#3335774

Impuls,
спс, решил уже сегодня. с гл инженером РЭСа, выдавшего тех условия пообщался))

Должен быть акт балансового разграничения, там все написано и нарисовано. Требуйте.

Impuls,
нет, тут весь вопрос в "границе балансовой принадлежности"

И что Вас смущает? PLM-модем? Так счетчик с этим самым модемом.

Impuls написал :
см. пост № 9.

меркурий 230ART-02CLN и цена на 300 р ниже)) даже в рознице

гадкий83 написал :
тут PLM модем указан

см. пост № 9.

Impuls,
обычный подошёл бы, но тут PLM модем указан, да и счётчик уже подобрали

гадкий83 написал :
сам удивился зачем такая мощность

Не иначе как подземная теплица с коноплей


Это счетчик.

гадкий83 написал :
устройствами, обеспечивающими контроль величины максимальной мощности

Это простой автомат заданного номинала.

гадкий83 написал :
противоаварийной автоматикой

Сдается мне, что имеется в виду тоже обычный автомат.

Alexiy,
3 фазы, больше 5кВт у нас на одну фазу не дают, дык это ещё и садовый участок 4 сотки и из построек только хоз блок. даж дома пока не планируется, сам удивился зачем такая мощность

iyri,
нет, действительно как физ лицо, 7кВт

ВТБ! написал :
Топик-стартер получил ТУ для физ.лица.

......... скорее всего какой- то объект.

Да уж, не хилые тех условия как для физ лица.

гадкий83 написал :
с приборами учёта адаптированными к системе АСКУЭ с установкой PLM модема, противоаварийной автоматикой и устройствами, обеспечивающими контроль величины максимальной мощности

Интересно сколько обойдеться такой щиток с такими апаратами?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

гадкий83 написал :
1) где ставить щит, на столбе? но он находится вне участка. Или можно прямо на хозблоке?

Ну, мы тут не бабки-гадалки чтобы понять, где у вас там граница балансовой принадлежности
Чаще на опоре (на зажимах ответвления от ВЛ), реже - в точке перехода с СИП на ВВГ на внешней стене здания, а иногда даже на клеммах счётчика внутри помещения.
Сейчас модно ставить щитки учёта как раз на опоре вне участка
Счётчик - зачем вам реактивную энергию мерить и нужны ли вам 3 фазы?

iyri написал :
сейчас все производственники по 10-ке пойдут

Топик-стартер получил ТУ для физ.лица.

Аналогичные требования: - главное- граница балансовой принадлежности, у меня- 10 кВ, да в общем сейчас все производственники по 10-ке пойдут, энергоснабжающей организации выгодно, хотя..... там тариф меньше. ( согласно тех.условий разработать проект и согласовать его с МРСК-ЦЕНТРА в том числе и устанавливаемые приборы учета )

"На границе балансовой принадлежности установить щит закрытого исполнения с приборами учёта адаптированными к системе АСКУЭ с установкой PLM модема, противоаварийной автоматикой и устройствами, обеспечивающими контроль величины максимальной мощности. ... тип щита выбрать проектированием.
1) где ставить щит, на столбе? но он находится вне участка. Или можно прямо на хозблоке?
счётчик выбрал "меркурий 230ART-02CLN