miron69 написал :
....Pedrollo Hydrofresh JCRm/15M-CL24....

Если кубик воды качать часто, +остальной разбор с поливом, то маловато будет. и до статуса "второго насоса" он вряд ли доживет, т.к. время работы будет значительным ежедневно. возьмите с такими характеристиками, или вообще прямо его

sanya1965 написал :
Если кубик воды качать часто, +остальной разбор с поливом, то маловато будет. и до статуса "второго насоса" он вряд ли доживет, т.к. время работы будет значительным ежедневно. возьмите с такими характеристиками, или вообще прямо его

                                                                                        Доброго времени суток! А нельзя ли поподробнее про jeelex dzhambo, кроме выгодной цены что замечательного у этого производителя? И по параметрам станции вы советуете двигатель в районе 1 кВт. может тогда стоит и рессивер  литров на 60 брать? Чтоб уменьшить количество коротких включений станции

miron69 написал :
Доброго времени суток! А нельзя ли поподробнее про jeelex dzhambo, кроме выгодной цены что замечательного у этого производителя?

до покупки насоса на дачу у меня был опыт их работы на производстве. поверхностные насосы Джамбо (около 16шт.) успешно трудятся много лет (без ремонта) в автоматическом режиме на перекачке градирни. Правда, для экономии мы ресиверы делали сами, и соединяли любимой мной трубой-дюймовкой. Было просчитано оптимальное время работы, и потом проверено эмпирически. При запасе 30% (по мощности) все работает замечательно. А конечная цена вопроса даже с учетом такой надбавки была гораздо выгоднее предложений других фирм. Поэтому шашечки оставили другим, а сами поехали.

miron69 написал :
И по параметрам станции вы советуете двигатель в районе 1 кВт. может тогда стоит и рессивер литров на 60 брать? Чтоб уменьшить количество коротких включений станции

по мощности -см. выше.
по ресиверу -в ТЗ (пост №13) нужна компактность и мобильность.
также добавлю, что у этой насососной станции коротких включений почти не будет, т.к. при поливе и наполнении кубика режим постоянновключенный, а для-типа-руки-помыть ресивер достаточный.

Как бы в тему.Проблема вот в чём.Станция стоит в шахте у колодца,забор воды с 7 м.До дома 25 м.Когда идёт процесс купания под душем, идут перепады температуры т.е.когда давление снижается до минимума и включается автомат и резкая подача кипятка на 1-2 секунды.Потом всё в норме,и так до следующего срабатывания реле.Причина7Советуют поставить глубинный насос,так как давление в системе будет стабильное.Кто что думает по этому поводу?

s.sergey написал :
....т.е.когда давление снижается до минимума и включается автомат и резкая подача кипятка на 1-2 секунды.

вопросы

  1. какая станция (ссылка)
  2. какое сечение труб всаса и выхода
  3. как делили разводку после станции (с сечениями)

Регистрация: 31.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 278

s.sergey написал :
Как бы в тему.Проблема вот в чём.Станция стоит в шахте у колодца,забор воды с 7 м.До дома 25 м.Когда идёт процесс купания под душем, идут перепады температуры т.е.когда давление снижается до минимума и включается автомат и резкая подача кипятка на 1-2 секунды.Потом всё в норме,и так до следующего срабатывания реле.Причина7Советуют поставить глубинный насос,так как давление в системе будет стабильное.Кто что думает по этому поводу?

Скорее всего, в качестве автоматики на насосе выступает реле давления с гидроаккумулятором. Подобную автоматику сложно эксплуатировать в режиме с постоянным давлением.
При долговременном водоразборе насос будет регулярно подходить к точке отключения и включаться вновь. При этом происходят перепады давления и результат...
Самое простое - это поменять автоматику, установив гидроконтроллер, плюс которого заключается в том, что пока идет водоразбор, он будет поддерживать постоянное давление без рывков.
Однако, следует помнить, что любой насос работает по кривой - чем больше расход, тем меньше давление. Т.е. если в это время будут открываться другие краны, то скачки давления неизбежны. Тут два выхода:

  1. Не лучший вариант, но работоспособный - установить насос с большим запасом по параметрам и установить редуктор давления.
  2. Установить насос с частотным управлением. Будет поддерживать всегда одно и то же давление, независимо от расхода. Но это не дешево.

s.sergey написал :
Станция стоит в шахте у колодца,забор воды с 7 м.До дома 25 м.Когда идёт процесс купания под душем, идут перепады температуры т.е.когда давление снижается до минимума и включается автомат и резкая подача кипятка на 1-2 секунды.

У вас в в колодце кипяток? :-)
Или всеже холодная вода?
если стоит проточный водогрей - то причина понятна.
Меняется давление и поток через водогрей - меняется температура на выходе.

Исправить.
Вариант 1 - заменить проточный водогрей на накопительный.
Вариант 2 - Поднять давление на выходе станции (если позволяет сама станция и реле давления). После станции поставить редуктор давления. Который обеспечит стабильное давление в системе.
Допустим станция давит 3-4 атм. Редуктор на 3.
PS Вар2 для меня чисто теоретический. Неоднократно читал его описание в интернете.

просто смена насоса - поверхностный на погружной ни чего не изменит.
Работой насоса будет управлять реле давления.

может подойдет? у меня такой стоит.

Спаибо всем кто откликнулся,буду что то предпринимать из советов.

Я матери в деревне сделал такую байду--- Колодец в огороде от дома 7 метров , полтора два кольца воды -до зеркала 4 кольца.... В колодце малыш. В дом заведена труба ПНД -32 . В теплой кладовой разместил гидроаккумулятор всю автоматику и сделал разводку . Не понравится Малыш - поставлю любой скважинный. Что может быть проще?????

можно поподробнее об автоматике?

Регистрация: 03.01.2013 Краснодар Сообщений: 69

Друзья,товарищи,дайте простой ответ на простой вопрос!
У меня на даче скважина 34м зеркало воды стоит на 5 ,6 метрах,насос Харьков 25 опускаю на 9-10 м,пока что эта система временно с гибким садовым шлангом потому что насос нет варианта оставить на даче,сопрут.Дострою баню и буду ставить постоянную систему.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Если у насоса выходное отверстие один дюйм,то лучше подсоединять основную трубу тоже один дюйм а на верху развести на полудюймовые,на огород и в баню, или уменьшать на насосе через переходник и вести 3/4 сразу ?

San-San написал :
Друзья,товарищи,дайте простой ответ на простой вопрос!
У меня на даче скважина 34м зеркало воды стоит на 5 ,6 метрах,насос Харьков 25 опускаю на 9-10 м,пока что эта система временно с гибким садовым шлангом потому что насос нет варианта оставить на даче,сопрут.Дострою баню и буду ставить постоянную систему.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Если у насоса выходное отверстие один дюйм,то лучше подсоединять основную трубу тоже один дюйм а на верху развести на полудюймовые,на огород и в баню, или уменьшать на насосе через переходник и вести 3/4 сразу ?

Доброго времени суток! В Вашем случае советую выводить 1 дюйм и разводка, в зависимости от потребителей. Т.е. где большее потребление воды, дуда 3/4; где меньшее (рукомойник, унитаз) 1/2.

Регистрация: 03.01.2013 Краснодар Сообщений: 69

спасибо большое за ответ,только я перепутал,конечно значения это не имеет,но насос у меня не Харьков,а"водолей" а произведен в Харькове.