#4180086

rudikkkkk написал :
Привет всем. Дайте консультацию. Частный дом, газовый котел Вайлант VUW INT 242/3-3, радиаторы, две ветки теплого пола. Управляется беспроводным комнатным термостатом Auraton. Посоветуйте простой способ синхронизировать работу насоса теплого пола с насосом котла. Подключить через реле к штатному насосу?

Термостат управляет котлом посредством замыкания контактов на плате управления. Вот сюда и подключайте схему управления насосом. Только для выбега насоса придется таймер ставить.

Привет всем. Дайте консультацию. Частный дом, газовый котел Вайлант VUW INT 242/3-3, радиаторы, две ветки теплого пола. Управляется беспроводным комнатным термостатом Auraton. Посоветуйте простой способ синхронизировать работу насоса теплого пола с насосом котла. Подключить через реле к штатному насосу?

gamp написал :
добрый день. по поводу опресовочной штуки из брызгалки для белья или цветов )), все получилось, все работает, только более 2.8 бара поднять так и не смогла)

"Брызгалка" плохая попалась Вам, однако... Я этим девайсом стрелку в 16 барном манометре погнул

добрый день. про опресовку наврал)) позже прокачал до 4.5 бар.) работает. великолепно придумано. еще вопрос есть. разделочный шкаф на ТП в шести метрах от котла или огв, еще не решил, так он на шесть линий, 4 по 65 метров, 2 чуть менее. так магистральную трубу к нему какого удобнее диаметра 25 го, или 40 го? и ежели в стяжку ложить, то 25 го, но температура должна в ней УЖЕ быть менее 40 градусов?? тоесть, сначала ( после огв ) термостат, далее магистраль до шкафа, и в шкафу уже раздел на шесть линий?? или проще трубой под полом ( в цокольном этаже по потолку) протащить как есть, а темостат уже в разделочном шкафу ставить? спасибо.

добрый день. по поводу опресовочной штуки из брызгалки для белья или цветов )), все получилось, все работает, только более 2.8 бара поднять так и не смогла)

добрый день. интересует мнение. в систему нужно лить незамерзающую жидкость, к кол-ве 45-46 литров. денег на антифриз жалко это от 5 до 10 тыр. тасол вроде дешевле) в 2.5 -3 тыр можно влезть. металопластику ничего не будет от него? система на зиму остается заполненой. еще есть омыватели стекол)) а про отопительные тосолы никто ничего не знает? спасибо.

не учел однако.. а внизу цокольный этаж холодный.

gamp написал :
по эппс гидроизоляцию делаете?

Не понятен вопрос. Вы имеете гидроизоляцию под пирогом ТП? Если так, то гидроизоляционный слой лежит в самом низу пирога..чаще по бетонному основанию

gamp написал :
а почему у стяжки меньшая теплоемкость?

У стяжки меньшая плотность и соответственно лучше теплоизоляция, меньшая теплоёмкость

gamp написал :
известняк хуже тепло отдает?

Про известняк ничего не могу сказать, ибо не ведаю

еще, вы по эппс гидроизоляцию делаете? если да, то чем?? спасибо

так у нас камень - известняк, и карьеры 3 штуки, и весь бетон с них делают, ибо гранит дорого, из него только ответственное льют. но бытует мнение что этот бетон ( с известковым камнем ) крепче 250 й марки не получается, ибо сам камень слаб, хотя дороги мощеные им еще остались) .
а почему у стяжки меньшая теплоемкость? известняк хуже тепло отдает?

gamp написал :
возможно ли добавление в раствор щебня известкового, или это все таки лажа?

Известковый щебень? ..Вы ничего не путаете?

gamp написал :
если нормальный бетон делать ( 1-3-5, цемент, песок, щебень ) он очень жесткий получается, почему нельзя в ТП использовать?

У стяжки меньшая теплоёмкость, нежели у бетона... соответственно, бОльшая часть тепла распределяется в толще бетона , чем на его поверхности. Бетонные нагреваемые полы более теплопроводные и более инерционные по теплопередаче. Такое свойство может быть актуально, если планируется обогрев помещения не радиаторами, а только теплыми полами.

да, еще, стяжку хотелось потоньше, ибо высота, милиметров 50 - 55. боюсь разъедется, есть какие советы? мож над трубой сетку из четверки положить? спасибо.

результат еще не скоро, ибо работа и все такое. сейчас только стяжка высохла ( которую в ноль делал под эппс ) , клею к ней эппс, чтоб маяки удобней ставить, и трубу шпилить. и вопрос стоит: возможно ли добавление в раствор щебня известкового, или это все таки лажа? разумных пояснений найти не могу. если нормальный бетон делать ( 1-3-5, цемент, песок, щебень ) он очень жесткий получается, почему нельзя в ТП использовать? и экономичнее выходит.

gamp написал :
отлично. большое спасибо.

Отпишите пожалуйста по результату

отлично. большое спасибо.

gamp написал :
опрессовать высоким давлением систему заполненную тосолом, ибо по зиме топится не будет, и вообще каждую ветку по отдельности

Держите темку на самодельній опрессовщик

опрессовать высоким давлением систему заполненную тосолом, ибо по зиме топится не будет, и вообще каждую ветку по отдельности, а шкаф раздающий потом соберу. туда еще как то надо тосол залить)

gamp написал :
а как бы самому пресовку сделать?

Опрессовать высоким давлением систему на предмет протечек или механически опрессовать фитинги?

добрый день. а как бы самому пресовку сделать? каким нибудь подручным методом? не подскажете? (Я НЕ САНТЕХНИК, ПОЛ СЕБЕ ДЕЛАЮ) спасибо.

Делаю теплый пол в пристойке ,использовал трубу pex- гнется и укладывается хорошо изготовлена здесь, подключу компрессионными фитингами (на фото),сделано в Италии. Насколько это надежно,как долго будет стоять?

А фото не уместились

витаон написал :
горячий он когда его поверхность выше 30гр , а должна быть 26-28 жилые помещения и 28- 30 влажные санузлы, всё что выше вредно для здоровья особенно для сосудов ног , а повышеный это когда без смесительного узла вгоняют полную температуру от котла например гр 60 в иитоге тепло а пол не пол а лежачая батарея потому как там все 35-40 гр могут быть. и человек имея такой пол с полной увереностью утверждает что он им одним и справляется , только ходить и иметь такой пол удовольствие сомнительное , вместо утепления вгоняют температуру вот и всё решение

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

rudikkkkk написал :
Хватит ли напора насоса 25-40/180 или нужно покупать 25-60/180?

Ё... тут дома 2-х этажные на 25-40 сидят, а тут 2 петли ТП. Скажем так: аквариумного насоса на одну ветку вполне )

Площадь тридцать метров. Думал, сороковой насос не сможет прокачать, склонялся к шестидесятке для уверенности. Спасибо, буду брать все-таки сороковой.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

хватит за глаза! по гидравлике вообще с огромным запасом , 120м трубы это максимум метров 30кв . больше чем 5квт не снять и то это максимум, ежели в нормальном режиме то 3квт , если халупа с картонными стенами и носитель под 60гр может и 6-7

\

rudikkkkk написал :
Хватит ли напора насоса

На этот вопрос можно будет ответить лишь после того, как укажите мощности, что будут сниматься с этого пола.

Всем привет. Дайте совет. Имеется водяной теплый пол. Две ветки двадцатой трубой по шестьдесят метров. Хватит ли напора насоса 25-40/180 или нужно покупать 25-60/180?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

AlexMax написал :
ут не все так просто.

Я так и мысль пытался донести , надо считать, вот представь человек сделал тп сам и оно ему встало ну максимум 30тр . а ему на фасад надо сотку выложить . как думашь какой процент что он это сделает.если у него есть бабло так не вопрос он наваяет там всё по феншую, а если это средняя семья в давно уже построеном доме, ну например как у меня, ну хорошо я хоть сам всё сделаю и то лет 5 буду окупать. пока повременю

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

витаон, тут не все так просто. Зимой экономия на газе, летом - на электричестве. Системы кондиционирования уже пришли в каждый дом. Их тоже нужно чем-то кормить.