Есть стяжка, толщина 6-8 см, прочность 75-100 кг/см[SUP]2[/SUP], перепады по высоте до 2,5 см. Напольным покрытием будет штучный паркет из дуба, размер плашки 500x70x22 мм, основанием под него фанера толщиной 18 мм. Нужно выровнять и усилить стяжку.
При выборе выравнивающей смеси главным параметром для меня является прочность, я остановился на Ceresit CN 83 (350 кг/см[SUP]2[/SUP], (CN 76 тоже подходит, но дорого стоит), но строители говорят что эта ремонтная смесь для этого не подходит (хотя в описании производителя написано "применяется для ремонта стяжек"..., "...слоем 5-35мм"), предлагают использовать Ceresit CN69 или Момент "Ровный пол".
И еще вопрос: есть ли смысл заармировать верхний выравнивающий слой сеткой c ячейкой 50x50мм или 100х100? Это на тот случай, если верхний слой оторвется от существующей стяжки, то хотя бы не потрескается.
Армировать ничего не нужно. Возьмите готовую ЦПС М 400 и протяните стяжку по маякам 3 см. Если есть желание можете на старой стяжке насечек поставить..нет ничего страшного..
jud-suss,
Выводы о прочности - на глаз - зубилом и молотком, не бухтит.
"На старой стяжке насечек поставить" - это чтоб лучше сцепление было? Болгаркой или чем?
jud-suss написал :
да перфоратором лопаткой посечь. можно топориком)
Не надо этого делать. лучше прогрунтовать грамотно. Два раза, первый раз разбавить грунтовку водой 1:1
Для слабых стяжке Бергауф делает наливные полы //Финишный самонивелирующийся пол
для любых, в том числе слабых низкомарочных оснований/ /
Рома написал :
Не надо этого делать. лучше прогрунтовать грамотно. Два раза, первый раз разбавить грунтовку водой 1:1
Для слабых стяжке Бергауф делает наливные полы //Финишный самонивелирующийся пол
для любых, в том числе слабых низкомарочных оснований/ /
грунтовать само собой, а про ровные полы - Вы рекламный агент ? Их все ровно по маякам нужно тянуть..если слоя толстые то смысл их отпадает..
Рома написал :
Коллега, Вы рекламный агент перфораторов с лопаткой?
Я же не сказал обязательно или необходимо, но лишним не будет. А 3 см М400 по маякам не чем не хуже и дешевле наливного пола..причем дешевле в несколько раз..Наливной пол имеет смысл делать при небольших перепадах т.к. стяжку тоненькую делать не вариант...а так он вообще не нужен особо.
Вот и я подумал что лучше и насечь и прогрунтовать. Только до этого еще далеко... Сегодня сделал надрезы болгаркой и обнаружил, что стяжка состоит из очень слабого (желто-серого цвета) раствора, а сверху "зажелезили" слоем 5-7 мм, этот слой местами отваливается и при постукивании бухтит, и легко отламывается зубилом (без молотка, см. фото).
Сейчас мне наверное посоветуют самое страшное, что можно услышать на стройке - "Демонтировать и выполнить по проекту", но в стяжке находятся трубы отопления, которые можно повредить при замене стяжки, поэтому хотелось бы иначе:
1 Снять "железнение", толщиной около 1 см
2 Выровнять "Песчано-цементную" стяжку (вручную затереть бугры, или может как-то по другому?)
3 Сверху уложить или Ceresit (любой, с прочностью не ниже 30 МПа) или ЦПС М300-400 толщиной 2-3 см, армированную сеткой 50x50x4 мм
Ceresit лучше чем ЦПС тем, что минимальный слой у него тоньше, потому что есть еще одна проблема: от низа балконной двери до существующей стяжки 48 мм, а нужно 18+22+толщина налитой стяжки. (Фанеру и паркет тоньше брать не буду) Если 1 см сниму и стяжку 15-20мм налью сверху, то может и влезу (если не влезу, то отпилю низ двери - все равно этот хлам менять нужно будет, но не сейчас, поэтому если уж отпиливать дверь, так чтоб поменьше)
Кстати какой минимальной толщины должен быть армированный слой?
koris,
Я понял, что разная прочность у основания и наливного слоя. Я хотел узнать именно физику процесса, т.е. если нальем сверху 15 МПа то все ок, если 30 - то потрескается... почему?. Тем более в налитом слое будет арматурная сетка, т.е. я рассматриваю налитый слой как "плавающую стяжку" (если он отскочит от существующей слабой стяжки). Или я ошибаюсь?
mihamaster написал :
Основа,все-таки,должна быть "поприличнее"
"Железнение" - это иллюзия основы, которая может отойти вместе с налитым слоем, наверно сниму. Какую минимальную толщину наливного слоя (Или ЦПС) посоветуете?
koris написал :
вот тогда полы и забунят, если адгезия слабая
+100!
если Вы на слабую стяжку положите стяжку 30 МПа, то можете получить очень интересный эффект - типа, лунного пейзажа
И с чего там слабая адгезия ? ничего не забунит..А вот с наливными полами одни сюрпризы как раз. ЦПС по маякам в данном случае намного лучше и дешевле. Мы насечки ни разу не делали Просто слышал что некоторые делают повредить они по идее не могут, только сцепится лучше.
А эффект на картинке скорее всего из за неравномерной плотности основания и неравномерной усадки как следствие..ЦПС это не грозит , потом правилом можно протянуть. Да и вообще или снимайте стяжку целеком или не снимайте вообще,
Если протянуть ЦПС 3 см слоем получится связанная тяжка и никаких проблем..Свяжетесь с наливным полом потратите деньги и рискуете получить еще сюрприз какой нибудь!