Практикующие электрики, помогите разобраться с этажным щитком.
Дом старый без электроплит, без земли и т.д.
Вопрос такой, можно ли в такой ситуации сделать защитное зануление? Что приходит в щиток N или PEN?
Если я правильно понял, то не выполняется требование ПУЭ-7, что сечение нулевого провода стояка, чтобы его можно считать достаточно надежным для использования в качестве PEN, а не только N, д.б. не менее 16 мм2 алюминия.?

п.с свой щиток планируется в квартире.

Фото:


Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

нельзя. мало того, что стояк хилый, так и СУП нет в подвале. не пойму, куда стояковый ноль прикручен.

Genya, в вашем щите ПУЭ-7 даже рядом не валялось... О защитном нуле забудьте, до реконструкции, если она вообще будет.

andrewkhv, alexposter спасибо за ответы, мои опасения подтвердились). Тогда остается проложить трехпроводку и ждать лучших времен.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

да, вам вводной автомат больше, чем С25, ставить нельзя.