Доброго времени суток! Помогите разобраться. В квартире положили стяжку (пленка, керамзит вперемешку с кирпичной крошкой, пескобетон М-300) с маяками из профилей для гипсокартона. Маяки не были вытащены, там, где они выглядывают из-под стяжки, появились трещины и глухой звук при простукивании. Пол в этих местах пружинит. Прораб говорит что пройдет пол бетоноконтактом, покроет наливным полом и проблемы нет. Так ли это? фото прилагается
Как я понял, прораб ремонтировать существующую стяжку не собирается. Тогда пусть покажет действующий нормативный документ, согласно которому в стяжке допускаются описанные выше явления. Прораба понять можно, у него проблем действительно никаких нет. Прописанная в договоре гарантия на работы составляет скорее всего не больше 1 года, а нежелательные последствия от таких дефектов могут возникнуть позже, и ремонт тогда встанет "в копеечку", так как демонтаж/монтаж будет уже всего пирога, включая чистовое покрытие плюс стоимость последнего.
Как поступить? Отремонтировать стяжку за счет виновника. Трещины расшить, прогрунтовать и замазать ремонтной смесью. Если трещин много, придется снимать целые участки стяжки. При наличии пустот снять "бухтящие" участки, прогрунтовать и повторно затянуть.
согласно СНиП 3.04.01-87 Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному
согласно СНиП 3.04.01-87 отклонения поверхности от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 4 мм, согласно СНиП 2.03.13-88 просадка полов под действием сосредоточенной нагрузки в 200 кг не должна превышать 1,5 мм
ремонт - это восстановление уже имеющегося изделия, а
Ariska написал :
пройдет пол бетоноконтактом, покроет наливным полом
это замаскировывание дефектов. от этого дефекты (и возможные последствия от них) никуда не деваются.
Поговорили с прорабом. Получается так: СНиП и все остальное - мало ли что где написано, они вообще в советском союзе сочинялись, маяки в стяжке - это её дополнительное армирование, стяжка на керамзите всегда ведет себя так как на фото выше. В соседней комнате на таком же участке как на фото был залит наливной пол. Завтра будем вскрывать это место болгаркой. Вопрос в том можно ли будет после этой процедуры понять насколько качественная получилась стяжка?
Ariska написал :
можно ли будет после этой процедуры понять насколько качественная получилась стяжка?
способы оценки качества стяжки прописаны в СНиП. они просты и достаточны - лучших методов со времен сов.союза (как удачно подметил ваш прораб) до сих пор не придумано. вскрывать стяжку необязательно
какое качество выбирать - по СНиП, или "от умельца дяди Вани" - решать вам, это дело добровольное...
на фото явный косяк!!! и профиль там похоже не для ГКЛ а маяк для штукатурки....или я ошибаюсь?...просто раствор не был "забит" под маяк и там образовалась не залившаяся пустота...это брак...и маяк лучше вынуть и затереть раствором.бетоноконтактить стяжечное покрытие это перчить перченое...просто грунт и дальше наливник.если есть мелкие трещинки и стяжка не бухтит просто залить их тем же наливником,втереть туда состав и загладить...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
профиль действительно для гипсокартона. Он сказал, что вытащит эти маяки (только в проблемных местах) и зальет получившиеся углубления наливным полом, верно ли это? или надо вообще по всей квартире их вынимать, в т.ч. в 2х комнатах, уже покрытых наливным полом? Вот еще фото чуть подальше. справа виден наливной пол из соседней комнаты
Перед наливным полом сделайте армирование фасадной стеклосеткой 5*5мм. на плиточный клей (за счёт прораба, чтобы в следующий раз делал как положено). Стяжка сколько стоит, в каких условиях, проливается водой, как сушится?
Master111 написал :
Перед наливным полом сделайте армирование фасадной стеклосеткой 5*5мм. на плиточный клей
Так не надо делать. это неправильно. Во- первых, нет смысла, т.к. она будет армировать не наливайку а плиточный клей, во- вторых - Прочность наливного пола выше прочности плиточного клея и наливной может оторвать от клея. Уж если втапливать сетку, то в ту же самую наливайку, которой заливать.
Master111 написал :
Стяжка сколько стоит, в каких условиях, проливается водой, как сушится?
на фото стяжке недели 1,5. водой её не поливали, ничем не накрывали,на следующий день после укладки на ней уже стояли на столе и штукатурили стены, окна в квартире открыты.
Ariska написал :
на фото стяжке недели 1,5. водой её не поливали, ничем не накрывали,на следующий день после укладки на ней уже стояли на столе и штукатурили стены, окна в квартире открыты.
Грэй написал :
Так не надо делать. это неправильно. Во- первых, нет смысла, т.к. она будет армировать не наливайку а плиточный клей, во- вторых - Прочность наливного пола выше прочности плиточного клея и наливной может оторвать от клея. Уж если втапливать сетку, то в ту же самую наливайку, которой заливать.
Здесь задача создать армирующий слой между стяжкой и наливайкой.
Грэй написал :
Прочность наливного пола выше прочности плиточного клея и наливной может оторвать от клея.
Это высказывание можно отнести и к стяжке. Наливайка ведь не отваливается от стяжки? Почему должна отвалиться от плиточного клея?
Master111 написал :
задача создать армирующий слой между стяжкой и наливайкой.
Мастер111,
армирующий слой не бывает "между". Армирующий слой бывает только внутри, ещё говорят "в теле". Если ты имел ввиду создание промежуточного слоя, прослойки, то зачем ему сетка? Для важности?
Master111 написал :
Наливайка ведь не отваливается от стяжки?
как раз отваливается, сплошь и рядом)) и как раз по вышеназванной причине...
все профили вытащили со скандалом и словами, что я их всегда оставляю и проблем не было и мы его достали своим неверием, ведь за качество он отвечает. Мне вот что интересно, если как он утверждал стяжка полностью высохла, то почему эти самые профили вытащились как по маслу - это первое и второе почему те, которые лежали уже под наливным полом были мокрые?и еще стоит ли работать с такими людьми дальше?
Ariska написал :
все профили вытащили со скандалом и словами, что я их всегда оставляю и проблем не было и мы его достали своим неверием, ведь за качество он отвечает. Мне вот что интересно, если как он утверждал стяжка полностью высохла, то почему эти самые профили вытащились как по маслу - это первое и второе почему те, которые лежали уже под наливным полом были мокрые?и еще стоит ли работать с такими людьми дальше?
Найдите других, эти мозг вынесут на 146%
Если бы он отвечал за качество, то стяжка стояла бы под плёнкой от3 до 7дн. И без плёнки неделю. Профиля были бы вынуты на следующий день.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.