14.38 Розетки для подключения электроприборов в магазинах
далее
за исключением кладовых и помещений для подготовки товаров к продаже
Т.е., если очень хочется, то можно.
Далее, где есть определение "кладовка", что это такое. Я скажу ,что это не кладовка, а самостоятельное нежилое помещение.
Теперь вернемся к нашим баранам - где запрет на установку щитка?
avmal написал :
Самому-то удобно будет пользоваться таким щитком, когда срочно надо что-то включить-выключить? Иногда счёт идёт на секунды ( не дай, Бог, конечно ).
Совершенно верно! И когда щиток в коридоре - недопустимо его закрывать шкафчиком, вешалкой и т.п. вещами под предлогом - "а мы в него годами не заглядываем."
копаться в нормативах забавно
СП31-110-2003 штука веселая. п. 4,45 прям обзывает всех использовать только клеммные колодки для крепления светильников. Никаких исключений для ВАГО и т.п. Этим же пунктом запрещены розетки в кладовых и подсобных помещениях,в т.ч. в усадебных домах. Типа в мастерской д.б. только надежные удлинители?
А следующий пункт обязывает нас предусматривать возможность установки светильников только почему-то "с лампами накаливания" А как же Дмитрий Анатольевич и Чубайсом и их чудонанолампочками - СП не читамши а в политику полезли и эти лампочки позапретили?
О-о-о! Мы уже на "ТЫ" перешли? А сами не хотите в нормативах покопаться?
"14.38 ... Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых и помещений для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими полами), в которых допускается установка на несгораемых основаниях трехполюсных силовых розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации."
СП31-110-2003
avmal написал :
если найти, что даже розетки в кладовых запрещены?
Пункт ПУЭ укажи или процитируй.
Cimmer написал :
То, что щиток будет на площади, отрезанной от коридора, ничего не значит - помещение расположено под санузлом, и при прорыве труб его зальет полностью, а не только ту часть, которая строго под санузлом.
ВСЯ квартира находится на площади отрезанной от коридора и расположена ПОД санузлом и при прорыве труб ее зальет полностью, а не только ту часть, которая строго под санузлом.
РЕШЕНО. Щиток в квартирах ставить нельзя.
Cimmer написал :
Щитовые помещения, а также ВУ и ВРУ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми
Chatter, всё еще не видите противоречий?
То, что щиток будет на площади, отрезанной от коридора, ничего не значит - помещение расположено под санузлом, и при прорыве труб его зальет полностью, а не только ту часть, которая строго под санузлом.
lacteolus написал :
щиток будет располагаться на площади, ранее принадлежавшей коридору за пределами туалета....Расстояние до стояков ГВС и ХВС примерно 2 метра
ПУЭ 7.1.22:
*"При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, ВРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне щитовых помещений должны выполняться следующие требования:
Устройства должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах.
Пункты и щитки, как правило, должны устанавливаться в нишах, ящиках или закрываться кожухами. Пункты и щитки не должны иметь открытых неизолированных токоведущих частей.
Устройства должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние во* достоки), газопроводов и газовых счетчиков.
• Ввводно-распределительные устройства, щиты, щитки, пун кты, устанавливаемые в специальных щитовых помещениях или в запирающихся нишах, выполненных из несгораемых конструкций, могут не иметь задних и боковых стенок и дверей.
• Щитовые помещения, а также ВУ и ВРУ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещени*я ми бань, стиральными помещениями прачечных, химчисток и т. п."*
Alexiy написал :
в кладовке щиток нельзя по пожарным соображениям (может и бред, но не я придумал - так везде)
Таки придумал. Где "так везде"? На какой документ можно сослаться, что нельзя? ПУЭ? СНиПы по электроснабжению жилых зданий? Ни в одном их этих документов запрета нет.
lacteolus написал :
Возможно ли размещение в этом бывшем туалете-кладовке электрического щитка?
Самому-то удобно будет пользоваться таким щитком, когда срочно надо что-то включить-выключить? Иногда счёт идёт на секунды ( не дай, Бог, конечно ). А при пропадании света удобно будет выяснять причину этого в полной темноте в душной каморке? Только не говорите про фонарик, который всегда под рукой - его вы не найдёте именно тогда, когда он понадобится.
В том-то и дело, что даже расположив щиток по всем правилам, например, в коридоре на открытом пространстве, я не могу гарантировать, что над ним однажды не появится санузел. Поскольку размещение санузлов, их расширение вполне официально разрешено на нежилой площади. Т.е. там где у меня коридор в один прекрасный день, теоретически, у соседа сверху может оказаться джакузи. У него все легально, а у меня электрощиток под санузлом в нарушение ПУЭ.
во-первых, в кладовке щиток нельзя по пожарным соображениям (может и бред, но не я придумал - так везде)
во-вторых, если над щитком располагается санузел (потенциальный источник протечек), то он должен иметь надёжную гидроизоляцию... Вы можете поручится за всех своих верхних соседей?
От водопровода до щитка достаточно 1 м
Добрый день.
Исходные данные. В квартире-новостройке имеется раздельный санузел: туалет и ванная разнесены в разные концы квартиры. Поскольку площадь ванной позволяет без проблем разместить там унитаз, то решено отказаться от второго туалета и превратить его в кладовку, немного расширив площадь за счет коридора. Собственно, многие из соседей так и сделали.
Возможно ли размещение в этом бывшем туалете-кладовке электрического щитка? Не будет ли это каким-то серьезным нарушением? Если строго следовать плану квартиры от застройщика, то в расширенной новой кладовке этот щиток будет располагаться на площади, ранее принадлежавшей коридору за пределами туалета. Расстояние до стояков ГВС и ХВС примерно 2 метра. Стояки будут зашиты ГКЛ, никаких сантехнических приборов там не планируется.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.