Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3358256

Ситуация такая: имеется прямоугольная лента фундамента, которую надо перекрыть плитами ПК (длина пролета примерно 6 м).
Потом планирую вокруг плит положить армирующую сетку и залить весь периметр до ровной поверхности бетоном (думаю М300 для этого очень хорошо подойдет)
Проблема вот в чем: лента фундамента не сплошная, а имеет технологический разрыв шириной примерно 50 см. И этот разрыв как раз с той стороны, на которую должны опираться плиты перекрытия. На сколько я понимаю 6-метровые плиты ПК армируются только вдоль, соответственно даже если я положу плиту так, чтобы она только серединой торца приходилась над проемом, то прочности там никакой не будет (а ведь это несущая стена должна быть).
Уменьшить этот проем никак нельзя - он там не для красоты.
Вот я и хочу поинтересоваться, что с этим можно сделать?
И еще, что будет, если одна из плит будет опираться 3 несущие стены? (по торцам + еще 1 опора недалеко от одного из торцов). Если я правильно понимаю это может грозить разломом плиты. Насколько это справедливо для 2-этажного дома со стенами из газосиликата.

zAleksander, На проём вам перемычки ложить надо.

Регистрация: 22.04.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1119

+1
Считаете нагрузку и выбираете подходячую перемычку.