koris написал :
в чём проявляется отсутствие оного?
Дело в том, что стенка двутавра, который из себя представляет ферма, работает при использовании фермы на прогиб, только на сжатие. А укосины под таким углом на сжатие неработоспособны.
koris написал :
повисал на ферме - не шелохнулась, ходил по навесу - броня (а вес мой - под "сотню", наверное)
Зимой на каждом квадрате будет по 2-2,5 центнера. А теперь прикиньте, что для всего навеса это эквивалентно загнать на крышу две команды футболистов Вашей комплекции.
Если хотите исправлять - надо между каждой парой укосин вварить между полками фермы по поперечному тычку - прямо перпендикулярно полкам фермы. И особенно это нужно как раз не на концах ферм - а в середке - там наибольшая нагрузка!
koris написал :
в чём проявляется отсутствие оного?
почему то правильно выполненая ферма смотрится красиво.а если что то режет глаз.значит .что то не так по покрытию всё отлично -на пять ..и не упадёт канешна ..угол как минимум 45 надо на укосинах и упираться друг в друга
Бесполезно спорить. У меня пацан - фанатеет от машин. Хотя сам ездит на Опеле - не заработал пока на крутую тачку. Как то идут они с невесткой и проезжает Порш-Кайена. Невестка говорит - "Уродливый кузов какой!" У моего пацана аж дыханье сперло. Замечу, что невестка - модельер авторской одежды, хорошо рисует. Просто у них исходно разное представление о красоте.
Поддерживаю.
Проще доварить несколько деталей (закончить ферму),чем игратся с ополубкой,дешевле и надежней будет.
Варил фермы под навес тоже с опорой на стену, из круглых труб, с ребрами от начала и до конца и небольшим уклоном, (конструкция подобная) расстояние 1.5м между ними (крыт шифером).Продержался уж 5 лет.
ussur написал :
любая технически -грамотная вещь смотрится красиво даже для гуманитария -который о сопромате не слышал
Не согласен, на деле совсем не так. Когда знаешь, как что рассчитывается и какие где нагрузки, понятия о красоте сильно корректируются. Да, задача дизайнера сгладить это противоречие, но она появляется как раз из-за того, что это противоречие - наличествует.
psnsergey написал :
Не согласен, на деле совсем не так. Когда знаешь, как что рассчитывается и какие где нагрузки, понятия о красоте сильно корректируются. Да, задача дизайнера сгладить это противоречие, но она появляется как раз из-за того, что это противоречие - наличествует.
psnsergey написал :
Легко, та же балка, выполненная по условию равнопрочности, вызовет у эстета брезгливое фи: мол, в середине толстая, а по краям несерьёзно тоненькая...
две электроопоры 11 м залиты между собой по углам стойки 80-80 2мм. средние через бандаж к опорам.одна сторона шаг между стойками2,75верх обязан 80-80 с этой стороны профлист 2 м. против между стойками 4м 4 м и3м
противоположенная сторона между Стойками 4м. 4м и 3м. связать подстропилкой(боковая) между поясами,скажем 40 см.30-30 или 40-40 2 или3 мм. фермыодноскатные 9шт шаг 1,35 также из 30-30мм или40-40мм низ ровный верх полуарка высота-не опредедился.прогоны(обрешетка) шаг 0,7-1м.кровля поликарбонат 8мм..есть мысль секционные ворота3-2 на в,езд к нижнему поясу.видел вроде работает по нагрузкам снег 180кг/м ветер до30кг/м.Имеет ли право на жизнь сия конструкция?Кто чем может, посоветуйте.Заранее благодарен.
Всем привет! Помогите, пожалуйста, с расчетом конструкции навеса. Размер 9 м на 1,8 м , угол 12-14 градусов.Возможно ли перекрыть пролет без ферм, если да то какую проф. трубу можно использовать?
виктор- крд написал :
Возможно ли перекрыть пролет без ферм, если да то какую проф. трубу можно использовать?
Легко. Для 1,8 метра вполне хватит трубы 40х80 на ребро. Однако, для продольных стоек шаг не должен быть больше. Т.е. по каждой стороне по 5 стоек нужно.
виктор- крд написал :
Возможно ли перекрыть пролет без ферм, если да то какую проф. трубу можно использовать?
Легко. Для 1,8 метра вполне хватит трубы 40х80 на ребро. Однако, для продольных стоек шаг не должен быть больше. Т.е. по каждой стороне по 5 стоек нужно.
Спасибо за ответ . Какой тогда взять шаг, и тяжеловато не будет для столбов , труба 50\3 5шт, необходимо заменить старую кровлю , навес отстоял лет 20, на трубе пол дюйма , забитой в кирпич , обрешетка доска 0,8 , пластиковый шифер.
Для Краснодара вполне хватит стойки из трубы 50х50. Её же можно и на горизонтальный набор - перекладины. Для ветровой нагрузки этого хватит, а снег, как я заметил, у вас всю зиму не лежит никогда.
Для Краснодара вполне хватит стойки из трубы 50х50. Её же можно и на горизонтальный набор - перекладины. Для ветровой нагрузки этого хватит, а снег, как я заметил, у вас всю зиму не лежит никогда.
Набросал примерно как вижу, если что поправьте . Спасибо.
Приветствую ,всех и доброго здоровья!
Нужна помощь.
Хочу себе перекрыть площадь очень грубо 8000 длина х5500 ширина навесом под поликарбонат, сварщик есть но он не очень в расчетах.
Уклон идет по восьми метровой стороне.
А вот какую ферму применить по длине ската или по ширине, нужно надежно и экономично.
Если применять ферму стандартную угловую, слишком много металла и конструкция также тяжелая((
А если сделать такую как первая, узкая с вертикалями?
Или пустить так по 5500 метровой стороне укладываем квадратную трубу и на нее с шагом? укладываем трубу с сечением к примеру 80х40 типа строили и набираем такую конструкцию, по верху обрешетка. Но какая должна быть труба в сечении чтоб выдержать прогиб и шаг какой?
Здравствуйте уважаемые знатоки-ФОРУМЧАНЕ. Извеняюсь что не в тему пишу просто создать не могу только за регистрировался. Вопрос у меня вот в чем: есть схемка навеса
из профнастила которую по быстрому набросал, 6 х 13 м Крепление стена-опоры, по всем цифрам на фото дам сразу разъяснения что бы дополнить картину:
Ферма в длину по контуру проф труба 50х50х3, раскосы внутри из 50х50х2. Вопрос: Форма фермы подходит или изменить? и из каких еще проф. труб можно ее сделать?
Опорная ферма , материал 50х50х3 Вопрос: Есть разница между установкой фермы на опорные столбы или в стык как на картинке?
опорный столб планирую поставить 100х100х4, ибо маловато я их на 13 метров навеса всего 4 столба
такое расстояние между опорами в моем случае возможно?
Это расстояние между фермами ,его хватит или уменьшить ?
расстояние это равно 0,6 м Это высота ската на 6 метров больше не влазит
[url=]