Здравствуйте уважаемые мастера !
Такая проблема: не зажигается газовая колонка марки ГКИ-56. Знаю модель старая, но состояние у нее довольно удовлетворительное и до этого момента работала довольно исправно. Фитиль-поджиг загорается отлично и горит синем пламенем, однако при открытии крана горячей воды основная колонка не зажигается и вода соответственно не греется. В чем проблема? Что поделать ?
10-40-99@mail.ru
А как ее проверить, поподробней можете описать ?
wuschin снять горелку, затем газовую часть и открутить 8 винтиков по периметру. Мембрану, если даже целая, надо будет заменить(рука не поднимется старую поставить).
10-40-99@mail.ru
Вообще очень похоже на мембрану. Заменить ее довольно легко, отсоеденятете краны от лягушки, раскручиваете ее и ставите новую мембрану. Они от времени имеют свойство терять эластичность и как следствие - не включать колонку. Сам много раз парился с жэтим на старом ноу нейме, теперь вот поставил аристоновскую колонку - там система другая немножко - живу с ней уже давно, ниразу внутрь не залезал.
Да, если будете покупать мембрану - берите силиконовую, она дольше проживет