Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3258544

Хотелось быпоставить реле без контактора, т.к. места в щитке уже нет.
Основная задача - защита от перенапряжения при выгорании нуля.
После реле вводной АВ 3-полюсный, дальше
еще за одним АВ 3-полюсным один рехфазный потребитель - варочная панель .
остальные потребители однофазные, более менее равномерно распределены по фазам.
Спасибо!

ИМХО, плохое решение

BV написал :
ИМХО, плохое решение

можно пояснить, в чем именно ?

zzzASVzzz, У Вас один трехфазный потребитель, да еще возможно и не трёх фазный, а двух фазный.... схемку подключения можно?
И этот потребитель скорее всего спокойно относится к пропаданию одной из фаз, или его можно посадить на одну фазу.

zzzASVzzz написал :
После реле вводной АВ 3-полюсный, дальше

zzzASVzzz написал :
реле контроля фаз в трехфазной сети

При аварии в одной фазе останетесь без света совсем.

Реле контроля фаз нужно двигателям, но не варочной поверхности....

Если уж и ставить, то трехфазные выключатели - только на трёхфазные устройства. Зачем рубить всё однофазное?

ИМХО, достаточно распространённая ошибка....

BV написал :
zzzASVzzz, У Вас один трехфазный потребитель, да еще возможно и не трёх фазный, а двух фазный.... схемку подключения можно?
И этот потребитель скорее всего спокойно относится к пропаданию одной из фаз, или его можно посадить на одну фазу.

При аварии в одной фазе останетесь без света совсем.

Реле контроля фаз нужно двигателям, но не варочной поверхности....

Если уж и ставить, то трехфазные выключатели - только на трёхфазные устройства. Зачем рубить всё однофазное?

ИМХО, достаточно распространённая ошибка....

основная задача - обезопасить однофазных потребителей от линейного напряжения.
узм 51м можно было бы поставить, но основная проблем - места нет в щитке

Регистрация: 01.06.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 275

3 однофазных реле, нет?

matroskin210 написал :
3 однофазных реле, нет?

так в теме я и просил порекомендавать трехфазное, которое без контактора можно использовать.

zzzASVzzz написал :
так в теме я и просил порекомендавать трехфазное, которое без контактора можно использовать.

на три однофазных места в щитке нет

zzzASVzzz написал :
на три однофазных места в щитке нет

ну тогда курите бамбук до следующей замены электросети лет через 20

Я так понимаю, что мы обсуждаем сферического коня в вакууме, тк ни схемы щитка, ни его фото, ни таблицы с линиями в квартире нам не суждено увидеть?

BV написал :
ну тогда курите бамбук до следующей замены электросети лет через 20

Я так понимаю, что мы обсуждаем сферического коня в вакууме, тк ни схемы щитка, ни его фото, ни таблицы с линиями в квартире нам не суждено увидеть?

щиток куплен, но пока не собран. схему чуть позже постараюсь выложить.

zzzASVzzz написал :
щиток куплен,

Если-бы он был уже замоноличен и выполнена отделка, то может и была бы тема для переживаний....
А вернуть в магазин купленный щиток - не велика проблема. Ну или продать на форуме...

[h=2]Реле напряжения РНПП-311М[/h]но без контактора, никуда...

zzzASVzzz написал :
трехфазное,

не нужно вам

BV написал :
ну тогда курите бамбук до следующей замены электросети лет через 20

Я так понимаю, что мы обсуждаем сферического коня в вакууме, тк ни схемы щитка, ни его фото, ни таблицы с линиями в квартире нам не суждено увидеть?

коммутация в щитке в файле щиток.doc

Как организован ввод? Есть щиток на лестнице? Что там?
Непонятно, как включены 3P16А и 3x1P 10А те что наверху.... После вводного 3P? или параллельно его входу?

К УЗО на 25А нельзя подключать ни два, ни тем более три автомата на 16А. 2*16А = 32А > 25А

На схеме нет потребляемой мощности, сечений проводов.

ИМХО сменить 3P 20А на 3х1P 20А
Если очень хочется трёхфазное реле напряжения, то ставьте его на варку.... но зачем?

Дом новый? Стояк 5 проводов?

Короче - переделывайте всю схему нафиг

PS И почему вы так боитесь, что у Вас отгорит ноль?

BV написал :
Как организован ввод? Есть щиток на лестнице? Что там?
Непонятно, как включены 3P16А и 3x1P 10А те что наверху.... После вводного 3P? или параллельно его входу?

К УЗО на 25А нельзя подключать ни два, ни тем более три автомата на 16А. 2*16А = 32А > 25А

На схеме нет потребляемой мощности, сечений проводов.

ИМХО сменить 3P 20А на 3х1P 20А
Если очень хочется трёхфазное реле напряжения, то ставьте его на варку.... но зачем?

Дом новый? Стояк 5 проводов?
=======================

Короче - переделывайте всю схему нафиг

PS И почему вы так боитесь, что у Вас отгорит ноль?

ввод 3p + N+ PE, провода 6мм от подъездного АВ25А3p,

3P16А, 3x1P 10А, УЗО подключены после вводного 3p20A, фазы там помечены соответствующим цветом

варочную на 3P 16А нужно сажать, для равномерной нагрузки.

под каждым из узо по 2-3 АВ исключительно для защиты от сверхтоков в каждой цепи,
потребители на линиях под этими больше 25А ну никак не выгребут, на вводе 3p20А быстрее сработает.

Если в щитке 25А, то зачем вы сами себе отрезаете мощность вводным автоматом 3P20А?

Если можно, то в подьездном щитке 25А3Р заменить на 3*25А1Р и дополнительно поставить рубильник 3P на 40А или 63А

zzzASVzzz написал :
потребители на линиях под этими больше 25А ну никак не выгребут, на вводе 3p20А быстрее сработает.

Да, вы правы не учел 20А автомат, который защитит УЗО.

zzzASVzzz написал :
варочную на 3P 16А нужно сажать, для равномерной нагрузки.

В варочной 2фазы или 3. Схема есть на задней стенке или в паспорте?

BV написал :
Если в щитке 25А, то зачем вы сами себе отрезаете мощность вводным автоматом 3P20А?

Требование УК.

Если можно, то в подьездном щитке 25А3Р заменить на 3*25А1Р и дополнительно поставить рубильник 3P на 40А или 63А

В подъездном ничего поменять не получится.

Да, вы правы не учел 20А автомат, который защитит УЗО.

В варочной 2фазы или 3. Схема есть на задней стенке или в паспорте?

производители варочных панелей бош, нефф, сименс заявляют возможность подключения как 1p, так и к 3p.
вряд ли они занимаются обманом потребителя.

zzzASVzzz написал :
производители варочных панелей бош, нефф, сименс заявляют возможность подключения как 1p, так и к 3p.

да при чём здесь обман? К 3P можно и 2P подключить. Бывает что из 3х используется 2.
Если 3p то их можно расключить и на 1, и на 2, и на 3.
Может быть вам будет удобнее с точки зрения балансировки нагрузки 2p включить?

Специально для неверующих Фом


Сообщение 2, второй абзац в ответе

Поэтому уж в третий раз спрашиваю какая ИМЕННО У ВАС панель? И именно её схема подключения?

Кстати,
не по теме, но может кого заитересует

BV написал :
да при чём здесь обман? К 3P можно и 2P подключить. Бывает что из 3х используется 2.
Если 3p то их можно расключить и на 1, и на 2, и на 3.
Может быть вам будет удобнее с точки зрения балансировки нагрузки 2p включить?

с точки зрения балансировки сделал 3p

Специально для неверующих Фом

Это про кого ? не совсем понятно ..



Сообщение 2, второй абзац в ответе

Поэтому уж в третий раз спрашиваю какая ИМЕННО У ВАС панель? И именно её схема подключения?

Панели пока никакой нет

zzzASVzzz написал :
Хотелось быпоставить реле без контактора, т.к. места в щитке уже нет.
Основная задача - защита от перенапряжения при выгорании нуля.
После реле вводной АВ 3-полюсный, дальше
еще за одним АВ 3-полюсным один рехфазный потребитель - варочная панель .
остальные потребители однофазные, более менее равномерно распределены по фазам.
Спасибо!

Выберите любое реле контроля Вам по вкусу и габариту, подключите его под вводным автоматом; сигнальный контакт реле контроля через произвольный выключатель (лучше все же автомат ампер 6) на реле времени (настроенное на задержку передачи сигнала от реле контроля при первоначальной подаче питания), с него - на независимый расцепитель, прицепленный к вводному автомату. У меня так на даче работает, правда, ввод однофазный.
Если реле контроля выбрать на один модуль, то все чудно влезет на верхнюю DIN-рейку.

zzzASVzzz написал :
Панели пока никакой нет

Привыкайте - пока все схемы не предоставите - фиг защиту объяснят. :-)

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

BV написал :
Если очень хочется трёхфазное реле напряжения, то ставьте его на варку.... но зачем?

Нельзя.
Бытовые варки все однофазные.
Подключаться они могут на 1-2-3 фазы. Но, по факту это только распределение, что вот эта комфорка подключена к одной фазе, а соседняя к другой. А сам комфорки и все остальное в ней однофазное - 220В.
Посему, если Вы включите одну комфорку на варке подключенной к трем фазам, то ток будет только в одной из них...

BV написал :
Поэтому уж в третий раз спрашиваю какая ИМЕННО У ВАС панель? И именно её схема подключения?

А Вам не все равно?
Нафига Вам сейчас эта схема? Делать на три фазы с нулем. А когда купит тогда и подключит на максимально доступное количество фаз ибо на одной фазе ток вылезет за номинал автомата...

Вот на этом сайте есть разное , вот несколько видов: (ЕЛ-11) - это самое популярное реле фаз, есть конечно еще больше разновидностей, но и по габаритам они тоже разные. Вот к примеру эта () почти в два раза меньше предыдущей