Подскажите пожалуйста.

Есть металлический кесон в гараже.
Кесон сам в кирпичной кладке (верхняя часть забетонирована)
Со временем у него сдавило бока водой ( приблизительно в самом широком месте около полсантиметра) и сверху стала поступать (переливаться) грунтовая вода.
Можно ли чем-нибудь заделать (залить) эти отошедшие стенки, чтобы вода не поступала в кесон.
Или овчинка выделки не стоит....
Заранее спасибо

pavelser, Не очень понятно- как связано

pavelser написал :
сдавило бока водой ( приблизительно в самом широком месте около полсантиметра) и сверху стала поступать (переливаться) грунтовая вода

Сдавило бока у металла или у бетона? Как связаны бетон и металл? Гараж отапливается? Кессон для чего?
Вообще лучше фото.

Я так понял, что отжало верх металла. Тут действительно без фото (и размеров) не обойдешься. Но, как я понял - текут талые и дождевые воды. Тогда надо просто делать дренаж. Можно, конечно разжать при помощи мощных домкратов, усилить обвязкой из швеллера (а какой - тоже без размеров кессона не скажешь) и потом уже попытаться загерметизировать то, что останется.

Добрый день, спасибо за советы.
Размеры кесона 2х3 отжало метал с широкой стороны.