Добрый вечер всем.
Раньше не применял дома эти лампы. Не будучи знакомым с такими понятиями, как "реактивная мощность", "несинусоидальность" и т.п., я по простоте своей решил умножить милиамперы указанные на корпусе лампы на напряжение, чтобы получить "реальное потребление". Знающие люди подсказали, что такой расчет будет неверный. Потом еще попалась пара статей,
www.news.elteh.ru/arh/2010/60/10.php
www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=181
где описывают характеристики и замеры реальной мощности КЛЛ, и судя по результатам замера, реальное потребление одиночной лампы меньше, чем указано на упаковке, а в группе горящих ламп приближается к указанной мощности.
Так же там сказано о невозможности применения в закрытых светильниках с высокой степенью защиты и еще информация о целесообразности применения для населения и окупаемости.
А вот здесь
www.colan.ru/support/artview.php?idx=233
www.colan.ru/support/artview.php?idx=237
авторы кошмарят читателей несинусоидальностью, расписывая все ужасы третьей гармоники.

В связи с этим есть несколько вопросов:

  1. Что принимать за потребляемую от сети мощность? Величину указанную на упаковке? И зачем тогда указывают ток в милиамперах на корпусе?
  2. Все ли светильники для ЛН подходят для КЛЛ?
  3. Влияет ли положение лампы в светильнике на срок службы?
  4. Есть ли у КЛЛ какая-то индуктивность, способствующая повышенному износу контактов выключателя?
  5. Чем грозит эта ужасная третья гармоника обывателю в его квартире?

Возможно, что глупые вопросы, но я мало знаю об этих лампах.

Abrikos написал :

  1. Влияет ли положение лампы в светильнике на срок службы?

Да,так же как и производитель

Abrikos написал :
Раньше не применял дома эти лампы.

Обычная лампа люминисцентная ,только компактно свёрнута...Ртуть она и есть ртуть

И это пройдёт ...

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

Abrikos написал :

  1. Чем грозит эта ужасная третья гармоника обывателю в его квартире?

Вот картинка откуда-то из интернета завалялась по теме...

Abrikos, Не читайте советских газет(с)

И это пройдёт ...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Abrikos написал :

  1. Что принимать за потребляемую от сети мощность? Величину указанную на упаковке? И зачем тогда указывают ток в милиамперах на корпусе?

Бытовой счётчик учитывает активную мощность.
Активная мощность P=U*I*Kмощн.
коэффициент мощности Kмощн. = P/S
где S - полная мощность

Провода нагревает и вызывает срабатывание автоматических выключателей полный ток

Короче, платим за активную мощность, а провода и автоматы выбираем по полной мощности

Abrikos написал :

  1. Все ли светильники для ЛН подходят для КЛЛ?

далеко не все. Прежде всего проблема с габаритами, проблема перегрева КЛЛ в закрытом светильнике и эстетический аспект, а также изменение светораспределения, которое может привести в некоторых случаях к фактической бесполезности светильника (когда светящаяся колба высовывается из плафона и слепит...

Abrikos написал :

  1. Влияет ли положение лампы в светильнике на срок службы?

для лампы до 20-30 Вт положение в светильнике не имеет существенного значения, а для мощных ламп работа цоколем вверх может привести к быстрому перегреву и преждевременному выходу из строя

Abrikos написал :

  1. Есть ли у КЛЛ какая-то индуктивность, способствующая повышенному износу контактов выключателя?

есть, но незначительная

Abrikos написал :

  1. Чем грозит эта ужасная третья гармоника обывателю в его квартире?

там не третья гармоника, а целый спектр паразитных гармоник. Пока суммарная реактивная мощность по квартире не столь существенна - ничего страшного, а когда значение реактивной мощности приближается к значению активной мощности, тогда могут и нули поотгорать... Возможна даже ситуация, когда ток в подъездном стояке в нулевом проводе выше тока в любом фазном!

Спасибо всем за информацию.

Регистрация: 04.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2517

Alexiy написал :
Цитата Сообщение от Abrikos Посмотреть сообщение

  1. Есть ли у КЛЛ какая-то индуктивность, способствующая повышенному износу контактов выключателя?
    есть, но незначительная

Не индуктивность. Ёмкость.

Alexiy написал :
Возможна даже ситуация, когда ток в подъездном стояке в нулевом проводе выше тока в любом фазном!

Не лампы, а разная электронная хрень - с импульсными блоками питания, всё однофвзное. Так было на одном из моих обьектов:
фаза А - 29 Ампер.
фаза В - 26 Ампер.
фаза С - 27 Ампер.
Нейтраль - не полтора, а СОРОК ДВА АМПЕРА.
А если кабель по жидовскому недостатку был бы выбран, да с половинным сечением нейтрали?