Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893
#3333844

SeRg068 написал :
Не доводилось иметь дело с ошибкой 09 "Fan RPM error" на Нави 16?

Нет.просто надо правильно организовать воздухозабор и дымоход.да регулярно осматривать вентилятор на предмет загрязнения крыльчатки.

RSO написал :
Сейчас, к сожалению, правила игры изменились. Уж очень много вокруг людей, которым хочется кушать...

И не просто кушать,они хотят обжираться.Суки.Извините накипело.

мвс написал :
Нет.просто надо правильно организовать воздухозабор и дымоход.да регулярно осматривать вентилятор на предмет загрязнения крыльчатки.

В том то и дело что котел поработал 3 дня и все! Все перебрал-ничего! Вопрос решился заменой платы и ссорой с хозяином.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

SeRg068 написал :
В том то и дело что котел поработал 3 дня и все! Все перебрал-ничего! Вопрос решился заменой платы и ссорой с хозяином.

Ну вы ,блин,даете!
Положение дипов 4;6;7;
Напряжение сети.
Заземление.
А котел какой конкретно -европейский коаксиал или турбо корея?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

RSO написал :
Это было правдой года эдак до 2007-2008. Выхлоп в стену - и идите все нафиг! Сейчас, к сожалению, правила игры изменились. Уж очень много вокруг людей, которым хочется кушать...

не знаю как у вас . в частных домах никакие разрешения по поводу выхлопов у нас не нужны. тоько месяц назад ставил турбо котёл. кроме проекта и согласования с газовиками пунктов по помещению ( вентиляция ,второй свет , кубатура , наличие двери с подрезом)ничего не потребовалось. для квартир другое дело

выдали проект, просверлил дырку под вход газовой трубы
Расстояние между котлом и счетчиком будет 500 мм, все по правилам
А вот расстояние между счетчиком и коаксиальной трубой не нормируется?
у меня будет 50 мм

Переделка зарядных устройств и не только

мвс написал :
Ну вы ,блин,даете!
Положение дипов 4;6;7;
Напряжение сети.
Заземление.
А котел какой конкретно -европейский коаксиал или турбо корея?

МВС, уже не помню положение дипов. Напруга, земля были в норме. Котел Нави 16 турбо...

Anat78 написал :
между котлом и счетчиком

Может не вижу.котел есть в проекте.а счетчик?

касимов написал :
Может не вижу.котел есть в проекте.а счетчик?

счетчик просто на улице далеко очень по проекту

Переделка зарядных устройств и не только

касимов написал :
счетчик

Тормознулся.Не опознал.
Смотри нормативы установки электросчетчиков.

Хочу купить вот такой , вот не знаю, прямо на улице его ставить или какой-нибудь сарайчик стоит соорудить, как считаете? И затрат лишних не хочется, но и потерь тепла тоже)

касимов написал :
Смотри нормативы установки электросчетчиков.

все по проекту нарисовано, исполнение уличное же, или надо близко к котлу?

Переделка зарядных устройств и не только

Wolodya написал :
как считаете

В сарай.