смело берите АС.

сейчас все почти берут тип АС даже на те цепи где есть выпрямители (тоесть если возможна пульсирующая утечка) если бюджет не позволяет то это в принципе допустимо.

Metall написал :
ну тип А намного дороже. и (не знаю есть ли в электрокотле выпрямители) там достаточно АС

вряд ли там выпрямитель, котёл отечественный, тупо кнопка запуска, от неё провод на тэн и параллельно проводки на колодочку для включения циркуляционного насосика на 80 Вт.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

ну тип А намного дороже. и (не знаю есть ли в электрокотле выпрямители) там достаточно АС

характеристика я так понимаю С, а тип какой? тип АС или тип А?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

на 16А , 30мА

еще вопросик возник, а что если на первую фазу вместо УЗО и автомата поставить Диф. автомат? на какой номинал брать диф. автомат и какая характеристика должна быть?

mummykbf написал :
на какой номинал надо ставить УЗО если вводной автомат на три фазы 25 А?

32-40Ампер.

так, вроде переделал схему. на второй фазе 3 группы по 16 ампер, на какой номинал надо ставить УЗО если вводной автомат на три фазы 25 А?

mummykbf, УЗО по току выбирается как сумма отходящих АВ или (желательно) на ступень выше... отходящих АВ не вижу... все значит упираться будет к вводному... УЗО ставтится на все "розетки", с током утечки 30мА

АВ с нуля уберите - иначе вызовете искуственное "отгорание нуля" - при котором погорит много чего... 3Р автомат также допустим

Так ведь проточник - изрядный " хищник", мощность которого порядка 8 кВА. Его надо учитывать в первую голову, наравне в варочной панелью ( если она будет на даче, конечно). А тут изрядная путаница, то ли проточник, то ли накопитель, мощность которого в четыре раза ниже. Надыть внести ясность.

Алекс 61 написал :
Смутило то, что в проточнике указан объем ( 20л). Объем чего?

хмм, теперь и я задумался... в общем это не особо важно. меня интересуют ответы на мои вопросы в первом посте, а мощность нагревателя и автомат на него можно и потом выяснить. тут и без него есть еще что подсказать

Смутило то, что в проточнике указан объем ( 20л). Объем чего?

Алекс 61 написал :
Не ошиблись? Наверное накопитель?

что-то я не соображу где тут может быть ошибка? есть накопительные (емкостные) нагреватели, а есть проточные, вроде бы так они называются? что Вас собственно смутило понять не могу?

mummykbf написал :
проточный водонагреватель (20 л,

Не ошиблись? Наверное накопитель?

Metall написал :
и на каждую линию ставите автомат в соотвествии с нагрузкой. или прямоугольник с указанимем потрибителя это и есть ваше изображение автомата?

да, это и есть изображение автомата

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

mummykbf написал :
на вводе в новый щит отцом был уже куплен 3х полюсной автомат на 25А. мне кажется где-то мне попадалась на глаза информация, что фазы должны "разрываться" вместе с нулем. будет ли в моем случае таким уж криминалом установка 3 полюсного автомата и 1 однополюсного автомата для отключения нуля? или все таки необходим 4х полюсной автомат?

да правильно читали , если вам необходимо обрывать ноль , то только 4полюсным. и никак иначе

розетки под УЗО , а номинал оч просто считается - мощность делите на 220 в , получаете ампераж например на фазу 1 ставите узо на 25 А и АВтомат на 16 А.

и на каждую линию ставите автомат в соотвествии с нагрузкой. или прямоугольник с указанимем потрибителя это и есть ваше изображение автомата?

на даче заменили вводной кабель от уличного столба до счетчика и перешли от 1 фазы к трем. на данный момент монтажниками установлены и опломбированы 3х полюсной автомат АВВ перед счетчиком и сам счетчик Меркурий 230. до этого к старому эл щиту была подведена 1 фаза. от счетчика в дом прокинут кабель до предполагаемого места установки нового эл щита.

к старому щиту от хоз. блока в земле проложен кабель. в небольшом щите в хоз. блоке подключены емкостной водонагреватель 2 кВт, насос глубинный 600 Вт, свет и розетка, на вводе установлен автомат 25А

на вводе в новый щит отцом был уже куплен 3х полюсной автомат на 25А. мне кажется где-то мне попадалась на глаза информация, что фазы должны "разрываться" вместе с нулем. будет ли в моем случае таким уж криминалом установка 3 полюсного автомата и 1 однополюсного автомата для отключения нуля? или все таки необходим 4х полюсной автомат?

задумка следующая - раскидать по трем фазам нагрузку и собрать новый щит.

номиналы:
Ввод
3х полюсной автомат перед счетчиком "Меркурий 230" 25А

Вводной автомат в новом щите (после счетчика) - подскажите номинал

1 фаза:
УЗО - подскажите номинал
Электрокотёл (3 кВт) + насос (80 Вт) - 16А

2 фаза:
УЗО - подскажите номинал
проточный водонагреватель (20 л, мощность к сожалению не знаю, паспорт на даче) - номинал автомата?
розетки 1й этаж - 16А
освещение 1й этаж - 10А

3 фаза:
розетки 2й этаж - 16А
свет 2й этаж - 10А
хоз. блок - 25А (потребители - емкостной водонагреватель 2 кВт, насос глубинный 600 Вт, розетка и свет)

вопрос по поводу автомата на хоз. блок - установить 1 или 2х полюсной?