В многоязычном мануале DEVI нашёл неожиданную ссылку на пункты ПУЭ (8-е издание, 2009 год, пункты 9.5.3 и 9.5.4).

При самостоятельном поиске нашёл запрос "В Инете выловил информацию о том, что выпущено 8-е издание ПУЭ. Так ли это на самом деле? Если факт подтверждается, хотелось бы узнать, чему посвящены новые главы Правил." - на него дан отрицательный ответ.

Ошибка или же что?

Скорее всего, ошибка, про 8-е издание первый раз слышу.

ПУЭ-2009 существует. НО, это не 8-е издание, это Украинский аналог Российского ПУЭ-7. Текст практически идентичен, но нумерация глав оригинальная.

ПPOPAБ написал :
это Украинский аналог Российского ПУЭ-7

там вообще ноги поотрывать бы Министрам..
с 2006г книжку кромсают как хотят и по одной главе переутверждают приказами по отдельным отраслям.. То шахтеры главу под себя переделают, то железнодорожники, то еще черти-кто чего поймешь.. Нет на Украине аналога ПУЭ-7..Вернее тому что в Украине сделали с ПУЭ - нет аналогов во всем мире..Сейчас ЭТО можно найти в таком виде -
Правила устройства электроустановок. ПУЭ Украины по состоянию на 29.06.2011г.
Полное издание, содержит все семь разделов с изменениями 2006-2011 гг.
Нада следить как за выпусками газеты - Читайте в следующем номере...

ПУЭ электрооборудование специальных установок пункт 9.5.3:
В установках ЭКО необходимо применять УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания
не более 30 мА. Допускается применение УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания 100 мА.в случаях, когда естественный дифференциальный ток утечки нагревательных секций превышает
10 мФ. (исключение - пункт 9.5.4).
9.5.4:
Запрещается применять УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания более 30 мА в таких
случаях: нагревательные кабели доступны касания (например, для обогрева водосточных труб и желобов); нагревательные кабели применяются для обогрева помещений жилых, общественных, сельскохозяйственных зданий и сооружений, помещений со взрывоопасными зонами; нагревательные кабели не имеют металлической оболочки (Экрана) или присоединены к электросети через розетку с вилкой.

Книга имеет 7 основных разделов:1.Общие правила; 2.Канализация электроэнергии; 3.Защита и автоматика; 4.Распренделительные устройства и подстанции; 5.Электросиловые установки; 6.Электрическое освещение; 7.Электрооборудование специальных установок. +
Правила устройства установок. Электрооборудование специальных установок.
Год издания действительно 2009.

D_Buss написал :
Год издания действительно 2009.

да, только каждые пол-года по предприятиям рассылают брошюры - Изменения и дополнения к действующим правилам ..бла-бла-бла..
На Укране ПУЭ - это периодическое издание..

4eh написал :
На Укране ПУЭ - это периодическое издание..

Честно говоря- не владею этим вопросом в совершенстве.

Регистрация: 04.07.2012 Калининград Сообщений: 42

4eh написал :
На Укране ПУЭ - это периодическое издание.

По сути в России - тоже. Ничего удивительного в этом нет. И иначе не получится при всем желании, поскольку рассматривается в правилах огромный комплекс технических вопросов, который невозможно изменить за 1 раз, выпустив новую книгу.
Первые варианты седьмой редакции появились в 1999 году в России и начали действовать с середины 2000 года. По сути это было то же ПУЭ6, но с измененным 6-м разделом и двумя главами раздела 7. И потом по мере переработки правил появились новые редакции главы 1.7 (2003 год) и прочих. А некоторые главы и разделы ПУЭ 7-го издания до сих пор содержат текст из ПУЭ 6-го издания. Подробней об этом писал здесь
Могу добавить что и в России некоторые авторы уже активно обсуждают ошибки и неточности седьмого издания и требуют их срочно изменить . Отчасти справедливо, отчасти (ИМХО) глупо, пытаясь навязать свой вариант трактовки перевода западных электротехнических терминов. Например, по этому поводу есть несколько статей в журнале "Энергонадзор и электробезопасность" за 2012 год.
Так что ПУЭ менялись и будут еще меняться и в России и в Украине. Главное чтоб это оставалось в пределах разумного.

А кстати, где в сети есть самый полный вариант, желательно бесплатный?

Костян челяб написал :
А кстати, где в сети есть самый полный вариант, желательно бесплатный?


Самый удобный.