правда же еще одно узо на гараж.Это економ вариант по узо Щиток взял с запасом,если будет неудобно на одном узо то добавиться.Это итак у нас космос.Я когда зашел в магазин и сказал ,что надо узотип А не АС, так они про такую характеристику даже не слышали.У нас есть китайские узо в три раза дешевле но на украинском форуме их не хвалят.
avmal написал :
Вы про кого? Если про меня, то ничего не ставлю. Слышали про сапожника без сапог? Не потому, что я заказчиков раскручиваю, а потому, что уважаю их - они тратят только свои деньги, а не мои. Они тратят денгьи только за мой труд.
Это все тайный шифр?) Уважаемый, если хотите что-то конкретно сказать - говорите
Я не понял что вы имеете ввиду.
Alexiy написал :
а сколько автоматов ставит любящий себя человек?
Вы про кого? Если про меня, то ничего не ставлю. Слышали про сапожника без сапог? Не потому, что я заказчиков раскручиваю, а потому, что уважаю их - они тратят только свои деньги, а не мои. Они тратят денгьи только за мой труд.
ShimusOG написал :
На сколько желательно ставить автоматы с характером "В"? Сравнивал цены, и щиток получается просто золотой. Желательно ли использовать одного производителя? Склоняюсь к АВВ.
Повысил УЗО на ступень против автоматов. И добавил от одного УЗО еще один автомат с розеткой на кухню.
На кухне у вас номинал автоматов па 1 ампер выше узо,может надо выше узо я точно незнаю.Я просто себе собираю щиток, и то что понял из прочитаного из разных форумов то вам подсказал.Надо узо еще подбирать по устойчивости к корткому замыканию.Есть до 4,5кА , до 6кА, до 10кА.С этим начинаю немного понимать но там надо знать длину линии до ТП и сечение провода и там есть какаято формула.Пока это мне очень туго дается.
На сколько желательно ставить автоматы с характером "В"? Сравнивал цены, и щиток получается просто золотой. Желательно ли использовать одного производителя? Склоняюсь к АВВ.
Повысил УЗО на ступень против автоматов. И добавил от одного УЗО еще один автомат с розеткой на кухню.
Узо должно быть на один порядок выше автоматов 25 А узо-16А автомат(чтобы узо не выйшло из строя).Если 16 А на кухне не хватает , надора зделить кухню на две групы по 16А. Узо можно одно но выше номиналом.А провода 3-2,5кв.мм, только если електро духовка на до большее сечение и автомат 25А.
Cs-Cs написал :
... УЗОшки лучше запитать до автоматов и собрать их специальной гребёнкой. Может получиться что-то типа вот такого:
А почему УЗОхи до автоматов?
прошел по ссылке и не понял, если можно объясни: увидел на картинке общую шину по нейтрали отходящих после узо автоматов - или что то непонял или УЗО перед этими автоматами вышибать будет
ShimusOG написал :
Приняв к сведению все что написали получилось вот что то такое) :
Не понял что делать со светом в ванне, Дружба писал что его тоже под УЗО, но их на 10ку вроде как и не бывает, ничего что он будет на 16 а автомат следом на 10?
Так же не нашел автоматов категории В, если не секрет, что это сокращение означает? "С" я так понял при скачке в 5 и более раз.
Если: микроволновка (0.8квт мин) духовка (1,5квт?) холодильник (0.15квт) = 2.45 квт + включаете Чайник (1,5квт) = 3.95квт, что соответствует току 18А - тогда на границе, но нормально.
но если все немного помощнее и наберется еще (загадочная розетка #4 указанная на первой схеме) 1 киловатт , то есть хорошая вероятность того, что при всех включенных приборах ток превысит 22-23 ампера (>+40% номинала автомата) который все это радостно и отключит.
Если кухня так нагружена, то лучше 2Х2мм проложить провод и защитить провод 20А автоматом, правда и УЗО нужно будет тогда ставить на 25А.
"B" - это не сокращение а теплового расцепителя, определяющая через сколько времени и при каком токе нагрузки автомат отключится. Для жилья лучше B, однако достаточно и C.
Приняв к сведению все что написали получилось вот что то такое) :
Не понял что делать со светом в ванне, Дружба писал что его тоже под УЗО, но их на 10ку вроде как и не бывает, ничего что он будет на 16 а автомат следом на 10?
Так же не нашел автоматов категории В, если не секрет, что это сокращение означает? "С" я так понял при скачке в 5 и более раз.
Вводной автомат и противопожарное УЗО должны находиться в этажном щите. Они защищают не начинку щитка, а тот самый вводной кабель, который до щитка и идёт. Иначе в них смысла нету.
В щитке для удобства подключения питания (и локального отключения щитка) надо поставить рубильник. Если рчеь идёт про ABB, то или OT серии, или E202 серии.
Духовка. Если имеет провод с вилкой (штатно в комплекте), то для духовки ставится обычная розетка на 16А, и питается линией 3х2,5 под защитой автомата в 16А.
Дом, с газом? Тогда тем более аппетиты поумерить до вводного в 25-32А.
Про 25А автоматы ЗАБЫТЬ КАК СТРАШНЫЙ СОН. ВООБЩЕ и НАВСЕГДА =)) Автоматы должны быть такие:
а) Розеточные линии - 2,5 кв.мм, 16А максимум
б) Линии света - 1,5 кв.мм, 10А максимум
Причём защита линии выбирается по самому слабому её участку. То-есть если вы от розетки запитали бра куском кабеля в 1,5 кв.мм (для примера), то защиту вы выбираете уже по кабеля 1,5 кв.мм.
Вот та линия, где "свет шкаф" есть очччень прекрасно попадает под автомат не более 6-10А. И "плевать", что там стоит стиралка и розетки. Переделать.
Рекомендации. По кухне я бы разбил бы ваши линии по другому. Ту линию, где живёт духовка, превратил бы в линию Техники. На неё бы скинул бы вытяжку, холодильник, поджиг газовой варочной (если я не ошибся и дом с газом). А на кухне оставил бы линию "Розетки фартука".
Ну и автоматы можно поставить категории B. УЗОшки лучше запитать до автоматов и собрать их специальной гребёнкой. Может получиться что-то типа вот такого:
дружба написал :
У вас на лестнице в щите 25А установлен.Вы устанавливаете 63А-многовато.На 6мм2 максимум 40А.
На духовку 3*2,5 АВ 16А.
На розетки 16А,на освещения 10А.
Освещение ванны должно находиться под УЗО.
Точно! Я как то насмотрелся картинок схем, и замечтался))
Значит это сменить. Кухонный(холодильник и чайник) тоже 16А хватит?
ShimusOG написал :
если не сложно поправьте меня в ошибках
У вас на лестнице в щите 25А установлен.Вы устанавливаете 63А-многовато.На 6мм2 максимум 40А.
На духовку 3*2,5 АВ 16А.
На розетки 16А,на освещения 10А.
Освещение ванны должно находиться под УЗО.