Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3351722

Уважаемые коллеги, не пинайте сильно ну нет времени на поиски информации.
Клиент купил ТРИ однофазных стабилизатора РЕСАНТА 10кВт

можно ли их использовать в трёхфазной сети???

из трёхфазных потребителей в его доме только электрический котёл 12кВт

обязательно ли рвать нулевой провод???

ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за любой комментарий!

Vladislav.ru написал :
можно ли их использовать в трёхфазной сети???

Не можно, а нужно, так как бесперебойность питания, ремонтопригодность лучше, чем при использовании 3-х фазного стабилизатора! Котлу не полнофазный режим не страшен. Для возможности работы котла при пропадании фазы от которой питается схема котла можно схему управления и циркуляционник запитать отдельно через реле выбора фаз, а для того чтоб при полном пропадании электроэнергии прогонять нагретую в котле воду можно ещё поставить бесперебойник, хотя бы на 30 минут.

Vladislav.ru написал :
обязательно ли рвать нулевой провод???

Зачем, это же не источник питания.

народ, может всё же кто-нибудь просветит????

нужно ли нулевой провод пропускать через стабилизатор, или его достаточно только завести на стабилизатор???