#3261095

Shpunt написал :

  1. Какой кабель ставить в качестве входного, до домашнего щитка? 4х4 хватит? или больше ставить?

В свете постоянного удорожания цен за электроэнергию, за потери которой после счетчика платите Вы, лучше как минимум 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.

Shpunt написал :
И как быть, если трехфазку использовать не планируется?

Если вообще не планируется использовать 3-х фазку то ввод делать как при 1-но фазке.

Shpunt написал :

  1. Как быть с заземлением? Цепляться к заземлению щитка на столбе? Делать отдельное заземление? Или защитного зануления в домашнем щитке будет достаточно?

Из-за безграмотности ресовцев, проектировщиков, штатных электриков, судя по сканам ТУ и проектов, фотографиям смонтированных ими ТП, ЩУ, выкладываемых форумчанами на разных форумах, фотография Вашего ЩУ в их числе, фотографиям моих клиентов, того что у Вас нет обязательной СУП, ДСУП, как в подавляющем числе одноквартирных домов, а в опасных помещениях, к которым относится и улица, без них систему питания с типом заземления TN делать нельзя, а так же своего опыта, заочно могу посоветовать только то, что для одноквартирных домов по умолчанию нужно делать систему питания с типом заземления ТТ, даже при кабеле в земле от обще уличного ЩУ!

ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения, особенности монтажа существенно отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах! Довольно много по ЩУ на столбе, схеме, монтажу системы питания с типом заземления ТТ дома, как правильно делать ЗУ ЩУ, дома, чего к сожалению нет в нормах, писал с картинками, фото в своих сообщениях.

Mutru4 написал :
по ходу слеплено из того, что было под рукой .

Примененная шина РЕ не есть хорошо даже в доме, это не говоря, что она не предусмотрена для многопроволочного СИП! Если лепить из того что было под рукой то нужно хотя бы стараться сделать надежней.

Shpunt написал :
А чем щиток плох? только расцветкой? или что-то еще?

Если делать систему питания с типом заземления TN, как минимум ЩУ так в основном нужно монтировать, то PEN должен быть ≥10 мм2 по меди, ≥16 мм2 по алюминию!

ПУЭ-7 Россия написал :
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм[SUP]2[/SUP] по меди или 16 мм[SUP]2[/SUP] по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

РЕ питающей сети и РЕ к ЗУ во всех случаях должен быть ≥10 мм2 по меди, ≥16 мм2 по алюминию!

PEN нельзя пропускать через счетчик!

ПУЭ Украина 29.06.2011 написал :
1.7.146 … Не допускается использовать сторонние проводящие части как единственный PEN-проводник.

ПУЭ-7 Россия написал :
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. ...

Что-то в счетчиках я не видел обозначения клемм как PEN! Зажимы счетчика под пломбой и не доступны для осмотра!

Это не говоря что в некоторых счетчиках в нейтральном полюсе есть шунт, что не допустимо для PEN на стороне потребителя, и из-за заземления PEN после счетчика, такие счетчики, если программно не отключено, дополнительно к потребленной Вами электроэнергии тарифицируют электроэнергию перекоса фаз стекающую из питающей сети на ЗУ после счетчика, так как в этих счетчиках предусмотрена защита от некоторых схем воровства электроэнергии!

Еще в подобных счетчиках бывает аварийный светодиод "земля", "вмешательство", пиктограмма "дифференциал", индицирующие, что нейтральный провод прошедший через счетчик пробил на землю или из-за безграмотности в электробезопасности подключен к земле. Это полезная функция таких счетчиков, сразу виден косяк, так как по некоторым безграмотным пунктам норм на освещение и стационарные электроприборы внутри помещений, по сути тех пунктов, нельзя ставить дифзащиту, которая способна обнаружить утечку с нейтрального провода на землю.

PEN должен подключаться только к зажиму защитного проводника, которым в ЩУ является шина РЕ, а не к нейтральному зажиму счетчика!

ПУЭ-7 Россия написал :
1.7.135. … В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Это не говоря, что любые счетчики можно подключать по 7-ми проводной схеме, в этом случае требуется дополнительно пломбировать 2-ва зажима на шине РЕ, что позволяет делить PEN после счетчика в доме, если в доме будет система питания с типом заземления TN!

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

ВТБ! написал :
голубой проводок от самореза, крепящего панель, до шины.

Насмотрелся на подобное за последнее время

Alexiy написал :
Заземление куда присоединяется? Не вижу.

Как обычно у этих халтурщиков:
уголок в землю;
медная моножила (разводку ей же сделали) до болта снаружи бокса;
по стенкам бокса;
голубой проводок от самореза, крепящего панель, до шины.

Alexiy написал :
СИП с нижнего автомата в здание внутрь идёт?

Судя по описанию, от опоры до внешней стены.

СИП к шине PEN прикольно подключен.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Shpunt написал :
что-то еще?

сечение нулевой шинки не выдерживает никакой критики (если выкрутить все винты и посмотреть сквозь дырки, то увидите, что сечение там чисто символическое в тонких местах, а защиты от сверхтоков там нет никакой). Хана ей.
СИП с нижнего автомата в здание внутрь идёт? СИП внутри прокладывать нельзя по пожарным соображениям
нижний автомат нахрен нужен, если верхний есть?
Заземление куда присоединяется? Не вижу.
нейтраль приходит напрямую в счётчик, а должна - на шинку PEN
мне кажется или тёмно-синий проводок тоньше остальных?

serj12 написал :
Тип прокладки(воздушн. или подземн.)?

Воздушка. От столба кинули 4 кабеля(это видимо СИП?) до стены. Надо к ним цепляться и в дом заводить.. Вот вопрос каким кабелем..

А чем щиток плох? только расцветкой? или что-то еще?

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

MycopOk написал :
С такой раскраской проводов...

по ходу слеплено из того, что было под рукой .

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

Shpunt написал :
Поставили на столбе счетчик с автоматами

Это кто ж такое чудо собрал?
С такой раскраской проводов...

Shpunt написал :
4х4 хватит?

Зависит от системы заземления.P.S.Пожалуйста разместите фото в теме "Лже-электрики".

Shpunt написал :
Какой кабель ставить в качестве входного, до домашнего щитка?

Тип прокладки(воздушн. или подземн.)?

Shpunt написал :
Как быть с заземлением?

Почитайте в Хелпе или пригласите спеца.

И это пройдёт ...

Поставили на столбе счетчик с автоматами

Кинули 4 кабеля до дома.
3 фазы, 15квт. Автоматы 25А 3Р
Основных вопросов два:

  1. Какой кабель ставить в качестве входного, до домашнего щитка? 4х4 хватит? или больше ставить? И как быть, если трехфазку использовать не планируется?
  2. Как быть с заземлением? Цепляться к заземлению щитка на столбе? Делать отдельное заземление? Или защитного зануления в домашнем щитке будет достаточно?