Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751
#3267338

Евгеньевич, в любом случае не экономьте и заложите 3х6.0 или даже 3х10,0 с расчетом на будущую реконструкцию

Евгеньевич, смотря какая мощность выделена на квартиру.

А какое сечение кабеля нужно для проводки от этажного щита в квартирный?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Евгеньевич, схема плохая - нет ни одного узо. и эт у вас не этажный, а зачаток квартирного щитка. в этажном щите должны быть, если все идеально делать: выключатель нагрузки на 63-100А (с запасом), счетчик, селективный дифавтмат либо связка из автомата и селективного узо (как вариант - узо на 300мА). Все прочее - это уже квартирный щит!

Нарисовал от руки,на компе не научился.Это всё до квартирного щита.
[

]()

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Евгеньевич написал :
Дом 5-ти этажный,старый жилой фонд(брежневка).

Если его строили в конце 60-х, то это не значит, что "брежневка" - скорее "хрушёвка" со всеми вытекающими.

Евгеньевич написал :
Извините что нет схемы

Вот с неё и начните. А то, что у вас Legrand DX и LR, так это вообще не обдуманно.

Добрый вечер.Меняю электрику в 2-х комнатной квартире,нуждаюсь в вашей помощи.Дом 5-ти этажный,старый жилой фонд(брежневка).Есть газовая плита и колонка.Из зала в коридор вывел 2 провода 3x2,5 для розеток(3 группы розеток) и 2 провода 3x1,5 для освещения(1провод на балкон).Из спальни 1провод 3x2.5(3 группы розеток.Соеденение через рас.коробку),1 провод 3x1,5 для освещения.Все провода тяну по потолку до коридора в гофре.Потом буду обшивать гипсокартоном.С кухни вывел 2 провода 3x2.5(2 группы розеток),1 провод 3x1,5 для эл-ва.С ванны и туалета вывел 2 провода 3x1.5 для освещения.В ванне стоит стиральная машина,там же есть розетка,проводка идёт отдельно сразу на этаж.щиток.
Помогите пожалуйста начинить всем необходимым этаж.щит и квартирный.В квартиру купил пластиковый щит на 12мест фирмы viko.
В зале потребители:тв,комп,кондиционер,муз.центр,dvd.
В спальне:тв:двд,ночник.
В кухне:холодильник,микроволновка,вытяжка,тв,кух.комбайн
Извините что нет схемы.Не умею на компе делать такие вещи.
Если можно нарисуйте схему этаж.щита и квартирного со всеми приборами которые можно установить что бы обезопасить семью от кз и поражения эл.током.
Вот фотки что есть в наличии [

]() [

]()

Квартира за стенкой шкафа.Миркурий мой.АВ которые в середине 2 и справа 1 мои.