#3411920

вводной может пропускать ток 36 А , менее получаса .
я бы ставил на 40А. цена на них не сильно больше

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Metall написал :
как раз есть смысл , так как груповые узо (первое , и особено второе , слева) будут на пределе и за пределом работать.

За пределом они работать не смогут - вводной не позволит. Но для облегчения нагрузки на них, можно и на 40А поставить

Metall написал :
как раз есть смысл , так как груповые узо (первое , и особено второе , слева) будут на пределе и за пределом работать.

тогда получается и вводной автомат будет работать на пределе

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

как раз есть смысл , так как груповые узо (первое , и особено второе , слева) будут на пределе и за пределом работать.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Вроде всё нормально, ставить УЗО мощнее большого смысла не имеет (если не собираетесь ввод умощнять)

переделали этажный щиток. Может групповое узо поднять ампираж?

Михаил 1981 написал :
так там надо три провода соединять в одно узо

Установите шинку,с Узо на шинку,в шинку подключайте Н.от линий.

так там надо три провода соединять в одно узо

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Михаил 1981 написал :
а какой варианты есть соеденять провода?

А какие могут быть проблемы? Под выходную клемму N УЗО подсовываете провода рабочих нолей кабелей этой группы и зажимаете (сечения-то одинаковые)

а какой варианты есть соеденять провода?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Михаил 1981 написал :
После всех узо можно соеденять рабочий ноль?

НЕТ!

ksiman написал :
Теперь понятно, вроде всё верно.
Если ввод умощнять не будете, то сойдёт
Если умощнять планируете, придётся два левых узо ставить на 40А

После всех узо можно соеденять рабочий ноль?

А если предположить, что рабочее напряжение, скажем, 253В, то точно в 40А можно вписаться.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

10кВт - это 43,5А т.к. его рабочее напряжение 230-240В.
При 220В его ток потребления будет ещё меньше (около 41,5А).
Работа проточника довольно кратковременная, поэтому автомат 40А легко его вытянет, да и кабель 3х6 - тоже...
И даже несмотря на это, корректно подключить этот проточник не получиться

ksiman написал :
Проточник потребляет 10кВт - это 43,5А
На него надо ставить автомат 40А и подводить кабель сечением не менее 3х6мм

10 кВт - это 45,5А. Соответственно, автомат нужен 50А, а кабель 3х10.
Вывод: надо быть скромнее в выборе бойлера.

С "половинками автоматов" вообще не понял. Можно фото?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Леонид Андре написал :
Если можно - хотя бы пару слов, в чем некорректность и по вопросам выше.

Ввод достаточно мощный, 3мм сечением.

Я вынужден проточник подключить, корректно или некорректно - но мыться надо. Хотя бы раз в месяц..

Вот прикиньте:
Проточник потребляет 10кВт - это 43,5А
На него надо ставить автомат 40А и подводить кабель сечением не менее 3х6мм
Из этого следует, что не выдержит Ваша существующая проводка такой нагрузки
Необходимые условия:

  • Провод стояка должен быть сечением не менее 10мм
  • Вводной автомат не менее 40А
  • Вводной кабель сечением не менее 3х6мм

По схеме,в этажном щите установите дифф.на 100мА.По делению РЕН на РЕ и Н,нужно смотреть какое сечение стояковых жил.

ksiman, спасибо за отклик.

Если можно - хотя бы пару слов, в чем некорректность и по вопросам выше.

Ввод достаточно мощный, 3мм сечением.

Я вынужден проточник подключить, корректно или некорректно - но мыться надо. Хотя бы раз в месяц..

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

К сожалению, корректно подключить проточник 10кВт к Вашей сети просто невозможно

Ребята, помогите советом.
На щитке стоят автоматы по 16А, а мне нужно запитать проточный водонагреватель, до 10 квт.
К тем проводам что есть - диаметр=1,3мм - хочу добавить еще такие же, и пустить их вместе через автомат 25А.

Однако возникли вопросы.

  1. Как раз те провода, что идут в ванную, идут через какой-то сдвоенный автомат, 2х16А
    Выключаю ту половинку, на котором мой фазовый провод - и вижу на розетке 120вольт!
    Что это и нужно ли с этим бороться?
  2. Так что мне сделать - одну половинку этого сдвоенного заменить на 25и амперный?
    Или вторую половинку сдвоенного тоже заменить, на 16и амперный ?
    Какой-то скрытый смысл этого сдвоенного автомата есть? Или могу просто считать его двумя 16и амперными?
    Просто разобраться в проводах там тяжеловато.. Может, кто-то с опытом подскажет - можно ли половинку сдвоенного заменить на 25и амперный, или нужно и вторую половинку тоже заменить на 16и амперный? Заранее спасибо!

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Rumato написал :
Чего он не позволит? Токи придут со стороны нагрузки.

Это как например
Бензогенератор в розетку подключить

ksiman написал :
48A не получится, вводной диф на 25А не позволит

Чего он не позволит? Токи придут со стороны нагрузки.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Rumato написал :
Потому что после него стоят 3 автомата на 16А, которые в сумме дают 48 А и если эти амперы появятся после УЗО оно может сгореть.

48A не получится, вводной диф на 25А не позволит

ksiman написал :
Теперь понятно, вроде всё верно.
Если ввод умощнять не будете, то сойдёт
Если умощнять планируете, придётся два левых узо ставить на 40А

Да у нас в двухкомнатные квартиры стоят по 25 ампир

ksiman написал :
На кой ставить УЗО на 40А, если ввод всего 25А

Потому что после него стоят 3 автомата на 16А, которые в сумме дают 48 А и если эти амперы появятся после УЗО оно может сгореть.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Теперь понятно, вроде всё верно.
Если ввод умощнять не будете, то сойдёт
Если умощнять планируете, придётся два левых узо ставить на 40А

Уже лучше
Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N
И зачем разделять подключение кухонного телевизора, который потребляет не более 50 Вт? Запитывайте его от кухонного автомата (или на нём будет ещё микроволновка сидеть?)[/QUOTE]Вот так надо?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

PE и N не должны разделяться из одной точки
А счётчик правильно подключается так:

ksiman написал :
Уже лучше
Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N

то есть поменять P и N местами и как правильно разделить PE и N?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Уже лучше
Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N
И зачем разделять подключение кухонного телевизора, который потребляет не более 50 Вт? Запитывайте его от кухонного автомата (или на нём будет ещё микроволновка сидеть?)

ksiman написал :
И где в этой новой схеме упомянутые автаматы на 10А?
Счётчик подключён неверно

от стояка идут на диф автомат следом на счетчик

ksiman написал :
И где в этой новой схеме упомянутые автаматы на 10А?
Счётчик подключён неверно

Я не правильно написал ампиры на автоматах

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Rumato написал :
Если вы на телевизор действительно делаете отдельную линию, то это УЗО меняйте на 40А-30мА.

На кой ставить УЗО на 40А, если ввод всего 25А, да и вводной кабель 3х4

Ни одного автомата на 10А не увидел на схеме.
Если вы на телевизор действительно делаете отдельную линию, то это УЗО меняйте на 40А-30мА.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

И где в этой новой схеме упомянутые автаматы на 10А?
Счётчик подключён неверно

Вот новая схема щитка

serj12 написал :
А смысл делать реконструкцию ?
Надо сразу делать с прицелом на светлое будущее

А защита нормально будет срабатывать?

Михаил 1981 написал :
а смысл узо ставить на 40 ампир если вводной диф-автомат на 25А

А смысл делать реконструкцию ?
Надо сразу делать с прицелом на светлое будущее

И это пройдёт ...

В таком случае получается 4, если я еще считать не разучился.
Здесь люди по 10 раз схемы переделывают, никто не будет смотреть на первую и вносить в уме коррективы.

Ну да обсчитался, на стиралку не нужна.

Rumato написал :
И где это нарисовано?

Кухня+телевизор+духовка=УЗО

Михаил 1981 написал :
теперь три шины

И где это нарисовано?

дружба это как, обьесни

Шинки,устанавливать не надо,Н от линий подключайте в УЗО на отходящий контакт.

Rumato написал :
Здрасьте, количество шин = количеству УЗО.
Потому и предлагаю УЗО сократить.

теперь три шины

Михаил 1981 написал :
а смысл узо ставить на 40 ампир если вводной диф-автомат на 25А

Ну УЗО должно быть по номиналу выше чем впереди стоящий автомат, а вдруг Вам завтра мощность увеличат?
Можно и 25А-30мА оставить.

Михаил 1981 написал :
это что 4 нулевые шин ставить?

Здрасьте, количество шин = количеству УЗО.
Потому и предлагаю УЗО сократить.

Rumato написал :
Кухня+телевизор+духовка=УЗО 40А-30мА
На стиральную машинку можно УЗО 16А-30мА, дешевле получится.

а смысл узо ставить на 40 ампир если вводной диф-автомат на 25А

Rumato написал :
Шинкой нулевой.
Хотя ПУЭ допускает 2 провода под один винт...

это что 4 нулевые шин ставить?

Шинкой нулевой.
Хотя ПУЭ допускает 2 провода под один винт...

а как лучше соеденить два нулевых провода к узо?

Кухня+телевизор+духовка=УЗО 40А-30мА
На стиральную машинку можно УЗО 16А-30мА, дешевле получится.

Можно и на 30мА.

стиральная машина стоит на кухне, может тоже поменять узо 30 мА

При затоплении Узо и на 30мА,сработает.

дружба а как же балкон с повышенной влажности да и потолок могут затопить соседи

На освещение смело можете ставить 30мА.

освещение стоит последний автомат в низу, вводной автомат дело времени да у деза надо спрашивать разрешение. А так пока в общим щитке стоит диф автомат на 25А

а где у вас вводной автомат? где освещение?или освещение у вас вместе розеточными группами идёт?

Господа электрики! Скажите правильно я сделаю щиток, по безопасности и работоспособности.